Здравствуйте. Нужна схема или правильное направление мысли. Суть такая: Есть 11 контактов (ключей). Каждый из них имеет три положения. Вопрос такой: как управлять 11 контактами с одного переключателя. Для понимания сути нарисовал картинку.
Это не радиостанция. Фактически, мне нужен переключатель на три положения, который переключает 11 групп контактов. Или три кнопки, каждая из которых будет включать свои 11 групп контактов (выключая при этом соседние кнопки). Напряжение там до 5 вольт.
Выбрать по вкусу из следующих вариантов. 1. Галетный переключатель (3П12Н). 2. П2К с зависимой фиксацией. 3. Три кнопки и некоторое количество реле. 4. Много оптореле, чем они управляются - это по вкусу. 5. И так далее. 6. И тому подобное.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 30, 2023 10:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Галетный переключатель был бы кстати, но с ходу не могу найти 3 положения и 11 контактов. Про П2К аналогично. Ну и хочется что-то более приземленное, чем ставить 33 реле в схему. То же касается MOSFETов. Данная приблуда будет просто золотая по цене.
Добавлено after 9 minutes 11 seconds: Полагаю, лучше, чем оптореле или MOSFETы, ничего не придумается.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Еще немного потревожу. Во вложении два примера. В одном из них есть резистор с эмитера на минус, во втором нет. Вопрос, нужен ли там резистор, если по феншую. Или не обязателен?
Всем спасибо за идеи. В итоге было решено сделать переключение через два галетных переключателя и группу реле.
Суть такая: Имеется три маркиратора (принтера) и два трека (транспортера). На одном треке работает один маркиратор. Третий маркиратор резервный. Но его постоянно нужно прогонять. По этому на двух треках всегда работают разные маркираторы, которые подключаются на прямую к платам транспортеров, без интерфейсов. Занятие не самое безопасное, операторы бывают разные. По этому понадобилось устройство для переключения.
Само устройство: к нему подключаются все три маркиратора и два трека. Затем для каждого из треков можно выбрать любой маркиратор. Выбрать один маркиратор на два трека невозможно — сработает реле, отключающее питание, загорится индикатор с ошибкой. Сами группы включаются не сразу, а с задержкой 2 секунды (настраивается), на случай если кому-то захочется покрутить выключатели.
Порядок работы получается такой: Оператор выбирает маркираторы. Дожидается, когда загорится индикатор готовности, после этого включает оба трека (зеленые кнопки). Если нужно поменять маркираторы, выключает треки (зеленые кнопки), выбирает маркираторы, дожидается готовности, включает зеленые кнопки. Если просто хаотично крутить выключатели, питание подаваться не будет, пока оператор не остановится. Так же готовность не загорится, если выбран один маркиратор на два трека.
Внутренности: Два галетных переключателя 3П2Н Первое направление включает соответствующие группы реле. Второе направление соединяет оба галетных переключателя таким образом, что если включены одинаковые положения, подается питание на реле, которое отключает питание групп контактов. Задержка выполнена на таймере N555. Питание с переключателей подается на соответствующую группу реле. Три группы на один трек. Пропеллер для охлаждения=)
Себестоимость всех деталей, частей и корпуса РЭА на известном сайте около 25 тысяч рублей. Панельку рисовал и клеил сам, печатал у знакомых в рекламном агентстве. Платы — ЛУТ. Тексолит и гетинакс разных цветов и оттенков, потому что скупил что было в местном магазине. Некоторые платы переделывал несколько раз, не потому что не получалось, а потому что что-то упрощалось, что-то усложнялось, где-то увеличивал расстояния, чтобы удобнее было, где-то убирал лишнее. Например на плате с таймером до сих пор лишнее реле. Я ее перерисовал, но переделывать уже не стал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения