Непойму что с фазой
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 23:47:35
vbi
Непойму что с фазой. Есть комната, выключатель света, люстра. В люстре поменял патроны 5 штук, лампочки энергосберигательные.
Все нормально: выключатель выключен - свет не горит, горит светодиод на выключателе,
выключатель включен - горят все лампочки. Фаза во всех патронах выведена не на боковой контакт (звиняйте не силен в терминологиях) а на "пупс".
Вот что странно, при выключеном свете светодиод на выключателе пульсирует, а когда выкрутил лампочку и проверил специальной отверткой контакты, оказалось что отвертка показала фазу на обеих контактах патрона! Как такое может быть? Короткое замыкание? Почему же тогда лампочки светят нормально?
Кстате, еще при выключеном свете одна из лампочек постоянно еле-еле моргает, причем каждый раз другая

...
Выкрутил все лампочки, отсоединил светодиод выключателя. Пробую: оба контакта показывают фазу. Если перевести выключатель во включенное положение - индикатор показывает фазу только на одном контакте патрона - это нормально? Так должно быть?
Без светодиода лампочки в выключенном состоянии не моргают. P. S. за правила извеняюсь

Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 23:55:05
vbi
Кстате, еще при выключеном свете одна из лампочек постоянно еле-еле моргает, причем каждый раз другая
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 00:20:15
sstvov
Выдерите светодиод из выключателя и лампочки перестанут моргать.
А на счет фазы, возможно у вас перепутано до выключателя.
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 00:25:28
vbi
Вот-вот, выдернул светодиод - перестало моргать. Пробую без лампочек:
Выключатель Выкл - фазу показывает на обеих контактах
Выключатель Вкл - фазу показывает только на одном контакте как и должно быть
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 01:11:57
SPY
Электрик особо не заморачивался, да еще наверное бухой был и пустил ноль через выключатель.
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 21:35:13
vbi
Там в стене 2 провода: фаза и ноль. Один подсоединяется к одной клеме выключателя, другой - к другой.
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 22:04:40
АлександрЛ
vbi писал(а):2 провода: фаза и ноль. Один подсоединяется к одной клеме выключателя, другой - к другой.

Ха! Попробуйте так подсоединить провода к выключателю...

Если уж писать правильно, то:
Там в стене 2 провода- фаза и ноль, НОЛЬ ДОЛЖЕН идти к люстре, ФАЗА к выключателю... провод после выключателя должен идти вторым к люстре... Если электрик перепутал провода, и фазу подключил к люстре напрямую, а ноль- через выключатель, то, пока в люстре есть хоть одна лампочка, то, при выключенном выключателе фаза действительно фазоуказателем будет показываться на обеих контактах патрона... попробуйте выкрутить ВСЕ лампочки, и посмотрите, как себя фаза поведёт...

Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Пн дек 02, 2013 00:57:42
vbi
Выкручивал все лампочки:
Выключатель Выкл - фазу показывает на обеих контактах
Выключатель Вкл - фазу показывает только на одном контакте как и должно быть
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Пн дек 02, 2013 01:33:25
vbi
АлександрЛ писал(а):vbi писал(а):2 провода: фаза и ноль. Один подсоединяется к одной клеме выключателя, другой - к другой.

Ха! Попробуйте так подсоединить провода к выключателю...

Если уж писать правильно, то:
Там в стене 2 провода- фаза и ноль, НОЛЬ ДОЛЖЕН идти к люстре, ФАЗА к выключателю...
И дело в том, что кабель там на самом деле один, просто он разрезан и потому я сказал что два.
Один из этих проводов в выключателе тоже показывает фазу. Чтобы выяснить там ли стоит выключатель, думаю нужно выкрутить все лампочки и тогда проверить фазу в выключателе, если отвертка светится не будет нигде - значи фаза действительно идет через люстру.
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Вт дек 03, 2013 05:38:56
sstvov
Самый надежный способ пожалуй такой: В зять лампу накаливания с длинными проводами и один провод подключить в розетку в "0" а другим искать фазу. Индикаторные отвёртки слишком не надёжный инструмент но с определением фазы в розетке всё же намного проще будет.
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Сб дек 21, 2013 14:55:43
akeks41
И это правильно! Лампочку лучше брать миньон от холодильника ( с соответствующим патроном)-безопаснее!
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Вс янв 26, 2014 16:30:52
6o6eep
А мне кажется все на много проще: фаза приходит через ноль от лампочки в другой комнате, а помаргивает потому что через диод полупериод приходит
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Пн янв 27, 2014 15:25:22
Максимэн
а может там не диод а неонка?
Re: Непойму что с фазой
Добавлено: Пт фев 07, 2014 21:41:15
s.m.g.
vbi писал(а):Вот-вот, выдернул светодиод - перестало моргать. Пробую без лампочек:
Выключатель Выкл - фазу показывает на обеих контактах
Выключатель Вкл - фазу показывает только на одном контакте как и должно быть
мое мнение. фаза идет напрямую на лампы. а индикатор светится на обеих концах проводов - это идет наводка, а моргает при выкл. состоянии - это токи срабатывания неонки и энергосберегающих ламп почти близки к друг другу.при выкл. состоянии они соединяются последовательно ИМХО.