Страница 1 из 2
Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Пн авг 05, 2013 08:28:36
Driverbull
Всем здрасти. У меня такая проблема, после грозы перестал работать розжиг котла. С этой проблемой благодаря долгому поиску в инете, прочтению немногочисленных тем по этой проблеме и общению с жадными электронщиками, розжиг заработал. Но появилась другая проблема, теперь пока горит газ, розжиг продолжает работать. Для устранения предыдущей причины заменил тринистор ВТ618G на аналог. Котел ферроли домикомпакт с24.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Пн авг 05, 2013 16:52:46
Alter Ego
Надо проверить и остальные детали вокруг тиристора, в первую очередь транзисторы и диоды.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Вт авг 06, 2013 06:25:53
Driverbull
Вокруг все рабочее. А возможно из-за не совсем подходящих параметров тринисторра?
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Вт авг 06, 2013 07:09:57
Vasilii
Сигнал на отключение розжига должен идти от блока контроля пламени. Он у Вас частично работает, т.к. не вышибает по "отсутствию пламени".
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Вт авг 06, 2013 09:25:50
Driverbull
То есть замена тиристора на родной или одинаковы по параметрам может ничего не дать? Я сам не электронщик, да и схемы по данному девайсу нет. Вот и приходится искать кто может помоч советом. Шурин в электронике соображает, но не так сильно.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Вт авг 06, 2013 11:00:48
Дмитрий М
Ну без схемы трудно судить но если тиристор стоит в ключе и коммутирует трансформатор розжига то он при неисправности совсем не даст импульсов, так что на него грешить я не стал бы. Обычно в котлах (в общем случае) стоит узел запуска при пропадании пламени (по ИК излучению или, чаще, по ионному току (в этом случае требуется правильное заземление). Затем даётся серия импульсов поджига газа с открытием газового клапана, если датчик пламени не дал информацию что газ загорелся через ХХ попыток то клапан перекрывает газ, отключает розжиг и уходит в аварию. Ну там всякие вспомогательные цепи есть типа датчика тяги, давления газа, температуры носителя но они непринципиальны. Как раз Вам написали выше раз в аварию котёл не уходит то проблема в узле блокирующем импульсы розжига на ключевой элемент (например на управляющий электрод тиристора, который Вы меняли, если он и есть ключ). Ну например это может быть многовходовой логический элемент который собирает импульсы запрета и разрешения с узлов и какой-то вход пробит, поэтому он и не блокирует прохождение импульсов запуска поджиг-генератора. Я автоматику видел и на процессоре и на логике низкоуровневой... так что Вам виднее что там надо проверять.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Вт авг 06, 2013 11:48:31
Driverbull
Так вот старый и был нерабочим, BT 168G, заменили на MCR100-8. После замены розжиг заработал, но работает вместе с подачей газа. Вернее все то время пока подается газ, газ выключается и розжиг то же. А если неработает многовходовой логический элемент, как Вы писали, то он как я понимаю должен, или неработать, или работать постоянно не отключаясь вообще. Или есть что-то третье? Автоматика нп процессоре, но на каком сейчас не скажу, незаписал. И еще вопрос, если дело в процессоре, возможно ли его заменить.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Вт авг 06, 2013 12:25:08
Дмитрий М
Ну Вы хоть схему сфотографируйте и часть обвязки тиристора и процессора разрисуйте... кто его знает, ваш котёл....
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Вт авг 06, 2013 14:58:30
Taska
Проц тут не причем.
Меняй ULN2004 и проверь оптопару.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 07:18:02
Driverbull
А при чем оптопара, розжиг то работает, он просто неотключается когда нужно.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 11:12:03
Taska
А когда нужно чтоб отключился розжиг?
О чем сигнализирует оптопара?
Рекомендую изучить алгоритм работы котла.
Когда найдешь ответы на выше поставленные вопросы поймешь причем здесь оптопара.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 11:34:59
Driverbull
Что-то фото немогу прицепить.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 11:46:37
Driverbull
[quote="Taska"]Проц тут не причем.
Меняй ULN2004
А такой детальки у меня вообще нет.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 12:42:08
Taska
Плата MF08?
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 13:00:49
Driverbull
Совершенно верно. А как фото прилепить?
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 13:20:45
Taska

Такая?
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 13:32:02
Driverbull
Именно зеленая.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 13:34:39
Taska
Так это с домикомпакт ф24.
И все таки проверь оптопару справа от ВТ168, может она пробитая. Если целая значит рой цепь контроля ионизации.
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 13:55:52
Driverbull
Она на оба котла идет, тока с24 с открытой камерой. И может подскажете маркировку оптопары, там она безликая. Нашел одного электронщика, который занимается ремонтом подобных вещей, посмотрел, померил, сказал что вроде все в норме, но с такой платой дела не имел. Это было до замены тиристора, а онный звонится как целый. Где-то в недрах инета читал, что если параметры аналога не совсем совпадают такое может быть, или это не так?
Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Ср авг 07, 2013 14:01:11
Taska
ВТ168 - это не проблема если занимаешься котлами то купи 10шт пусть лежат, стоят копейки.
А оптрон там 817, сразу замени на новый.
И еще если ты оставил MCR100-8 в смд, то проверил ли ты распиновку.
У MCR100-8 1.G 2.A 3.K
У ВТ168 1.K 2.А. 3G
Может в этом все проблема?