Страница 1 из 1
Нужны ваши умные мысли по поводу...
Добавлено: Вс апр 20, 2008 17:02:50
Callous
Необходимо организовать связь 8 датчиков температуры с МК, вид датчиков и МК неважен. Вопрос в том что растояние между ними до 300м. Каким образом их связать...исходя из минимума схемотехники.
Просто хотелось бы услашать (прочитать) ваши мысли по поводу как такое вот организовать.
Re: Нужны ваши умные мысли по поводу...
Добавлено: Вс апр 20, 2008 20:34:53
sevastianov
Callous писал(а):Необходимо организовать связь 8 датчиков температуры с МК, вид датчиков и МК неважен. Вопрос в том что растояние между ними до 300м. Каким образом их связать...исходя из минимума схемотехники.
Просто хотелось бы услашать (прочитать) ваши мысли по поводу как такое вот организовать.
Связь на расстоянии 300м возможна например при использовании RS485.
А для минимума схемотехники лучше использовать температурные датчики MAXIM из серии DS1820-1821.
Добавлено: Вс апр 20, 2008 20:55:18
Callous
тут возникает другой вопрос преход от 1-Wire интерфейса к RS485!!!
Добавлено: Пн апр 21, 2008 14:08:29
Aheir
испоьзовать для обработки данных с датчика и общения по RS-485 что-нибудь из ATTiny AVR, устанавливать, соответственно, "на местах", рядом с датчиком.
Добавлено: Пн апр 21, 2008 23:07:41
gri
Минимум схемотехники - только проводами, но тут тип датчиков важен, если термопары то можно компенсационным проводом связать.
Добавлено: Вт апр 22, 2008 09:05:12
ilinbv
На удаленном объекте где стоят датчики установить MK и прилепить 485 интерфейс, на приемном конце такой же МК с тем же интерфейсом и никаких проблем, датчики я использую DS1820, отлично работают для управления поддержанием заданной температуры на даче
Добавлено: Вт апр 22, 2008 18:15:30
gri
Это случайно не "теплыми полами" управлять будет? У меня знакомый термопару под электогрубу положил и ОВЕНом управляет.
З.Ы. А почему аж 300 метров? Дача олигарха чтоли?

Добавлено: Вт апр 22, 2008 19:38:14
Callous
gri писал(а):Это случайно не "теплыми полами" управлять будет? У меня знакомый термопару под электогрубу положил и ОВЕНом управляет.
З.Ы. А почему аж 300 метров? Дача олигарха чтоли?

Если бы........
это как бы в типлицах будет стоять......
Добавлено: Вт апр 22, 2008 20:06:30
Callous
ilinbv писал(а):На удаленном объекте где стоят датчики установить MK и прилепить 485 интерфейс, на приемном конце такой же МК с тем же интерфейсом и никаких проблем, датчики я использую DS1820, отлично работают для управления поддержанием заданной температуры на даче
Использывание 9 МК, это вершина рацианализма. Да и датчики тогда зачем....можно подыскать с внутреними...
Добавлено: Ср апр 23, 2008 07:47:15
ilinbv
Использывание 9 МК, это вершина рацианализма. Да и датчики тогда зачем....можно подыскать с внутреними...[/quote]
Ну если по делу. то датчики все включены паралельно по 3-х проводной линии, т к они имеют уникальный заводской номер и легко идентифицируются. Плюс к этому 1 МК и одна 485 максимка. Посмотрите как это реализовано в наборе ВМ8036 (кроме 485), именно такой я использую для управления дачей.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014
Внимательней читайте даташиты на элемнтную базу
Добавлено: Чт апр 24, 2008 21:41:31
Callous
2 ilinbv
Благодарствую за пояснения и ссылочку
Еще какие либо предложения будут!?
И если можно "как (с помощью чего) еще можно реализовать 1Wire to rs-xxx ???"
Добавлено: Пт апр 25, 2008 08:00:12
Aheir
Об этом речь и идет: с помощью маленького микроконтроллера. Возможно, даже ATTiny13 для этого хватит. Если структура сети "зонная", т.е. есть области, где на небольших расстояниях сосредоточено несколько датчиков, можно использовать один более мощный МК для обработки информации внутри такой группы, подключив к нему несколько датчиков.
Рационализм у всех разный, как показывает практика. Кто-то на первое место выводит стоимость разработки, кто-то - время, так что у Вас довольно много вариантов реализации, осталось только выбрать.

Добавлено: Пн апр 28, 2008 10:51:40
ilinbv
И если можно "как (с помощью чего) еще можно реализовать 1Wire to rs-xxx ???"
Реализовать можно при помощи микросхемы DS2480B
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2480B.pdf