Страница 1 из 1
вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 11:39:20
josef
всем привет.
может тема не для этого форума,но это только теория и хотелось бы услышать именно ваше мнение.
вобщем суть такова:
на даче сделал заземление и при замере фазы и земли получилось 227в,при том что между фазой и нулём 223в-224в (китайский мультиметр точно не показывает)
т.е. я понимаю,что между нулём и землёй где то 3в переменки.
сделав умножитель напряжения я смогу получить 12в постоянки.
1.засечёт ли это счетчик? (просто любопытно,воровать эл.энергию на даче смысла нет )
2.будет ли это вообще работать? (брать питание с нуля)
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 12:48:37
VT1
josef писал(а):т.е. я понимаю,что между нулём и землёй где то 3в переменки.
Включите между нулем и землей какую либо реальную нагрузку. ну хотя бы 10 ом, что бы получить хотя бы 300 ма при выших трех вольтах и замерьте напряжение. Если что то получите, то можно продолжить разговор.
Если там напряжение только без нагрузки, то тогда о чем речь?
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 13:41:37
josef
на данный момент замерить возможности нет.
просто интересует теория,может быть кто то это уже делал
хотелось бы сделать небольшой светодиодный светильник(перед входом),который бы работал при отключенной фазе.т.к. дом обесточиваем при отъезде.
вариант с аккумулятором рассматривал,но выдержит ли он например месяц зимой на улице?
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 13:45:40
бабай
Хочется - сделайте .......... че зря клаву топтать ?
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 13:57:19
Vasilii
josef писал(а):на данный момент замерить возможности нет, хотелось бы сделать небольшой светодиодный светильник
Бесполезно измерять. У Вас просто плохой "ноль", а "земля" хорошая. При протекании тока на рабочем нейтральном проводе есть падение напряжения (его вы и намеряли). При отключении "фазы", или при полном снятии нагрузки эти 3 вольта пропадут

. Закон сохранения материи халявы не предусматривает, увы!
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 15:07:53
NEO2
Это если непосредственно на столбе есть заземление, а если только на трансформаторной бутке, то всё получится- будете снимать напряжение падения на нулевом проводе за щёт потребления электроэнергии соседями. (Зимой будет ощутимо

)
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 15:27:47
Vasilii
Не получится. Фаза-то разорвана. А от соседей вряд-ли пойдет.
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 16:08:18
NEO2
Фаза не нужна. Разность потэнциалов на нулевом проводе. U=IR. С одной стороны провод заземлён, а сдугой приходит в розетку.
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 16:29:36
Vasilii
Это верно только тогда , когда ноль поврежден где-то раньше по трассе. К тому-же если есть приличная нагрузка. Вот тогда и появляется дельта У.
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 16:39:13
NEO2
Зачем же Вы так всё усложняете? U=IR Закон Ома пака ещё не отменили. Напряжение будет на концах провода пока по этому проводу течёт ток. Легко в этом убедиться- Вырубите фазный автомат и замеряйте напругу между нулём и землёй. Я уверен стрелка прибора отклониться.
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 16:51:50
Vasilii
Это не у меня. Я-же не могу замерять разность потенциалов у ТС дома.
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вс окт 21, 2012 23:44:21
josef
вобщем понял.нужны испытания.всем откликнувшимся спасибо.
проблема с замером, т.к. дом сгорел(причина не электропроводка) питание пока отключено от столба.
через недельку подключат,тогда и займусь.
пока дома нет-заняться нечем,вот и лезут мысли дурные в голову
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Пн окт 22, 2012 06:24:07
Vasilii
Печально. Надеюсь после восстановления будут устранены возможные причины подобного.
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Вт окт 23, 2012 06:16:40
dandiv2006
У меня дома тоже есть заземление. Летом в жару и зимой (летом кондиционеры у людей, зимой наверно обогреватели) разница между нулем и землей бывает 15 вольт достигает. Между фазой и землей можно нагрузку вешать (пробовал обогреватели 2-3 кВт) нормально работает. Но при отключении света (если на подстанции отключают фазу), то напряжения между нулем и землей нет, так как нет нагрузки на нулевой провод, а значит на нем не падает напряжение, именно это падение напряжения и показывает мультиметр. Если просто отключить у себя фазный автомат, то напряжение есть между нулем и землей (при условии наличия питания с подстанции) за счет того что у соседей нагрузка есть и на нулевом проводе идут потери.
Все это проверял у себя дома, но думаю у всех такое будет. Поэтому заземление лучше использовать именно как защитное заземление

Re: вопрос про переменку
Добавлено: Чт окт 25, 2012 06:40:33
s-malukov
Если между нолем и заземлением есть напряжение, то его можно использовать. Счетчик эту нагрузку не учтет. Лампа от карманного фонарика может гореть. Но при обрыве ноля на подстанции у Вас будет огромный БУХ. Со всеми вытекающими. Не надо такой экономии.
Re: вопрос про переменку
Добавлено: Чт окт 25, 2012 09:52:29
NEO2
Просто перегорит лампочка от карманного фанарика
А от перекоса напряжения на фазах вас защитит зарание установленная защита от перенапряжения.