Страница 1 из 2

Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 12:11:53
ion_technology
Имеется пускатель ПМ12 на 10 А. Хочу поставить его для защиты холодильника от постоянных включений и выключений, а также для ручного отключения, ибо вилка очень тугая и при скачках напряжения в темноте надо покарячиться :)))
У меня вопрос, можноли оставлять включенным пускатель в сеть надолго (круглые года, без перерывав и выходных)? Катушка не сгорит? Ведь у пускателей вроде бы нет таблички с указанием максимального времени работы.

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 12:43:22
Flasher
Вы что!!!! Конечно же не более 10 минут с охлаждением из фреона!!!

Последовательно с обмоткой пускателя ставьте предохранитель. Когда, по какой-то причине, не замкнется притянутый сердечник, катушка может сгореть. А так -хоть веками оставляйте в рабочем состоянии.

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:03:31
ion_technology
Flasher писал(а):Вы что!!!! Конечно же не более 10 минут с охлаждением из фреона!!!
Причем тут охлаждение из фреона?
Задам вопрос по-другому. Берем пускатель, ставим на стол, включаем его обмотку в сеть, он есстественно включается. Сколько можно его держать в таком положении? Вечно?
И про предохранитель, автомата в щитке на лестничной площадке на 16 А достаточно? или надо ставить прямо радом с пускателем еще, допустим на 5 А?

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:07:32
ion_technology
И еще, сколько примерно жрет катушка пускателя?

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:13:47
Котёнок.
Непонятно зачем для такой маленькой нагрузки заморачиваться пускателем.
Если уж хотите ток побольше, то в принципе можно такой выключатель поставить.
http://xn----7sbbagdse0ablcifct7a2difd2 ... %201P.html

Изображение

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:29:15
ion_technology
пускатель я ставлю для того, чтобы при включении света холодильник не включался
Ну так всетаки катушка не перегорит?

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:45:11
Flasher
Да ёпрст!!! Ничего не перегорит. Ставь предохранитель на 0,5-1 ампер.

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:51:01
ion_technology
Flasher писал(а):Ничего не перегорит. Ставь предохранитель на 0,5-1 ампер.
Ну вот так бы сразу! :) а то про какой то фреон мне мозги грузит. спасибо большое

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 14:24:39
Flasher
Ну если в нике ion- это от имени, то прошу прощения :)

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 15:14:01
Vasilii
ion_technology писал(а):пускатель я ставлю для того, чтобы при включении света холодильник не включался
:shock: А как это? Надеюсь при использовании сливного бачка у Вас разморозка не включится? А то нужно еще и обратный клапан присобачивать.

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 15:25:05
Enman
пускатель на ~220 кушает электроэнергию, будучи постоянно включённым. Реле постоянного тока c контактами 20-40 А в этом плане раз в 10 экономичнее и я отдал бы предпочтение такому варианту( 24 В 35 мА, питание через конденсатор 0,47 мкф 630 V).

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 15:45:06
gfgeuf
вопрос был - сколько времени может проработать магнитный пускатель . ответ пока не сгорит катушка :wink:
а серёзно - то в колхозе 10 лет работал магнитный пускатель 1-ой величины ГДР-овского иготовления именно на питании холодильника ,автоматика имела свой магнитный пускатель.
выключался лишь при отсутствии питания или на время профилактики,я его недавно снял - катушка как новая , а установлен он был на улице ,чтобы включать питание холодильника не открывая склад, зимой ,осенью в любую погоду он работал и до сих пор работает. :))

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 17:05:47
Котёнок.
Да.
Раньше умели делать. :cry:

В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 60-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа. Она практически постоянно горит уже более 110 лет, с 1901 года.

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 19:18:49
ion_technology
Vasilii писал(а):
ion_technology писал(а):пускатель я ставлю для того, чтобы при включении света холодильник не включался
:shock: А как это?
Очень просто. При выключении пускателя размыкается блокконтакт и он больше не включается (пока кнопку не нажмешь) Если надо, могу даже видео снять :))

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 19:29:26
ion_technology
Enman писал(а):реле на 24 В 35 мА, питание через конденсатор 0,47 мкф 630 V.
Вы имели ввиду такую схему?

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 20:14:50
Enman
реле ПОСТОЯНного тока....значит, ещё диодный мост и конденсатор...что-то типа такого
Изображение

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 20:18:13
rus084
Котёнок. писал(а): В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 60-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа. Она практически постоянно горит уже более 110 лет, с 1901 года.
И светит она на мощности 10вт .
Так можно включить 500вт лампу накаливания на мощности 60вт и она будет светит десятки лет без перерыва

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Сб июл 21, 2012 23:26:49
sevylor
Как я понял, нужна защита от повторного включения. Сам сталкивался. Нельзя включать компрессор только что отключившись. Давление в системе. Пока не сбросилось - нельзя. Слишком большая нагрузка. Но тут отрабатывает своя тепловая. Так что автоматы - лишнее. Похоже, надо просто реле времени на 4-6 минут, не позволяющее включиться компрессору после подачи питания. Или же я что-то тоже не понял?

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Вт июл 24, 2012 19:35:44
Upgrader
Enman писал(а):реле ПОСТОЯНного тока....значит, ещё диодный мост и конденсатор...что-то типа такого
Только еще забыли упомянуть, что конденсатор типа К73-17 при круглосуточной работе, выйдет из строя через пару лет. :)) Проходили уже такую херню. Конденсатор нужно или хороший импортный типа MKP который трудно найти, или старый бумажный больших размеров типов МБГО, МБГТ, МБГЧ (но только не МБМ, имели место взрывы!).

В итоге, лучше и надежнее одной единственной катушки пускателя, ничего нет. Какое уж там нафиг потребление...
ion_technology писал(а):У меня вопрос, можноли оставлять включенным пускатель в сеть надолго (круглые года, без перерывав и выходных)? Катушка не сгорит?
Нет, он идеален для постоянной работы. Ничего не сгорит (если исправен).
rus084 писал(а):Так можно включить 500вт лампу накаливания на мощности 60вт и она будет светит десятки лет без перерыва
И это круто! :music: Хотя нет, не десятки лет, десятки - это слишком мало. Сотни, а лучше тысячи!

Re: Время работы пускателя

Добавлено: Вт июл 24, 2012 19:46:36
Seriyvolk
Про конденсаторы: в сети себя замечательно ведут К78-2, но их нет на особо большую ёмкость. Ещё импортные СВВ, у них с номиналами получше. Полипропилен, если что.