ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:10:05
Vasilii
На работе есть пара установок с ПЛК Siemens "LOGO !" 12/24 RC с аналоговыми блоками измерения температуры AM2 градуировки Рt100. " Врут" безбожно; один "спешит" на 5% , другой "отстает" на 4%. Подскажет кто методику юстировки для них? Проверял по таблицам магазином сопротивлений. Гугль таких ответов не дает

.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 09:42:03
leowka
С девайсом не знаком, но как вариант допайкой последовательно к датчикам нужного точного резистора дабы убрать эти проценты.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 10:25:35
Сэр Мурр
Сначала проверьте сами первичные датчики- при одинаковой температуре должно быть одинаковое сопротивление. Если так, далее проверьте сопротивление соединительных кабелей- тоже должно быть одинаковым. Проверьте на переходное сопротивление и утечки все разъёмы.
Ну, и поскольку схема измерения- аналоговая, должен быть подстроечный резистор для калибровки, или перемычки для установки дополнительных сопротивлений.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:03:16
Anode_Katode
Если с аппаратурой все нормально, тогда только компенсационные сопротивления.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:21:42
Vov123
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:32:32
Vasilii
leowka писал(а):С девайсом не знаком, но как вариант допайкой последовательно к датчикам нужного точного резистора дабы убрать эти проценты.
Не подходит! Погрешность показаний меняется от нуля к максимуму. Нужно изменить наклон характеристики. А какое " отрицательное" сопротивление допаять чтобы убрать "спешку"

?
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:37:21
stas00n
По-хорошему термопреобразователи сопротивления подключают четырьмя проводами - одна пара - "питание", вторая - сигнальная, соединяться они должны только на клеммах преобразователя, а не на входе измерительного блока.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:59:30
Vasilii
stas00n писал(а):По-хорошему термопреобразователи сопротивления подключают четырьмя проводами - одна пара - "питание", вторая - сигнальная, соединяться они должны только на клеммах преобразователя, а не на входе измерительного блока.
Поверье на слово: все подключено правильно. Но , боюсь эта зараза калибруется программно. Паролей не знаю. Служебные меню недоступны. Подстроечников не нашел. Разбирать тоже "низзя". А в метрологии работаю более 15 лет , ремонтировал все что можно и нельзя , а тут

.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:10:41
stas00n
Vasilii писал(а):Разбирать тоже "низзя".
Прибор учета какой-нибудь (теплосчетчик)? Тады ой - только нести в ЦСМ...
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:24:30
Vasilii
stas00n писал(а):Vasilii писал(а):Разбирать тоже "низзя".
Прибор учета какой-нибудь (теплосчетчик)? Тады ой - только нести в ЦСМ...
Установка плазменной полировки (250 KW) . Там по технологии нужно "держать" 90-92 градуса. Вот и приходится объяснять операторам...
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:33:28
Vasilii
Спасибо за вторую ссылку. Она более подробная , чем у меня.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:38:31
stas00n
Ну раз рабочий диапазон такой узкий - подогнать показания внешними резисторами, а на остальном диапазоне пущай себе врет... Главное эталонный прибор иметь точный и поверенный.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:41:09
stas00n
Vasilii писал(а): А какое " отрицательное" сопротивление допаять чтобы убрать "спешку"

?
Параллельно...
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:44:14
Vasilii
stas00n писал(а):Ну раз рабочий диапазон такой узкий - подогнать показания внешними резисторами, а на остальном диапазоне пущай себе врет... Главное эталонный прибор иметь точный и поверенный.
Эталонный прибор не предусмотрен конструкцией, да и "одаренным" операторам всегда хочется верить менее точному из двух приборов.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:46:16
Vasilii
stas00n писал(а):Vasilii писал(а): А какое " отрицательное" сопротивление допаять чтобы убрать "спешку"

?
Параллельно...
Предлагаете внести нелинейность характеристики? А как же быть со вводом установки в работу при подъеме температуры от 12 до 90 градусов? Сопротивление датчика меняется сильно относительно рабочей точки.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:50:09
Vasilii
Задними плечами чувствую : должен быть сдвиг характеристики и изменение наклона, но ГДЕ?
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 21:06:42
Vasilii
Бегло прочел инструкцию. Блин-предел погрешности +/- 1,5 %. Это много , но не 5% же!
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:27:16
Vasilii
Ну что? Неужели никто не имел дело с подобным? Не обязательно Siemens , любой ПЛК!
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:09:37
art617
Как раз изучаю пид регулирование в плк фирмы дельта, там все настройки связанные с аналоговыми сигналами “крутятся” программно.
Re: ПЛК "LOGO !" Нужна помощь.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 05:17:57
Vov123
У нас такая же фигня.На панеле оператора (плк FX2N) есть меню где производится коррекция показания температуры,но на самом модуле расширения никаких кнопочек-регуляторов не имеется.Прикинте сами,выход АЦП - величина абстрактная,как хотите так её и привязываете.Хотите использовать готовые устройства с коррекцией,воспользуйтесь овеновскими ТРМ.Кстати дешевле по цене модулей AM.Наши метрологи только после большой войны и консультаций стали поверять и клеймить ТРМы,т.к. показания можно легко изменить программно,а аналоговые модули ПЛК никто не трогает.Просто в определённое время проводится валидация и программно корректируются показания датчиков.