Страница 1 из 1
Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:36:06
badr555
Возникла необходимость переделать ИИП формата "AT" на диапазон вх.напряжения 70-90V.
Простая перемотка первичной обмотки трансформатора результата не дала, ИИП не запускался. Замена резисторов в смещении полумоста привела в возникновению генерации моста как и положено, "TL494" при этом все равно не запускалась.
Помогите.
70-90V постоянного напряжения, это бортовая сеть тягового тепловоза.
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 16:29:34
WandererSc
badr555 писал(а):Простая перемотка первичной обмотки трансформатора результата не дала, ИИП не запускался.
Зачем его перематывать???? там первичная обмотка состоит из двух полу-обмоток, которые надо было включить параллельно.
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 16:36:29
badr555
У меня была такая мысля, но ограничение по входному напряжению. Пришлось перематывать.
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 16:40:27
badr555
Напряжение питание полумоста 310V, а у меня 75-90. Разница есть. Я тоже так подумал, что достаточно перемотать, ан нет. Тут и начались грабли.
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 16:43:13
otest
я не пробовал но если переключить на 110в то от 90в может запуститься.
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 16:47:18
badr555
otest писал(а):я не пробовал но если переключить на 110в то от 90в может запуститься.
может, я проверял. Но мне нужны гарантии запуска и при более низком напряжении.
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:08:25
otest
У вас схема АТ значит в базах силовых тр-ров есть R-цепочка. Вот она и запускает БП. Почитайте А.В.Головков В.Б.Любицкий "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT".
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:12:46
webkirov
А разве можно отмотать только первичную обмотку, не отматывая вторичную?
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:22:06
badr555
я про эти резисторы писал.
нет нельзя, пришлось перемотать весь транс.
Re: Переделка AT на другое входное напряжение.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 18:20:14
otest
тогда смотрите импульс запуска 494 уменьшайте R в её питании