Страница 1 из 1
ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:14:51
pushkin42
Привет!
Принесли тут ИБП APC 1000VA
Симптом: не переходит в режим питания от батарей (вырубается, если 220 отключить)
Вскрыл, посмотрел, заменил одну релюшку (шумела). Не шумит, но проблему не устранило.
Теперь после прохождения контроля (при воткнутых 220В) на панели загорается NO BATTERY и пищит коротко с перерывами. 220В выдает на выход только до перезагрузки (если включенный ИБП перезагрузить с кнопки, вываливается на селф-тесте в NO BATTERY и не дает вообще ничего). Батарейки проверял, напряжение в норме, нагрузку держат хорошо. Если нажать на кнопку TEST, ИБП пискнет и все, никакой реакции. Когда включаешь 220В, слышно щелчки двух релюшек, и ИБП встает в дежурный режим (нормально, на выходе напряжение есть), как только напряжение на входе пропадает - щелчок - shutdown.
Что можно посмотреть и попробовать еще?
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Ср июн 23, 2010 09:32:29
Bond
Сфоткай все деталий усстройства, а нету там предохранителя после аккомулятора и посмотри после аккомулятора все деталий, там наверно проблема
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Ср июн 23, 2010 10:20:23
pushkin42
Физика на плате целая, прогоревших визуально деталей нет. По плюсу аккумуляторов стоят штук 8 транзюков. Вроде целые. Предохранителей вообще (FU) и визуально на плате не заметил...
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Пт июн 25, 2010 22:55:14
WandererSc
И схему не найдёшь.... в интернете полно схем на который написанно именно APC smart UPS но они не правильные
Не плохо-бы подключить к компьютеру через rs232 и проверить все настройки (иногда слетают)
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Пн июн 28, 2010 08:19:58
pushkin42
У него помимо всего прочего еще USB-интерфейс есть. Или таки лучше через RS-232?
А какую прогу можно использовать? Я просто раньше никогда с APC'ами не сталкивался
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Пн июн 28, 2010 09:20:47
nik-as
pushkin42 писал(а):Привет!
на панели загорается NO BATTERY
Эта надпись ИМХО о многом говорит, с проверки её родимой и надо начинать.
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Пн июн 28, 2010 09:31:04
pushkin42
Так батарейку-то я поменял уже. Ничем не помогло.
Теперь еще новость: комп его по USB не видит в упор
Хотя проц вроде живой (на кнопки-то реагирует)
Еще идеи?
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Пн июн 28, 2010 09:58:08
nik-as
pushkin42 писал(а):Еще идеи?
User manual, Service manual.
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Пн июн 28, 2010 11:09:46
pushkin42
От мануалов есть смысл, когда есть хоть какая-то индикация
А когда индикации нет - тут уже не мануал, тут уже я хз что надо...
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Пн июн 28, 2010 16:53:13
nik-as
pushkin42 писал(а):А когда индикации нет
А это что?
на панели загорается NO BATTERY
В юзеровском мануале расписано как правильно его подключить.
В сервисном, при каких симптомах где копать, если это не помощь, тогда даже не знаю чем помочь.
Телепаты по югам разлетелись.
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Вт июн 29, 2010 23:20:53
Wladimir_TS
Проверять ВСЕ реле - у АРС больное место - то залипает, то не срабатывает (при целой оммически обмотке). Потом EEPROMку заменить (там одна МС о 8ми ногах) предварительно прошить (прошивки в нете есть)
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Вс июл 04, 2010 14:36:29
WandererSc
Wladimir_TS писал(а):Проверять ВСЕ реле - у АРС больное место - то залипает, то не срабатывает (при целой оммически обмотке). Потом EEPROMку заменить (там одна МС о 8ми ногах) предварительно прошить (прошивки в нете есть)
Чем прошить? там хранятся данные калибровки под конкретный аппарат.
Я запаивал не зашитую, а потом через терминал калибровал.
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Пн июл 05, 2010 09:42:35
Wladimir_TS
Программаторов для I2C EEPROMок в инете немалом. Храняться там не только калибровочные константы по АКБ, но и для АЦПшек. Если процессор их не находит - начинает брать "среднепотолочные" и вольтметр, измеритель потребляемого тока и т. д. начинают превирать. Не помню - можно-ли через терминал менять все константы.
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Ср июл 14, 2010 13:31:51
pushkin42
Плату нашел в сервисе за 2500 рублей
Смысла чинить больше не вижу
Хотя... если только для самообразования разобраться. Кстати, релюшки я менял абсолютно все.
И по USB комп на него плевать хотел...
Спасибо за ответы.
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Ср июл 14, 2010 14:22:57
Wladimir_TS
Я по 1000 брал смарты 1000ые с мертвыми АКБ. Судя по USB у вас 3го поколения - у меня схемы только на 2ое с COM портом. Сейчас вот сижу 620 в чувство привожу после замены АКБ.
У 1000го 2го поколения состояние сети отслеживает блок компараторов и АЦПшка. Но переход на АКБ по сигналу от компараторов. Сиотрите - может он и переходит на сеть (срабатывает реле отрубающее сеть от силового трансформатора) но нет запуска инвертора. Инвертор хитро....ый - делает синус и имеет 2 обратные связи - по току (тр-р тока) и напряжению- тоже транс - надо смотреть на них. Сначала это чудо дает на выход вроде прямоугольника, но ориентируясь по данным с трансов постепенно за секунду подгоняет его к синусу.
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Сб июл 24, 2010 06:34:13
Leo_vrn
Wladimir_TS писал(а):Я по 1000 брал смарты 1000ые с мертвыми АКБ. Судя по USB у вас 3го поколения - у меня схемы только на 2ое с COM портом. Сейчас вот сижу 620 в чувство привожу после замены АКБ.
Наличие или отсутствие USB совершенно не есть признак поколения УПСа.
Wladimir_TS писал(а):У 1000го 2го поколения состояние сети отслеживает блок компараторов и АЦПшка. Но переход на АКБ по сигналу от компараторов. Сиотрите - может он и переходит на сеть (срабатывает реле отрубающее сеть от силового трансформатора) но нет запуска инвертора. Инвертор хитро....ый - делает синус и имеет 2 обратные связи - по току (тр-р тока) и напряжению- тоже транс - надо смотреть на них. Сначала это чудо дает на выход вроде прямоугольника, но ориентируясь по данным с трансов постепенно за секунду подгоняет его к синусу.
А это, извините, какой именно SMART тысячник?

SC, SU, SUA, SUOL, SURT? Схемотехника всех серий очень сильно отличается.
Re: ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Добавлено: Вс июл 25, 2010 10:01:35
Wladimir_TS
Фик его знает. Через руки мои прошло несколько 700ый и 1000ых. Схемотехника примерно похожа, разница лишь в количестве силовых ключей и ключей на АКБ (зарадных ?). Характерно - это питание схемы и зарад АКБ от отдельного трансформатора. В цепи нагрузки 2 трансформатора тока - через один отслеживается ток нагрузки для проца, а второй служит ОСкой для формирователя "синуса". Для последнего в качестве ОС стоит еще и трансформатор напряжения.