Страница 1 из 2
Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 11:50:32
texnuk
У нас частенько отключают свет, купил бензиновый генератор, о вот проблема на компе у меня стоит UPS но при запуске генератора он не переключается, поискал в инете , что там не совпадают по моему частота скажите можно собрать схему, для стабилизации частоті 50 ГЦ
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 17:56:17
As
Вижу два пути решения проблемы: купить инверторный бензогенератор, у него частота не зависит от нагрузки; или подобрать менее капризный безперебойник...
Можно, конечно, сделать инвертор самому: напряжение с бензогенератора выпрямить и преобразовать в переменку заново, но уже с кварцованной частотой... Схемки можно поискать и здесь, встречались...
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 18:29:36
texnuk
бензогенератор уже куплен, UPS-1000 был до этого
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 21:04:09
sa-ta
была такая фишка, от генератора 6kW не пускался APC (мастеку было пофигу).
лечили так - пускали генератор, нагружали генератор обогревателем 1-2kW, ждали минутку, после включали UPS - обогреватель отключали.
дальше все работало нормально. из-за чего все это, разбираться не стали..
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 14:55:39
radteh
У меня такая беда была с APC на 500ва и дизельной Yamaha на 3кВт. Частота была ровно 50Гц, но бесперебойники на него не переключались, вернее включаться на полсекунды и отключаться. Решил выяснить в чём дело, взял осциллограф и посмотрел форму сигнала, оказалась в конце синусоиды присутствовала маленькая ступенька. Решение было простое, поставил стабилизатор типа сн-315 (старый такой, ещё советский) и проблема устранилась. Помогут ли при такой проблеме современные стабилизаторы не знаю.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн июн 14, 2010 08:32:28
texnuk
могу сказать точно современные стабилизаторы не помогают, поищу старый попробую
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 02:07:19
RU0AJP
попадалось такое что при такой нагрузке в виде трансформатора или импульсного блока питания регулятор возбуждения начинал качать напряжение а двигатель хаотично менял обороты . лечили просто нагрузили его плюсом ко всем приборам пол киловатной лампой накаливания
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:33:57
Mashynist
У меня тоже такая проблема появилась,генератор Forte 2,5 кВт и UPS мастек 600, то что только я не перепробовал, и старые стабилизаторы, достал даже частотомер и с 47 Гц Выставил подкрутившы обороты 50 Гц, то ups так и не запустился.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 01:54:44
WandererSc
а если у UPS уменьшить порог переключения?
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:27:01
radteh
Дело не в пороге напряжения, а форме сигнала. Посмотри на выход генератора осцилографом.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:55:20
МитяРа
ИБП от APC - фтопку..
Найди ИБП, класса On-Line, с двойным преобразованием - им частота сети - пофигу..
Как вариант тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=64909
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 12:36:16
radteh
Был у меня онлайновый sven. Аккумулятор пришлось менять каждые полгода.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 12:46:34
МитяРа
radteh писал(а):Аккумулятор пришлось менять каждые полгода.
Sven, так-же, как и АРС не умеет аккумы заряжать правильно..

Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 12:54:53
radteh
Да он просто постоянно выравнивал сеть, ну не нравилось ему 254В в розетке.

Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 14:00:31
МитяРа
radteh писал(а):ну не нравилось ему 254В в розетке.
А Он_Лайну пофигу, сколько в розетке.. Значит был не Он-Лайновый..

Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 14:54:57
radteh
Может и не онлайновый, но он при нормальном напряжении питал нагрузку от сети и заряжал аккумулятор. При отклонении напряжения в большую или меньшую сторону питал нагрузку от сети и от аккумулятора.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 14:59:03
МитяРа
radteh писал(а):При отклонении напряжения в большую или меньшую сторону питал нагрузку от сети и от аккумулятора.
Тогда или Офф-Лайн или Лайн-Интерактив, но не Он-Лайн..
Он-Лайновский, сначала выпрямляет входное напряжение\, а потом из него делает выходную переменку..
Поэтому их ещё называют "с двойным преобразованием"..
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:09:58
radteh
Возможно и неправильно назвал его тип, батарейку всё равно как онлайновый высасывал.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:15:35
МитяРа
radteh писал(а):батарейку всё равно как онлайновый высасывал.
Ещё раз повторю: Он-Лайновый не высасывает..

Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:18:51
badr555
МитяРа Привет котяра.