Страница 1 из 3

замена реле логикой

Добавлено: Вт май 25, 2010 16:32:19
onelucky
Всем здравствуйте, умею собирать схемки, но не смыслю в их проектировании. Прошу помощи осведомленных. Имеется схема управления двумя насосами по датчикам уровня ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ на релюшках. Необходимо заменить релюшки на логику. Включение 1 насоса по среднему уровню отключение по нижнему, если 1 насос не справляется или просто не включился, то по верхнему должен включиться 2 насос отключение по нижнему.

Re: замена реле логикой

Добавлено: Вт май 25, 2010 17:01:30
Света
Что будет датчиками?

Re: замена реле логикой

Добавлено: Вт май 25, 2010 17:19:54
onelucky
Да, имеются К555лн1и К155ли1

Re: замена реле логикой

Добавлено: Вт май 25, 2010 17:23:28
onelucky
Есть приборчик на выходе три сухих контакта

Re: замена реле логикой

Добавлено: Вт май 25, 2010 17:29:38
Я
Да, уж. Давай картинку т. е. схему старого добра с напр. и прочим.

Re: замена реле логикой

Добавлено: Вт май 25, 2010 17:36:28
onelucky
Ну, теперь только завтра, спасибо за участие

Re: замена реле логикой

Добавлено: Ср май 26, 2010 06:27:42
onelucky
Я писал(а):Да, уж. Давай картинку т. е. схему старого добра с напр. и прочим.
вот что получилось оставил только функциональную часть

Re: замена реле логикой

Добавлено: Ср май 26, 2010 16:55:34
metan
Здравствуйте.
Можно попробовать сделать так.
Вроде на первый взгляд должно заработать. :)
Ячейку ЛА3 можно заменить на ячейку ЛИ1 + ячейку ЛН1

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 06:44:40
onelucky
metan спасибо за примерчик, мне кажется при первом вкл. НУ(бак пустой, заполняется) уже вкл. 1 насос.??? До СУ дело не дойдет получается. Или я ошибаюсь?

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 07:11:53
onelucky
К155ЛИ1 4 элемента И используя 3 из них получилось вот так. Если я прав, то подскажите как правильно подать лог. 1 при замыкании контакта и 0 при размыкании.

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 08:20:03
metan
onelucky писал(а):metan спасибо за примерчик, мне кажется при первом вкл. НУ(бак пустой, заполняется) уже вкл. 1 насос.??? До СУ дело не дойдет получается. Или я ошибаюсь?
В мной предложенной ячейки управления насосами абсолютно равнозначны, все зависит только от подсоединения датчиков.
По логике работы если все датчики сухие (разомкнуты), то оба триггера сбрасываются (всем моторам стоп). Но если что-то пошло не так, и даже если датчик НУ разомкнулся, но замкнуты датчики ВУ или СУ, то соответствующие моторы остануться работать. А вообще-то это так называемая "запрещенная" комбинация сигналов на входах RS триггера :)
Но Вы правы, по-хорошему конечно желательно сделать цепи начального сброса триггеров для режима, когда при подаче питания на схему датчик НУ мокрый, а ВУ и СУ еще пока сухие. Для того, чтобы не сильно усложнять схему, как вариант можно ввести нормально замкнутую кнопочку Reset, и нажимать ее один раз после включения питания.
onelucky писал(а):подскажите как правильно подать лог. 1 при замыкании контакта и 0 при размыкании.
Можно конечно подавать +5в через выключатель прято на вход микросхемы, и тот же вход подтянуть к земле резистором. Но это не очень хорошая идея исходя из экстремальности данного режима для чипа, особенно в условиях помех.
Значтельно более лучший вариант нарисован в моей схеме (SA1 - R1 - DD2.1). При зымыкании на выходе DD2.1 будет 1.

Что касается применения ЛИ1, то Ваша схема наверное не будет работать, в триггере обязательно должен быть элемент с инверсией, схема во вложении.

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 09:07:01
Aladdin
Ток через УЭ тиристора надо ограничить. Поставить сопротивление между транзистором и тиристором.

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 09:25:53
Я
скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
и с кнпкой не понятно...

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 09:43:19
onelucky
Я писал(а):скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
Включение 1 насоса по среднему уровню отключение по нижнему, если 1 насос не справляется или просто не включился, то по верхнему должен включиться 2 насос отключение по нижнему.
metan спасибо за разъяснения может что получиться. начну паять. А можно для пробы собрать схему на вису или как?

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 10:24:09
falkonist
Делал. Работает. Но на КМОП-логике.

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 10:47:50
Я
Уважаемый metan, схема на эмуляторе не работает...

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 11:26:17
onelucky
falkonist писал(а):Делал. Работает. Но на КМОП-логике.
Большое спасибо, Скажите уважаемый, а +Uпит.- это 5в? И на каком растоянии можно такие датчики использовать?

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 13:12:09
metan
Я писал(а):скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
и с кнпкой не понятно...
Про кол-во насосов/датчиков, это так хозяин просил :)
Насчет кнопки - это нормально замкнутая кнопка для начальной установки триггеров в 0
Это для случая, когда мы подаем питание, а НУ замкнут, а ВУ и СУ разомкнуты (если не нажать кнопку, в триггерах будет случайное число, и какие моторы при этом заведутся, не угадать :)
Я писал(а):Уважаемый metan, схема на эмуляторе не работает...
Про эмулятор ничего не скажу, не пробовал. Но вроде там нечему не работать.
Единственное, действительно сказал Aladdin, в цепь управления тиристором резистор просится.

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 18:15:20
Я
metan, спасибо, а если СУ замкнут то обязательно и НУ замкнут, что на вых? Или я не понял?
Правильно ли я понимаю - НУ - нижний в ёмкости, СУ - средний, ВУ - верхний и верхний в воде ВСЁ отключает?

Re: замена реле логикой

Добавлено: Чт май 27, 2010 18:52:51
onelucky
Емкость наполняется самотеком, по СУ и ВУ вкл. насосы на откачку, по НУ все выкл.