Страница 1 из 1

Автоматический холодный старт ИБП

Добавлено: Ср мар 31, 2010 09:58:10
danil13th
Есть UPS APC, работает в качестве инвертора. Холодный запуск можно сделать подержав кнопку 5-7 сек. Но хочется, чтобы ИБП включался автоматически при подключении к клеммам аккумулятора. Набросал схемку в протеусе на 555, но там нужно кнопочку нажимать, а не хочеться:) Устройство планирую подключить паралельно кнопке, т.е пуск автоматический, а выключить можно и стандартной кнопочкой

Re: Автоматический холодный старт ИБП

Добавлено: Ср мар 31, 2010 13:18:53
Murav
Замени кнопку конденсатором.

Re: Автоматический холодный старт ИБП

Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:18:50
danil13th
Пробовал поставить на 2200мкф слишком много, на 1000мкф силшком мало. На 1500мкф купить не удалось

Re: Автоматический холодный старт ИБП

Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:27:55
ploop
Попробуй подобрать R1

Re: Автоматический холодный старт ИБП

Добавлено: Чт апр 08, 2010 21:20:27
uyra
составьте паралельно два конденсатора 1000uF и 500uF получится 1500uF