Страница 1 из 1

Подключение эл.станции

Добавлено: Сб дек 26, 2009 02:44:14
Kotjra
Всем привет,вопрос такой,есть эл.станция KIPOR KDE12EA3 ,дом с разводкой на 3ф,подключение к ЛЭП 3-х фазное.Нужна схема автоматики чтобы станция сама запускалась когда свет пропадает и чтоб отключалась когда появляется.
Заранее благодарен.

Добавлено: Сб дек 26, 2009 09:34:12
JohnBoen
Я так понял , что KIPOR KDE12EA3 это дизельный генератор?
Ну а так, как это готовое самостоятельное устройство,(еще и дорогое), то чтобы делать его автомат включение надо будет лезть в его схему коммутации запуска и разбирать приборную панель (а если он на гарантии?). Не думаю , что идея себя оправдает.
А схема примерно должна быть такая:
Детектор внешнего напряжения при его отключении запускает дизель и переключает силовые провода (на реле или симисторах). В общем все равно перерывный промежуток в питании будет, тем более пока генератор заведется...выйдет в режим... да и силовые элементы не копейки стоят.

Добавлено: Сб дек 26, 2009 10:53:11
Kotjra
Да,это дизель,со стартером и панелью управления,уже не на гарантии.Просто я часто по командировкам мотаюсь,а для жены запустить генератор проблематично.В схеме должна быть задержка на прогрев двигателя.

Добавлено: Сб дек 26, 2009 11:06:41
Jonson
На станции должен быть внешний запуск, поглядите документацию, найдете, тогда уже можно о чем то думать.

Добавлено: Сб дек 26, 2009 12:10:45
Kotjra
Jonson писал(а):На станции должен быть внешний запуск, поглядите документацию, найдете, тогда уже можно о чем то думать.
Она запускается ключем как автомобиль,или кнопкой на панели.Там целый бортовой комп с дисплеем с диагностикой фаз,частоты,тока,AVR.

Добавлено: Сб дек 26, 2009 12:49:29
JohnBoen
Какая у жены может быть проблема запуска генератора , если он запускается одной кнопкой или поворотом ключа? ( ссори за офтоп)
Или все таки там не так все просто?

Добавлено: Сб дек 26, 2009 13:21:56
Kotjra
JohnBoen писал(а):Какая у жены может быть проблема запуска генератора , если он запускается одной кнопкой или поворотом ключа? ( ссори за офтоп)
Или все таки там не так все просто?
Там целый алгоритм действий получается.Пропал свет-отключаем дом от ЛЭП,запускаем генератор,подключаем генератор к дому,появился-все в обратной последовательности.Если чтото перепутать или генератор сгорит или в сеть ток пойдет,а там электрик на столбе...гг летит и матерится.
Господа по сути.

Добавлено: Сб дек 26, 2009 18:21:37
radteh
Поищите на форуме, я как-то выкладывал схему автоматического переключения с основной линии сети на резервную при отключении. В принципе её можно доработать.

Добавлено: Сб дек 26, 2009 23:40:16
Jonson
Простите за мою программу рисования схем...

Добавлено: Вс дек 27, 2009 00:59:37
Kotjra
Jonson писал(а):Простите за мою программу рисования схем...
Симпотишно,но не то.Все равно нужно парится,есть вариант что сеть появится и генератор будет работать вхолостую.Ставить сигнализатор-можно не увидеть(услышать).Днем окна соседей не светятся,а ночью предпочитаем сон.Нужен полный автомат.Но все равно спасибо.

Добавлено: Вс дек 27, 2009 09:27:40
radteh
Что-бы придумать полный автомат нужна схема вашего генератора. Надо знать где, что замкнуть и в какой последовательности что бы запустить генератор, остановить генератор.

Добавлено: Вс дек 27, 2009 12:52:32
ibiza11
предлагаю сделать на микроконтроллере, необходим резервный источник питания, например аккумулятор.

Структурная схема
определение отсутствия напряжения в линии выполнено на двух реле, чтобы исключить срабатывание при перегорании предохранителя в цепи реле. (подключать реле не напрямую на 380, нужно через трансформатор, на схеме не показан)
Изображение

алгоритм
При пропадании напряжения в сети нужна задержка, для отстройки от неустойчивых КЗ на ЛЭП. далее проверка, включен ли уже генератор. если да, то не ждем прогрева, если нет, включаем генератор и ждем прогрева.
если во время работы от резервного генератора появится напряжение в ЛЭП (опять же не кратковременно, а на длительное время 5-10 секунд), то дизель-генератор можно выключать и переходить на питание от ЛЭП. в общем, как то так. сильно не ругать.
Изображение

Добавлено: Вт дек 29, 2009 21:56:50
Kotjra
radteh писал(а):Что-бы придумать полный автомат нужна схема вашего генератора. Надо знать где, что замкнуть и в какой последовательности что бы запустить генератор, остановить генератор.
Схему,которая была в паспорте,кинул на мыло.Снимал лицевую панель,там 2блока (PLY-MB3-ATS-C и PLY-DAVR-95S3) залитых черной бадягой,элементов не видно,одни радиаторы торчат;и 4 свободных штекера висят мама на 9 конт.,мама на 6 конт.,папа на 3 конт.,папа на 2 конт.
ibiza11-вот это самое то! Остается реализовать девайс.

Нашел фирму по продаже таких приборов ,для моего генератора, стоит 1300у.ё. !!! Очуметь,мне не по карману...

Добавлено: Ср дек 30, 2009 03:02:28
ibiza11
Программную часть могу взять на себя. Силовую часть оставляю на вас.