Страница 1 из 1

Нужна помощь нужен АЦП с 0-10В в 0-10секунд

Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:18:55
Ivan_b
Есть у меня контролллер для управления электрокалорифером
выходной сигнал у него 0-10В,
калорифером у меня будет управлять твердотелое рэле
нужен преобразователь сигнала 0-10В
в импульсы периодом 10 секунд
с длиной импульса 0-10секунд соответсвенно сигналу 0-10в
..поскажите, возможно гдето есть уже готовые решения
или как сделать самому...

Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:29:44
МитяРа
Посмотри в обучалке про таймер 1006ВИ1 /LM555/...

Добавлено: Чт ноя 19, 2009 14:20:52
РадиоЛоматель
А еще можете посмотреть про ШИМ(широтно импульсная модуляция). У вас он просто медленный какой то. Обычно делают маленкий период.

Добавлено: Чт ноя 19, 2009 14:26:40
Meteor
РадиоЛоматель писал(а):А еще можете посмотреть про ШИМ(широтно импульсная модуляция). У вас он просто медленный какой то. Обычно делают маленкий период.
А зачем калориферу ШИМ?
Он собирается температуру (воздуха наверное) стабилизировать. Термоэлемент имеет инерцию, среда инерционна...
ЛомательРадива, зачем? То есть РадиоЛоматель.

Добавлено: Чт ноя 19, 2009 14:31:31
ploop
Тут, наверное, лучше по принципу утюга - термореле в ОС, или что-то наподобие, электронное...

Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:49:09
Ivan_b
контроллер у меня выдает сигнал именно 0-10В
потому привязка именно к 0-10В ...ШИМ
...есть контроллеры которые регулируют именно по ШИМ
и период там в районе 10 секунд
поэтому к тем параметрам и привязываюсь

Добавлено: Пт ноя 20, 2009 15:13:35
РадиоЛоматель
То, что описал Иван-и есть шим. И если он просит именно шим, так зачем советовать ему не ШИМ?

Посмотрите 555 таймер. Там есть схема ШИМа с расчетами на какой то странице даташита. С управлением напряжением.

Добавлено: Пт ноя 20, 2009 15:42:42
Сэр Мурр
Ivan_b, кажется, Вы неправильно описываете задачу. Вам надо управлять калорифером, для поддержания температуры. Есть контроллер, который может это делать. Значит, надо поставить датчик температуры, который будет преобразовывать с помощью контроллера сигнал с датчика в сигналы, кправляющие калорифером.
Так или не так?

Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:36:30
Ivan_b
Контроллер и датчик у меня есть
в зависимости наскоклько (0 - 100%) процентов мощности
должен работать колорифер, контроллер выдает сигнал
0-10в
при выходном сигнале:
-2В (20%) 2 секунды нужна лог. "1" 8 секунд "0"
-5В (50%) 5 секунд лог. "1" 5 секунд "0"
-9В (90%) 9 секунд лог. "1" 1 секунда "0"

(нужен АЦП аналог-ШИМ с периодом ~10секунд)

Добавлено: Пт ноя 20, 2009 21:54:11
Сэр Мурр
Вообще-то мультивибратор с таким и параметрами легко реализуется на КР1006ВИ1 ил его аналогах. Я это делал для лабораторных нагревателей- длительность импульа регулировалась от 1 до 99%, но период регулировки был 2 секунды, а не 10 сек.

Добавлено: Сб ноя 21, 2009 23:55:47
Ivan_b
а схемой поделиться можете..., может натолкнот на ..решение
пока непредставляю как на 555 реализироват подобие АЦП
с входным аналоговым сигналом и выходным шим... :(

Добавлено: Вс ноя 22, 2009 02:05:34
РадиоЛоматель
О Боже. кр1006ви и есть 555, только русский. Там же ясно написано в даташите!!!!

И там не нужен АЦП. Там все аналогово проходит!!!
Вот же!

Смотрите "FIGURE 9. Pulse Width Modulator".... Ох тяжко...

Добавлено: Вс ноя 22, 2009 14:44:04
Ivan_b
РадиоЛоматель
благодарю
...попробую.. :)

Добавлено: Вс ноя 22, 2009 21:16:47
РадиоЛоматель
Только схема это не та. Там только иллюстрация вам нужна, а схема в даташите фигуре 8 называется. Думаю найдете

Добавлено: Пн ноя 23, 2009 00:24:34
Ivan_b
вот так планирую... на одной 55 както неполучаеться...

Добавлено: Пн ноя 23, 2009 15:01:05
РадиоЛоматель
Так, промоделировал я вашу схему...
Там две основные проблемы.
1 Нелинейная зависимоть заполнения "выхода"
2 Периоды таймера 1 и 2 должны очень точно совподать. А это сложно добится.
Вторую надо просто посчитать внимательно, а с первой не знаю пока что делать.

Re: Нужна помощь нужен АЦП с 0-10В в 0-10секунд

Добавлено: Ср дек 03, 2014 21:10:01
Kagamine Len
Сейчас и мне такое понадобилась такая схема для регулирования электрокалорифера.
Аналоговый сигнал 0-10В преобразовать в PWM и этим PWM управлять твердотелкой.
нужна несложная схема или с небольшими доработками.
Очень нравится такая конструкция, в виде платы устанавливаемой на ТТР.