Страница 1 из 8

Реально ли восстановить аккумулятор?

Добавлено: Ср окт 07, 2009 17:29:39
ЮТ
Тут попался мне аккумулятор от UPS. В бесперебойник включали пылесос и он накрылся. Я решил посмотреть как дела у аккумулятора, цепляю по полярности +- всё норм, выставляю на блоке питания (зарядника нету) 12 вольт по мультиметру. ставлю ток на то ли 500 ма то ли 1 а. короче сколько бы он ни стоял при каком бы токе я отцепляю БП подключаю мультиметр и в течение минуты цифры от 12 падают до 0. Реально ли реанимировать аккум? Это он готовый был или я ему помог? :)))

Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:14:51
Region_78
У меня тоже аккум сдох, пытался оживить и безрезультатно, слишком глубокий разряд был. Пришлось выбросить (разобал посмотрел что там внутри перед этим, ничего хорошего).

Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:16:23
ЮТ
но кто то тут дохлые аккумы доводил до ума, которые теряли в итоге 20% своей ёмкости но работали... :(

Добавлено: Ср окт 07, 2009 21:42:06
BCluster
герметичные аккумы нихрена не восстанавливаются )

Добавлено: Ср окт 07, 2009 23:10:29
Lonleystranger
они не герметичные, если подковырнуть ножом по бровке - крышка снимется, там будут пробки, под пробками кислота. Но если глубокий разряд-то это необратимые химисеские процессы, возможно пластины осыпались...

Добавлено: Ср окт 07, 2009 23:59:15
Borodach
В некоторых АКБ обрывается одна из банок. Если вскрыть верхнюю крышку и определить какая из банок вышла из строя, то, перемкнув её перемычкой, мы сможем частичтно восстановить АКБ и ещё долго его использовать, хоть и с пониженным напряжением... . :)

Добавлено: Чт окт 08, 2009 06:02:42
ЮТ
Ну хоть так, спасибо за помощь, как освобожусь попробую :)

Добавлено: Чт окт 08, 2009 08:12:17
nik-as
Похожая тема уже была.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... F%F2%EE%F0

Добавлено: Пт окт 09, 2009 02:11:22
shai27
Валялась у меня кучка аккумуляторов из низкопрофильного стоечного ИБП APC SmartUPS на 2,2 kVA. ИБП по назначению пищал редко, но стабильно через полгода переставал держать нагрузку. Вызванный спец сказал "давайте новые аккумуляторы", поставил их, пошарил в конфиге ИБП (спецовой софтиной), потом поставил его калиброваться и пошел с нами курить. Ну и в процессе выясняет, что пропадания напряжения у нас случаются раз в год. Тюююю, говорит он, так это вы зря APC ставите. У них зарядка все время идет, плюс конструкция такая и жарища в отсеке, электролит выкипает. Вам, говорит, Powerware надо ставить. Ну купили мы рекомендуемое и с тех пор жили счастливо.

А аккумуляторы валялись. Прямо там, внутри снятого ИБП. И вот как-то раз я обнаружил, что новых аккумуляторов не закупили, а старые по объектам поиздохли вовсе, и надо бы их хоть чем-то заменить, тут я и вспомнил про кучку с выкипевшим электролитом. Вскрыл крышку, залил электролит под завязку и поставил на пару дней на батарею отопления. Только батарея у нас типа "регистр" была, четыре трубы диаметром триста :shock: . В общем, градусов сорок температура у аккумуляторов при "пропитке" была. Потом добавил еще электролита "до верха пластин" и поставил на зарядку. В тот самый контроллер, который на объектах у меня стоит, поэтому чорт его знает, как он там заряжал - не смотрел. Опять же, и емкость я не измерял, как-то не до того было, ну временное же решение (все знают, сколько оно живет =) Но в три секунды не умирал.

Сейчас я там уже не работаю и взять с полки восстановленный аккумулятор, и измерить его параметры не могу. Но факт, что из некоторых ИБП аккумуляторы подлежат восстановлению. А из других - нет, потому что таким же образом я пытался восстановить аккум из PowerMan'а. Потерпел фиаско. Похоже, в нем действительно одна банка осыпалась.

Добавлено: Пт окт 09, 2009 05:44:18
As
Да уж, АРС классно гробит аккумуляторы!.. У нас использовалось десятка полтора-два "Smart"-ов разной мощности... Батареи сдохли на всех, не зависимо от загрузки, менеее, чем за два года (на моём домашнем РСМ батарея прослужила более пяти лет!), причём, когда производили замену - извлекать батареи пришлось вдвоём, так как они разбухли и даже местами полопались... Видимо, "интеллектуальная" зарядка АРС совершенно не рассчитана на долгую эксплуатацию батареи, особенно, при повышенной температуре... Зато теперь понятно, почему АРС уделяет так много внимания легкости замены батареи...

Добавлено: Пт окт 09, 2009 17:46:11
ЮТ
вобщем вскрыл его. ну крышку снял. пробки почему то все вогнуты во внутнрь были. с чмоканьем открывались, были влажные. Залил по 15 кубиков дистилированной воды в прокладки. Кстати, где то пластины блестят даже а где то немного сероватые. Ну вобщем поставил вот уже сутки заряжается. Воткнул в БП лабораторный самопайный (подарили) выставил 25 ma ток. и 12,5 вольт напряжение. по началу напряжение падало примерно 0,02 В в секунду и было где то 6,5-7 вольт. вот сутки прошли теперь напряжение падает где то 0,01 В за шесть сеунд напряжение 9,7В. Поставил на 35 ma. Может поднять силу тока или воды долить или и то и то? мне кажется что воды я предостаточно залил...пробки кстати открытые. заряжается на холоде (не домой же тащить эту водородную бомбу) на лоджии где то 3 градуса максимум... :?

Добавлено: Пт окт 09, 2009 22:30:57
shai27
надо было все-таки электролит залить, а не воду. И ток подними до ампера, а то он до нового года заряжаться будет.

Добавлено: Сб окт 10, 2009 05:37:33
ЮТ
Может лучше постепенно? А то будет у меня предновогодняя пертарда.... :)))

Добавлено: Сб окт 10, 2009 08:40:31
nik-as
ЮТ
Для начала всё таки нужно было дать постоять ему 2-3 дня, чтобы электролит растворился и плотность выровнялась во всех частях банки.
А уже потом только ставить на зарядку. Ток можно увеличить до 50-100 мА, БАХа не будет т.к газам есть куда выходить.
Кстати воду нужно заливать не в миллилитрах, а пока сверху не появится тонкая плёночка воды, и после зарядки может потребоваться доливка.

Добавлено: Сб окт 10, 2009 09:02:11
ЮТ
я его уже подзарядил. посмотрел амперметром не знаю правильно или нет измерял пишет 8 ma хоть скоьлко ампер ставлю. напряжение 10,5 вольт падает с такой же скоростью. разрядить его немного или сразу заливать можно?

Добавлено: Сб окт 10, 2009 09:48:48
nik-as
Можно так заливать.

Добавлено: Сб окт 10, 2009 09:51:23
ЮТ
Так значит залить чтобы подзавязку воды?

Добавлено: Сб окт 10, 2009 10:00:08
nik-as
Я разве писал "под завязку"?

Добавлено: Сб окт 10, 2009 10:02:16
ЮТ
nik-as писал(а): а пока сверху не появится тонкая плёночка воды
я вот что имел в виду

Добавлено: Сб окт 10, 2009 10:05:47
nik-as