Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A
Добавлено: Вт фев 24, 2026 00:17:44
Случайно, обнаружено нерегламентированное свойство
электромеханического УЗО BD62 0.03A
Тип: АС, судя по маркировке на корпусе.
УЗО BD62 0.03A
p/n: 5916600
Datasheet отсутствует.
Быстродействие - 30 мс - ?
УЗО BD62 0.03A снято с производства,
отработало без ложных срабатываний 28 лет в чиллере York.
Вернее, вообще не срабатывало, не было утечек на корпус за это время.
Каков остаточный ресурс этого УЗО - ?
УЗО срабатывает при подаче напряжения от лабораторного источника питания:
U = DC 0.6V
I =1мА.
Полярность важна:
Подавать +0.6V/1мА
на выход N' или L',
относительно входа N или L соответственно.
Чувствительность L-L' чуть лучше, чем N-N',
при (I=1мА) более стабильно срабатывает.
В связи с этим, появилась идея доработки УЗО
до РКН с варистором,
или Диф автомата с токовым трансформатором.
Допускается ли доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A для совмещения функции РКН ( реле контроля напряжения АС U>270V) с помощью внешней цепи:
варистор 12D471 + R10KOм/5W с выхода L' на вход N - ?
электромеханического УЗО BD62 0.03A
Тип: АС, судя по маркировке на корпусе.
УЗО BD62 0.03A
p/n: 5916600
Datasheet отсутствует.
Быстродействие - 30 мс - ?
УЗО BD62 0.03A снято с производства,
отработало без ложных срабатываний 28 лет в чиллере York.
Вернее, вообще не срабатывало, не было утечек на корпус за это время.
Каков остаточный ресурс этого УЗО - ?
УЗО срабатывает при подаче напряжения от лабораторного источника питания:
U = DC 0.6V
I =1мА.
Полярность важна:
Подавать +0.6V/1мА
на выход N' или L',
относительно входа N или L соответственно.
Чувствительность L-L' чуть лучше, чем N-N',
при (I=1мА) более стабильно срабатывает.
В связи с этим, появилась идея доработки УЗО
до РКН с варистором,
или Диф автомата с токовым трансформатором.
Допускается ли доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A для совмещения функции РКН ( реле контроля напряжения АС U>270V) с помощью внешней цепи:
варистор 12D471 + R10KOм/5W с выхода L' на вход N - ?