Страница 1 из 1

Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Добавлено: Вт фев 24, 2026 00:17:44
FIDER
Случайно, обнаружено нерегламентированное свойство
электромеханического УЗО BD62 0.03A
Тип: АС, судя по маркировке на корпусе.
УЗО BD62 0.03A
p/n: 5916600

Datasheet отсутствует.
Быстродействие - 30 мс - ?

УЗО BD62 0.03A снято с производства,
отработало без ложных срабатываний 28 лет в чиллере York.
Вернее, вообще не срабатывало, не было утечек на корпус за это время.
Каков остаточный ресурс этого УЗО - ?

УЗО срабатывает при подаче напряжения от лабораторного источника питания:
U = DC 0.6V
I =1мА.
Полярность важна:
Подавать +0.6V/1мА
на выход N' или L',
относительно входа N или L соответственно.

Чувствительность L-L' чуть лучше, чем N-N',
при (I=1мА) более стабильно срабатывает.

В связи с этим, появилась идея доработки УЗО
до РКН с варистором,
или Диф автомата с токовым трансформатором.

Допускается ли доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A для совмещения функции РКН ( реле контроля напряжения АС U>270V) с помощью внешней цепи:
варистор 12D471 + R10KOм/5W с выхода L' на вход N - ?

Re: Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Добавлено: Вт фев 24, 2026 08:42:53
Муркиз
Да без проблем ! Но только при наличии сертифицированной волшебной палочки.

Re: Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Добавлено: Вт фев 24, 2026 08:47:17
vlasovzloy
Чот типо того попадалась схема похожая принципом неск лет назад. Я думаю работать будет

Re: Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Добавлено: Вт фев 24, 2026 08:57:20
Муркиз
Но не как задумал автор.

Неужели невозможно просто без всякого автомата снять ВА характеристику цепочки из двух деталей ?

Re: Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Добавлено: Вт фев 24, 2026 17:04:39
FIDER
Остаточный ресурс BD62 после 28 лет эксплуатации не высок.
Около 50 срабатываний нащелкано за 3 дня.
После очередного срабатывания автомат не взводится.

При вскрытии обнаружена значительная выработка на осях вращения и подвижных пазов с направляющими.
Поэтому ручка УЗО не взводится.

В результате выработки оси подвижных контактов,
полусферы силовых контактов (25А) не соосны.
Площадь соприкосновения уменьшилась.
Значит, будет искрить, греться.

На момент вскрытия эрозия на полусферах минимальна,
окисления нет. Нагрузка была мала - контроллер.

R=3.3KОм на кнопке, замыкающей L - N'.
Токовый тр-р:
Каждая обмотка L-L', N-N' по 2.5 витка многожильного провода.

Вторичная обмотка 1 виток двойным проводом 0.33мм.
В разрыв одного провода установлен диод 4004.
Катод припаивается на дальний от ручки вывод поляризованного реле, вместе с одним проводом обмотки.
На второй вывод реле, ближний к ручке, припаивается два провода от вьоричной обмотки.

Возможно, без диода, появится срабатывание на обратную полярность запитки первичной катушки L-L', N-N'.

Есть возможность регулировки срабатывания реле.
Шток реле выдвинут на Макс длину из корпуса с реле.
Пробовал запитать реле DC 5V - не втягивается.

Щелчок реле слышно при запитывании.


Содержимое УЗО
Hager CD241 0.03А отличается:
2 диода, конденсаторы 2 шт.
R= 7 КОм - кнопка.


https://dzen.ru/a/YT2o64jVnDD90tP4