Страница 1 из 1

Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spider SP

Добавлено: Вс янв 04, 2026 19:41:44
Ninth9
Добрый день, прошу помощи.
Отработал ИБП PowerCom Spider SPD-900U LCD три года без нареканий. После последнего отключения электричества ИБП начал чудить. Стартует он от аккумулятора и только затем подключается к сети. Но теперь он отключается раньше чем увидит сеть. Подозрение на разряженую в ноль акб не подтвердилось, на ней 13,5в. Платы чистые, предохранители целые. После многочисленных попыток запусть ИБП как есть было обнаружено, что после отключения он может включиться самостоятельно(как и положено) но работать от акб как и нормально запускать он отказывается.
Подскажите что могло случится и на что смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо

Re: Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spide

Добавлено: Вс янв 04, 2026 21:07:29
Martin76
Ninth9 писал(а):Подозрение на разряженую в ноль акб не подтвердилось, на ней 13,5в.
Нужно не напряжение на ней мерять, а проверять, как она нагрузку держит. Они бывает при 1-2А почти в ноль проваливаются.

Re: Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spide

Добавлено: Вс янв 04, 2026 21:17:20
vladzirka
Присоединяюсь к Martin76 ТС, вы бы вольтметр подключили к клеммам аккумулятора и обратите внимание на напряжение при старте хотя бы. Проседает до 10 и ниже, ответ очевиден

Re: Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spide

Добавлено: Ср янв 14, 2026 07:26:09
dandiv2006
Снять батарею, потрясти в руках как коробок спичек, услышать что в аккуме что-то трясется, купить новую батарею

Re: Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spide

Добавлено: Ср янв 14, 2026 16:56:03
zenner
Просто сухая ваша батарейка. И видимо уже сульфировалась.
Попробуйте долить чуток дисциплинированной воды и зарядить
на внешней зарядке.