Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Сб ноя 09, 2024 08:56:10
electroget
Доброго времени суток.
Вопрос по внутренней схемотехнике триггера 74hc377.
В этом триггере есть вход разрешения тактирования.
Он работает через специальный RS-триггер собранный на элементах 2ИЛИ-НЕ:

Изображение

Вопрос. Для чего нужен этот RS-триггер? Почему для входа разрешения тактирования не сделали просто один элемент и всё?

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Сб ноя 09, 2024 09:10:03
24Natan
чтобы С1 было привязано к новому такту CLK, а не появлялось в любой момент CLKEN

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Сб ноя 09, 2024 09:13:51
electroget
24Natan,
То есть это сделано для точности синхронизации?

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Сб ноя 09, 2024 09:27:46
24Natan
я бы сказал не точности, а синхронности с CLK...хотя задержка от фронта на элементе 2И всё равно есть...но это уже как есть...

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Сб ноя 09, 2024 09:31:32
electroget
24Natan,
Понял, спасибо.

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Сб ноя 09, 2024 10:44:32
Николай_С
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4646933#p4646933"]Вопрос по внутренней схемотехнике триггера 74hc377.
Вопрос. Для чего нужен этот RS-триггер? Почему для входа разрешения тактирования не сделали просто один элемент и всё?[/uquote]
Дело в том, что это триггер общего применения. Его можно использовать в вычислительных системах со сквозной синхронизацией. Так вот чтобы отличить синхроимпульс, предназначенный именно для этого триггера от синхроимпульсов для других компонентов системы, используется разрешающий вход. Обратите внимание, он, как правило, инверсный.

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Вс ноя 10, 2024 16:09:06
electroget
Николай_С,
Понял, спасибо.

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Вс ноя 10, 2024 17:25:05
SII
Пожалуй, точнее всего сказать так: вспомогательный RS-триггер и последующий элемент И исключают возможность ложного переключения основного триггера при изменении состояния линии разрешения: переключение основного триггера возможно только по фронту CLK, если заблаговременно был подан разрешающий сигнал. Соответственно, состояние разрешающего сигнала может меняться по фронту того же самого синхросигнала CLK, что не повлияет на основной триггер -- его изменение станет возможным лишь со следующего фронта CLK.

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Вс ноя 10, 2024 17:32:47
24Natan
тоже спасибо захотел ?....))))

Re: Вопрос по схемотехнике триггера

Добавлено: Пн ноя 11, 2024 07:55:02
electroget
SII,
Понял, спасибо.