Страница 1 из 1

Ремонт Soft Starter'a.

Добавлено: Ср апр 20, 2022 16:24:12
Flyguy.by
Добрый день, господа.
Есть достаточно мощный Soft Starter siemens sirius 3rw4055-6bb44 с дефектом. При включении двигатель стартует, но после останавливается с загорающейся лампочкой Fail. На минимальных задержках старта, даже байпасный контактор щёлкнуть успевает....
Обе тиристорные сборки проверил с помощью ЛБП. Вроде живые.
Движок подключал не в номинал. Один на 90w в своей "лаборатории", второй на 7kW. Мощности сети, хватит и на 75kW, но движок ещё в пути. =)
Скажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с таким зверем. Как его диагностировать ?
Или, может быть, пальцем в небо - на что ещё обратить внимание ???

Добавлено after 24 minutes 33 seconds:
Посмотрел даташиты.... Может ли быть такое, что из-за минимального тока из даташина в 10%, УПП думает, что нагрузки у него нет и отключается?

Добавлено after 1 hour 13 minutes 49 seconds:
Сейчас глубже влез в мануалы... В общем движок тоже может быть виновником, но только если он меньше 10% от номинала. И сигнализация другая в этом случае. (Один светодиод зелёный, другой красный)
У меня же горит оба красных светодиода. Это, судя по даташиту, означает "ошибку устройства". Т.е. там, всё таки, имеется какой то косяк.