Страница 1 из 1

Модификация модуля PZEM-016

Добавлено: Сб дек 11, 2021 16:28:38
Георгий25
Добрый день!
Приобрел себе измерительный бытовой модуль PZEM-016, все отлично работает, точность измерения устраивает. Но вод задался вопросом переделки модуля от отдельного внешнего питания, а не от измеряемой линии, что бы диапазон измерений сделать от 0 В.(сейчас ниже 80 Вольт отключается). Идея моя следующая:
Изображение
Выпаять диод D1 и вместо него подать питание с обычной зарядки +5В. Минус зарядки припаять на землю рядом с конденсатором С14. Земля рядом с конденсатором соединена с нейтральным проводником измеряемого источника. И получается при правильном соединении измерительных клемм к источнику (фаза к фазе, нейтрал на колодку N), все должно работать без проблем. Но вот вопрос, что может произойти если к входному терминалу N будет подключена фаза измеряемого источника, а к L нейтральный провод. Тогда получится, что минус блока питания будет соединен с фазой источника, к каким это может привести последствиям ?
Спасибо.

Re: Модификация модуля PZEM-016

Добавлено: Сб дек 11, 2021 17:07:03
1en2
когда один вывод батарейки засунешь в розетку, что-то происходит ???

Re: Модификация модуля PZEM-016

Добавлено: Сб дек 11, 2021 17:18:09
Георгий25
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4139530#p4139530"]когда один вывод батарейки засунешь в розетку, что-то происходит ???[/uquote]
Вообще не должно) То есть правильно ли я понимаю, что все будет работать ? Все так здесь оба вывода будут задействованы, только как бы с переполюсовкой что-ли.