Страница 1 из 2
Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Пт сен 06, 2019 21:34:53
slonik
Добрый день. Имеется аварийный осветитель выхода DP-968 AC/DC
Сбоку у него три светодиода-P , C и Т. и кнопка Тест.Может кто знает что обозначают эти светодиоды.И для чего кнопка Тест?
http://ipic.su/?page=img&pic=IMG_4460.1567799118.jpg
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 09:07:54
gsmart
Насколько знаю. подобные светильники завязываются на пожарную сигнализацию и систему дымоудаления, поспрашайте у тех, кто монтирует эти системы.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 09:14:26
alexradio1103
slonik, Хде фото??? Кому нужен ваш хост??? Сюда надо вставлять фото а не ссылку, если хотите чтоб помогли...
А по буквам - элементарно!
[P] - Power - питание.
[C] - Charge - зарядка.
[T] - Test - переводить?
Я так думаю! (с)
Этож нужно высшее академическое образование иметь...

По всем сайтам прошлись и везде ВСЕ без понятия...

Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 09:55:07
slonik
При включении С горит красным цветом. Т-зеленым. Р-не горит.Почему тогда при включении в сеть Р не горит?Причем на всех 5 имеющихся у меня авар. осв.Ни на одном сайте никто толком не ответил. Поэтому продолжаю спрашивать.

Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 10:00:58
alexradio1103
Патамуша "Р" - это как раз аварийный режим, када в розетке пропадает напруга.

Он в этом режиме питается от аккума. При появлении сети он должен тухнуть!
"С" горит красным - идёт зарядка аккума от сети.
Что не понятного?
Где инструкция? Скурили?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
slonik писал(а):С горит красным цветом.
А каким должно гореть - фыолетовым в крапинку?

GHАRGE - всегда изображают красным...
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 10:10:08
slonik
Ну если так то понятно. Хотя я думал что Р должно гореть при наличии питания от сети.А почему горит Т?Что это обозначает. А инструкции у меня нет и не было. Обыскал весь интернет. Ничего нет.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 10:13:30
alexradio1103
горит "Т" - наверное - "Test - OK"...
Хде инструкция??? Почему я должен угадывать?

Вы что, просто не можете разобраться с рабочим фонарём? Это не к нам, а в магазин - где его покупали!

"У вас диарея - тогда вам туды!" - это реклама на ТВ...
http://electro-trader.ru/view-product.php?id=14
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 15:19:17
slonik
Инструкции у меня нет и нет было. Этим лампам уж лет 7. Обыскал всю сеть. Нет никаких инструкций по эксплуатации.Поэтому и спрашиваю.Какие-то странные обозначения. некоторые говорят что Т это Trouble.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 15:28:50
alexradio1103
Trouble - это трабл.

Что переводить надо?

Проблема, неприятности...
Да за 7 лет там аккум сдох - вот и всё!

Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 20:57:32
slonik
Ладно. Спасибо. Будем считать что понял.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:11:20
slonik
Вообщем разобрался.Пришлось все разобрать. Там вообще все упрощено до предела.Во-первых на светодиод Р вообще не идет провод.Его нет в наличии. Провод С идет, но на платке со светодиодами никуда не соединяется. А провод Т на платке идет одновременно на светодиоды С и Т.

Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:13:38
alexradio1103
С обратной стороны платку покажите.
Добавлено after 44 seconds:
Вабще всю платку покажите.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:17:43
slonik
Вот.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:22:38
alexradio1103
Да не эту платку!
Первую целиком и с двух сторон! Где аккум... К стати что с аккумом?! или я к пустому месту обращался?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Фонарь от сети работать не должен!!! Он работает только от АКБ!

Там так схема сделана - пока сеть есть он молчит. Када в здании тухнет свет - он включается и показывает куда бежать!

Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:34:45
slonik
На аккуме сейчас 2.64 В Сейчас у нас авар.светильник работает так-Свет горит постоянно.Я думаю что от AC/DC преобразователя. Если отключить питание 220В то он все равно горит.И теперь уже от аккумулятора.
Это я описал работу остальных четырех авар.светильников которые у нас есть.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:41:08
alexradio1103
Так я и не понял... Оно что, работает или НЕ работает?
Чего Вы к СД привязались?
Как у вас подключено =- я понятия не имею, а как работать оно ДОЛЖНО я сказал.

Если у Вас пожарники с электриками купили дипломы - то это их проблемы!
1) Без сети автономно работает?
2) При подаче сети оно тухнет? Должно только подзаряжать аккум. Блок питания там только для этого!

Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:45:34
slonik
1)Без сети работает. 2)При подаче сети не тухнет.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:46:57
alexradio1103
Значит туда залезли "очумелые ручки"!

Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:48:54
slonik
У нас так все имеющиеся работают. Никто туда не лазил.Так сделали в Китае.
Re: Вопрос по аварийному освещению выхода.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:54:20
alexradio1103
Тогда ваще - зачем вопросы задавать? Я не понимаю...

Просто так - поболтать?