Страница 1 из 1
Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 14:45:38
Nikita.Dorovskikh
Всем доброго времени суток!
Наслышан про защиту транзисторов в схемах управления реле от ЭДС самоиндукции. Ставят диод параллельно катушке реле, для защиты транзистора, который и управляет этим самым реле. А у меня немного иная ситуация.
Реле работает следующим образом: один конец катушки постоянно подключен к минусу, а на второй подаётся высокий сигнал (5вольт) от цифрового выхода Ардуино. Вот в чем вопрос. Нужен ли в моем случае этот защитный диод, и в каком направлении его подключить? Для наглядности прилагаю схему. Заранее спасибо за ответы.

Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 14:48:47
mickbell
Правда, схемы никакой нет...
Да, защитный диод нужен и здесь. Подключайте его параллельно обмотке реле: анодом - к минусовому выводу, катодом - к выходу ардуины.
Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 14:52:12
musor
нет никакой принципиалной разницы комутировать + или - диод нуженг всегда правда есть алтернативные решения
Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 15:06:30
Nikita.Dorovskikh
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3308687#p3308687"]Правда, схемы никакой нет....[/uquote]
Извиняюсь, не сразу хостинг картинок одолел с телефона. Поглядите пожалуйста схему. Вышесказанным Вами и руководствоваться?
Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 15:55:49
Enman
лучше не искать приключения и реле коммутировать транзистором...
Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 15:57:55
musor
если рулим по + туда цепляем катод диота но ту 2 вапрос ъхватитли у порт тока рулить реле напрямую ? яб так тока твердотелки включал доступные 5в реле жрут боле 100ма исключение рэс55а ВП ОС с военым паспортом и приекай на космас...ноих достать тока хрохнуть ваяк по беспределу
оп опередили начсет ключика ...
Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 16:48:05
AL.EX
Цифровой выход ардуины, рассчитан на 40 ма максимум.
+ подключать без резюка, это гарантируемый "пипец выходу" при случайном коротком замыкании.
Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 17:14:47
Nikita.Dorovskikh
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3308747#p3308747"]если рулим по + туда цепляем катод диота но ту 2 вапрос ъхватитли у порт тока рулить реле напрямую ? яб так тока твердотелки включал доступные 5в реле жрут боле 100ма исключение рэс55а ВП ОС с военым паспортом и приекай на космас...ноих достать тока хрохнуть ваяк по беспределу
оп опередили начсет ключика ...[/uquote]
Для своего проекта я использую сигнальное реле на 5v:
https://www.chipdip.ru/product0/8178376 ... st_product
Написано в даташите что оно очень чувствительное. Видимо поэтому сил Ардуинки хватает. Так что, все-таки ещё нужен резистор или нет?
Добавлено after 14 minutes 20 seconds:
Вот спецификация этого реле. Написано, что низкое напряжение катушки и возможность коммутировать низкоуровневые сигналы.

Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 17:19:23
musor
глянул ДШ на ваше реле
ток 40ма при 5в обмотке
пределный для порта так что...чуть что выгорит порт 328 МЕГИ ДОТЛА можно поставить резиК ПОДОБРАВ ТАК ЧТОБ БЫЛО 30 МА ЕСЛИ КОНЕЧНО ЭТОГО ХВАТИТ ВАШЕМУ РЕЛЕ...что не факт
яб поставил кт315 и не парился
Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Добавлено: Ср фев 14, 2018 17:32:12
mickbell
[uquote="Nikita.Dorovskikh",url="/forum/viewtopic.php?p=3308712#p3308712"]Поглядите пожалуйста схему. Вышесказанным Вами и руководствоваться?[/uquote]Насчёт предельного тока в ноге ардуины уже сказали, присоединяюсь, поставьте транзисторный ключ. Что касается того, как подключить диод - всегда руководствуйтесь следующим простым рассуждением: если подключите его анодом к плюсу, катодом к минусу, то ток пойдёт через диод, а не через катушку.