Страница 1 из 2
Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 09:26:27
midlt
У нас стоят светильники аварийного освещения ИЭК ССА1001.
Они предназначен для указания выходов и эвакуационных путей в общественных помещениях.
ИЭК ССА1001 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ на светодиодах.
Номинальное рабочее напряжение 230 В
Время работы светильника от встроенного аккумулятора 1,5 ч при отключении питающей сети.
Тип аккумулятора Ni-Cd
Номинальное напряжение, В 3,6
Емкость, А*ч 0,4
Проблема в том что эти светильники нормально светят примерно четыре месяца, вернее к четвёртому месяцу светимость светодиодов существенно уменьшается и ещё через месяц табличка еле подсвечивается.
Поучается что светильник нормально работает и выполняет свои функции только 4-5 месяцев.
Я где то читал что белые светодиоды имеют самый короткий срок службы, примерно 10000 часов, а это 13 месяцев.
Купили в Чип-Дип белых светодиодов и перепаяли.
Результат абсолютно такой же как и прежде.
Ладно бы если один светильник, а то у нас в общественном предприятии этих светильников штук 50 и каждые четыре месяца перепаивать светодиоды как то не очень удобно.
Я отсоединил разъём платы со светодиодами и в разрыв поставил мультиметр для замера тока, а вторым мультиметром измерял напряжение. Питание от сети 230 В. И вот что получилось.
Можно ли что то сделать чтобы увеличить срок светимости светодиодов?
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 09:51:00
Fuser
где схема, Билли??
схема включения светодиодов абсолютно ничего не скажет о причине неисправности, нам бы полную схему устройства.
может быть там 32ма это средний ток, а по факту схема выдает импульсы раза в 3-4 больше, что и убивает светодиоды.
midlt писал(а):Результат абсолютно такой же как и прежде.
такой же как и что? служат потом 4 месяца, или СРАЗУ тускло светят также как и замененные?
еще забыли указать, в каком режиме проводилась проверка - при запитке от 220 или от аккумов. может там аккумы померли, а вы светодиоды перепаиваете...
светодиоды сами по себе как правило тускнеют от неправильного температурного режима, если есть возможность - замерьте температуру внутри этого светильника при работе, + конкретно на самих светодиодах. на светиках не должно быть более 50-60гр.С.
самый простой вариант - насверлите дырок в корпусах этих светильников снизу и сверху, для естественной конвекции воздуха.
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 11:51:17
Starichok51
и схема нарисована не правильно.
как нарисовано, 1N4148 просто не даст светодиодам включиться...
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 12:16:10
Телекот
Всё вроде верно, у него просто + снизу, непривычно.
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 12:57:53
Pinky2
Как вариант воткнуть последовательно каждой цепочке СИД резистор ом эдак на 20- 30. Это уменьшит кпд, яркость , но продлит срок службы диодов
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 13:03:27
midlt
Результат такой же - это 4 месяца с родными светодиодами и 4 месяца после перепайки светодиодов.
Завтра вечером предоставлю плату питания.
При пропадании сетевого напряжения плата питания автоматически подключает аккумулятор.
Т.к. у нас питание стабильно (1- категория), то в основном светодиоды запитываются от сети через встроенный преобразователь.
Снимал показания также при запики от сети.
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 13:06:43
Starichok51
на счет плюса я прозевал, что внизу.
но без полной схемы питания от 230 Вольт ничего сказать нельзя...
поэтому лучше предоставь полную схему, а не фото платы.
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 13:09:20
Pinky2
Причина деградации диодов- либо повышенный ток через них(прямой или обратный в случае переменки) , либо радиация

либо банально низкое качество изделий. Действуйте методом исключений

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 13:13:06
midlt
Я не думаю что ИЭК предоставит принципиальную схему. Доработать и впаять гасящие резисторы в плату со светодиодами я думаю можно, вот только какие и куда.
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 14:11:43
Serj66610
в разрыв каждой пары последовательных диодов в гирлянде...ом по 50 номиналом....но при таких токах и напряжениях-вам проще заказать(у начальства) 50шт 78L05 и 50шт 1N4148....который "втуливаете в прямом направлении" в "минус" кренки.....после-резистор на 10ом....и буит вам "шчасце"

...переделка-минимальна,результат-максимальный.
Это-намного дешевле 50*6=300 СИД....на 4-5 месяцев.
если потянуть "кренки" мелким оптом(50шт)-то это выйдет еще дешевле...к тому-же для предприятия-это(доп. комплектующие) это выйдет равной стоимости 1-2-х таких табличек(максимум).
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 14:39:14
Fuser
если в схеме на выходе стабилизатор тока а не напряжения, то все эти гасящие резисторы теряют смысл. даже наоборот - дадут лишний нагрев.
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 15:15:10
Serj66610
я думаю....там все гораздо проще...

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 15:35:33
Starichok51
думать можно всякое, но предположения тут бесполезны...
ИЭК схему не предоставит, но такую простую схему срисовать, как два пальца...
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 16:10:49
musor
не знаю ка в этих но в других чтоя ломал и где резерв на 1 NiCa AA схемам банално емкабаласт со всемы вытекашками но банка там на выходе моста была...жирненкая 220мк но...там фсе 6 диодов ,БЕЛОК впрослет и при переходе на автоном питались от СТЕП-АП по схеме генератора тока... от 1 АКБ1,2в
тут похоже все еще проше инвертор выкинули запитка в резерве через резик обший от АКБ прямо(3,6в) а заряд его и питание от сети прямо переменкой через кондер впослед обоим в верхний полуперид-не зряж обратный диод соит чтов в нижниполуперид проходил ток
так что дурацкие идеи

с 7805 и диодами в+ оставте себе на память

а вот подровнят токи врезав впослед с парами диодов равные баластики по 5-10ом думаю ползу дадут...кстати 2 паралелных групы 32ма ок 11ма на диод если стоят хотяб 20ма диоды должно жить долго если нет бросков...
причина думаю в кривом питани или неидентичности диодов сначала дохнет 1 линия(с малым падением) потом осталные уже перегружены в1,5раза дохнут следом все просто и ресур сгорания ЗАЛОЖЕН ЗАВОДОМ на 5-6месяцев но иза херовых диодов чуток прошитались
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Сб дек 16, 2017 16:19:54
Телекот
Serj66610 писал(а):я думаю....там все гораздо проще...
А я думаю что ваша схема не будет заряжать батарейку.
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Вс дек 17, 2017 00:47:06
musor
да зарыдку там сделать не проблема-если в качкстве онраничитедя стоит зенер 4,3в
гдето тут уже валялась похожая схема...
но с учетом бросков тока через диоды оне и горят +отсутствие выравнивания тока
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Вс дек 17, 2017 03:25:52
vlasovzloy
Через балластный кондер бросок тока и горят. Я так китайский фонарик случайно выкинул. Поставил на зарядку со включенным тумблером и светодиоды сгорели. В вашем случае поможет только установка нормального драйвера на lnk или еще чем или зарядку ту же от телефонов
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Вс дек 17, 2017 16:02:08
midlt
Сегодня разобрал другой такой же светильник.
Там справа ещё плата, на которой два сигнальных светодиода, зелёный-Сеть, красный-Зарядка аккумулятора и кнопка при нажатии которой произойдёт принудительная запитка от аккумулятора (для тренировки аккумулятора).
Сделал замеры, правда первый раз я мерил тестером DT830B, а сейчас измерял DT9205A:
При питании сетевым U=235 В, ток на плате равен I-27,5 mA, при питании от аккумулятора I=41,3mA
При питании от сети U=235v, напряжение на плате U=5,75v
При питании от аккумулятора, напряжение на плате U=5,84v
Видимо знали что их светодиодная матрица раньше времени дохнет.

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Вс дек 17, 2017 17:44:19
Fuser
от 5.75в 2 таких светодиода последовательно врядли будут нормально светиться(2.875в на один), значит там собрана какая-то повышалка на рассыпухе, и на диоды идет хорошие такие импульсы, с амплитудой достаточной для деградации. а тестер показывает лишь среднее значение тока/напряжения.
попробуйте поставить LC фильтр - в разрыв питающего провода ферритовый дроссель 50-200мкгн, далее конденсатор 470-1000мкф. и после фильтра замерьте ток/напряжение еще раз, если я прав, то показания будут отличаться, тогда уже можно будет думать про гасящие резисторы и прочее.
Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике
Добавлено: Вс дек 17, 2017 18:57:45
HariusHek
Есть LED, которые и ниже 3 В работают, это не суть важно для данного случая.