Страница 1 из 1

контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вс май 07, 2017 15:19:51
d13lider
Здравствуйте, интересует вопрос, имеется газовая пушка, там стоит обычный пъезо поджиг , хочу сделать на микроконтроллере автоматику, с клапанами, и термодатчиками все ясно, но вот не могу понять как сделать контроль пламени и розжиг, имеется электрод который работает в двух режимах, он же и "искромет" и он датчик ионизации пламени, прочитать его не составило труда, подключив его к аналоговому входу контроллера, но вот как сделать что бы там пробивало искру и она же не попала на контроллер, понять не могу. датчик ионизации(электрод) испускает очень маленькие токи, порядка мкА-ры.

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вс май 07, 2017 16:09:49
Сэр Мурр
А если применить для коммутации на время поджига обычное электромагнитное реле? 100% гальваническая развязка цепей поджига и цепей измерения!

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вс май 07, 2017 16:25:32
d13lider
электромагнитное реле, там зазор несколько миллиметров до контактов, представьте 6кВ будет протекать рядом и не трогать эти контакты? там тоже очень хорошая искра будет))

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вс май 07, 2017 16:26:50
piligrim130
если инвертор искры работает на вч то поставить дросель который будет отсекать высокое напряжение .

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вс май 07, 2017 16:43:57
d13lider
искра будет браться с обычной автомобильной катушки зажигания

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вс май 07, 2017 20:22:35
Дмитрий М
Есть известный автор Кравитник, у него есть готовые схемы поджига и контроля автоэмиссионного тока на сайте. Поиском можно найти.

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вс май 07, 2017 23:17:19
d13lider
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3099978#p3099978"]Есть известный автор Кравитник, у него есть готовые схемы поджига и контроля автоэмиссионного тока на сайте. Поиском можно найти.[/uquote]
Спасибо большое , я это читал, в том то и дело, если брать отдельно поджиг, отдельно контроль, то нет проблем, но у меня один электрод выполняет и ту и ту функцию, пока будет осуществляться поджиг- будет пробивать на электрод 6кВ и схеме которая контролирует врятли это понравится, вот кто нибудь может направит меня в нужное русло, а то это все работает на газовом котле, а я в ступоре как оно работает... может я вообще не в ту сторону думаю...

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Пн май 08, 2017 12:57:55
Дмитрий М
http://gyrator.ru/circuitry-fire-sensor вот та схема о которой я говорил, Кравитник тоже писал о контроле, но с поджигом совмещённая эта.

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Пн май 08, 2017 16:54:05
piligrim130
можно попробовать альтернативу - термопару и электромагнитный клапан , готовый узел от газовой колонки ,котла ... питание не потребляет катушка клапана питается ЭДС термопары .Достаточно ввести в пламя запальника чувствительный элемент .

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вт май 09, 2017 16:52:46
anatol22
В газовых котлах с одним электродом применяется ВВ катушка и варистор.

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Вт май 09, 2017 17:12:54
d13lider
Спасибо большое Дмитрий , то что нужно! Anatol22 , а есть по подробнее про это?

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Ср май 10, 2017 06:36:33
d13lider
сможете подсказать фраза: " Намотан на Ш-образном сердечнике из трансформаторного железа 20 х 20 мм проводом 0.5 мм" как это Ш-образный 20х20? это общий габарит или площадь сечения средней части сердечника? не сталкивался еще с такими выражениями

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Ср май 10, 2017 10:36:18
Дмитрий М
20Х20 это сечение центрального керна.

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Ср май 10, 2017 13:43:13
d13lider
а как узнать какой длинны нужно центральное керно если провод 0,5мм плюс там лак и бумага для намотки, примерно хотя бы 250 витков одна и 250 витков другая обмотка

Re: контроль пламени газовой пушки

Добавлено: Пт май 12, 2017 13:07:10
anatol22
d13lider, схему можно упростить.
Использовать готовый блок питания . Вместо нижней части - узел поджига ZIG2.
Останется один разделительный трансформатор.
Но лучше использовать стандартный блок типа HONEYWELL серии S4565.
circuitry-fire-sensor-00.jpg
(85.13 КБ) 316 скачиваний