Страница 1 из 1

Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:24:05
ESWANT
Здравствуйте!
SMART UPS 1500 черненький такой

Слышал что можно стартануть его либо поменяв прошивку либо внеся изменения в схему...
Так как ИБП один - проводить эксперименты - жалко аппарат

Поэтому хочу помощь знающего человека который ЭТО делал.

Спасибо.
Можно схемкой поделиться если не жалко..

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:52:07
goldmen8
ESWANT писал(а):Можно схемкой поделиться если не жалко..
А сам, что не получается?
ESWANT писал(а):Слышал что можно стартануть его либо поменяв прошивку либо внеся изменения в схему
Берёшь схему и описание процессора, изучаешь, думаешь стоит-ли таким заниматься :dont_know: Ну и переписываешь прошивку под свои нужды.

P.S. Создай "обманку" для имитации наличия сети... отключишь "обман" и блок должен стартовать.

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Вт янв 24, 2017 07:20:06
ESWANT
спасибо за схему

А как эту обманку то сделать??? подскажите, знающие люди...

Я конечно могу потыкаться - померять, подать напряжения на входы разрешающие запуск - но боюсь спалить, поэтому и прошу конкретной помощи
может кто делал такое безобразие....

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Вт янв 24, 2017 09:12:05
goldmen8
В нормальном режиме UPS работает? При пропадании сети переходит на генерацию?
У меня Даже не подключая к сети нажимаю на кнопку включения блок начинает хотя и жалуется что сеть пропала, орёт...

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:23:29
ESWANT
goldmen8 писал(а):В нормальном режиме UPS работает? При пропадании сети переходит на генерацию?
У меня Даже не подключая к сети нажимаю на кнопку включения блок начинает хотя и жалуется что сеть пропала, орёт...
Да в нормальном режиме работает, но надо заставить его включаться просто от батарей в любое время ,в отсутствии сети
Я как раз и слышал, что есть варианты таких же ИБП которые могут включиться без сети: отличаются прошивками, якобы.
мой нет

на рис 5 в схеме куда идет AC-OK непонятно....

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:50:20
vlasovzloy
а кнопку включения долго-долго пробовал держать?

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:52:52
ESWANT
vlasovzloy писал(а):а кнопку включения долго-долго пробовал держать?
пробовал, не включается пока не будет включено в сеть

Хотя замечу странность, один раз из 10 он всё таки включился....

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Вт янв 24, 2017 11:00:10
vlasovzloy
бывает что на кнопках переходное сопротивление на контактах появляется. вариант отпаять кнопку и попробовать перемычкой замкнуть, включится? если с первого и со второго раза тоже, значит кнопка

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Вт янв 24, 2017 11:34:17
goldmen8
ESWANT писал(а):на рис 5 в схеме куда идет AC-OK непонятно....
Схема >> стр. 4 >> R51 :shock:

Это говорит о том, что не до конца читаем предоставленные ссылки. :dont_know: Не интересно?

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:06:06
ESWANT
vlasovzloy писал(а):бывает что на кнопках переходное сопротивление на контактах появляется. вариант отпаять кнопку и попробовать перемычкой замкнуть, включится? если с первого и со второго раза тоже, значит кнопка
Я просто читал про этот ИБП что его невозможно запустить, предварительно не включив в сеть, и надо что то менять в схеме или перепрошивать, но кнопку проверю..

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Ср янв 25, 2017 16:49:48
Барсик
Все Smart-UPS от APC, с которыми я имел дело, (а их я повидал не мало) имеют так называемый "холодный старт". Это когда напряжения в сети вообще нет или сетевой кабель вообще отключён. Нажимаешь кнопку включения и удерживаешь её до первого "писка" пищалки. Отпускаешь и пожалте - UPS работает от батарей при полном отсутствии сетевого напряжения.
Стоит ли говорить, что Вам надо подключиться к пищалке, и отследить этот момент...

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Чт янв 26, 2017 11:50:37
ESWANT
Барсик писал(а):Все Smart-UPS от APC, с которыми я имел дело, (а их я повидал не мало) имеют так называемый "холодный старт". Это когда напряжения в сети вообще нет или сетевой кабель вообще отключён. Нажимаешь кнопку включения и удерживаешь её до первого "писка" пищалки. Отпускаешь и пожалте - UPS работает от батарей при полном отсутствии сетевого напряжения.
Стоит ли говорить, что Вам надо подключиться к пищалке, и отследить этот момент...
Раз уж Вы так уверены, и кроме того мне ещё подсказали, что может быть нужно откалибровать батарею, так как вместо штатной поставлены две автомобильных
Может ли из за этого незапускаться?, хотя вновь замечу, что при наличии сети с этим батареями всё работает.

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Чт янв 26, 2017 12:25:50
Borodach
Если батареи заряжены, то всё должно запускаться.
Но надо учитывать, что схема зарядки АПС не рассчитана на зарядку автомобильных АКБ и долго может не протянуть.

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Чт янв 26, 2017 13:37:49
ESWANT
Borodach писал(а):Если батареи заряжены, то всё должно запускаться.
Но надо учитывать, что схема зарядки АПС не рассчитана на зарядку автомобильных АКБ и долго может не протянуть.
А их заряжать от УПС и не нужно будет

Re: Помогите запустить UPS без подключения к сети

Добавлено: Чт янв 26, 2017 15:00:41
Borodach
Но и перегружать АПС тоже не стоит ... :)