Страница 1 из 1

Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Пт сен 30, 2016 20:05:03
seagull72
Доброго времени суток всем.
Сложилась у меня следующая ситуация. В целях экономии принимается решение (не мной, чесслово, я против, но есть начальство) использовать в светодиодных светильниках драйверы подешевле, а именно - Китай нонейм. Коэффициент мощности у них - 0.78. (да и надежность сомнительная).
Хочется знать последствия такого шага, дабы не вляпаться. Знаю, что требования к коэффициенту мощности прописаны в постановлении правительства 602 от 20.06.2011 и там они составляют для светодиодных светильников от 25 Вт - 0.85. А вот какие карательные меры принимаются за нарушение этого постановления - не знаю. А может ли поставщик электроэнергии применить какие-либо санкции за некачественное потребление электроэнергии (большая реактивная составляющая), так как в этом случае заказчик нам претензию выкатит.
Может кто сталкивался и знает? Подскажите, а? Если можно - с ссылками на нормативные документы.

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Сб окт 01, 2016 00:21:50
kentgaryk
Если установлены приборы учета реактивной энергии, то надо читать что написано в договоре на отпуск электроэнергии и возможно ставить компенсаторы если не укладываетесь. Если приборов учета реактивной энергии нет, то никто об этом не узнает.

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Сб окт 01, 2016 08:17:40
mikes357
Как вариант, - не забудте поставить реле напряжения, - в целях экономии, а то придёца покупать китацкие регулярно... Впрочем, реле напряжения всегда желательно ставить

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Сб окт 01, 2016 09:20:06
сэм53
требование к коэффициенту мощности устанавливается не к конкретному устройству, а на границе раздела между поставщиком и юр. лицом .

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Сб окт 01, 2016 09:46:49
Enman
и не надо мешать в одну кучу реактивную мощность (сдвиг фазы тока от напряжения) и коэф мощности - потребление бОльшего имп тока на пике синуса напряжения, но меньшее время.

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Сб окт 01, 2016 19:34:45
Energizer-A
не знаю как вот прямо сейчас, но раньше, этот вид эл оборудования подлежал обязательной сертификации - если ничего не изменилось пройти её Вам не светит - если девайсы на продажу
и у клиента не дай бог загорится ..и что нибудь сгорит дорогое .. они подадут в суд будет очень большОой проблемс - риски не очень большие как кажется сначала -но они существуют.

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Вс окт 02, 2016 13:05:38
Vasilii
seagull72 писал(а): В целях экономии принимается решение использовать в светодиодных светильниках драйверы подешевле, а именно - Китай нонейм. Коэффициент мощности у них - 0.78.
И какой мизер в общем энергопотреблении приходится на эти светильники? А у остального оборудования на предприятии коэффициент использования эл.энергии намного больше? Даже задумываться не имеет смысла.

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Вс окт 02, 2016 16:44:19
mihelson
Экономия на спичках.

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Вс окт 02, 2016 17:40:11
seagull72
Energizer-A писал(а):
и у клиента не дай бог загорится .
скорее автомат сработает на опережение из-за реактивной составляющей
Vasilii писал(а):
И какой мизер в общем энергопотреблении приходится на эти светильники?
примерно 50%. остальное - холодильники.

Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения

Добавлено: Вс окт 02, 2016 18:31:45
kentgaryk
Так счетчик реактивки есть или нет?