Страница 1 из 2
Преобразованель 4-20мА в 0-5в
Добавлено: Сб янв 17, 2009 17:27:02
RUNA
Привет всем!
Собственно тема. Покажите, раскажите, поделитесь кто чем сможет.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 17:44:07
DInKY
Вопрос слегка неясен!!!что из чего надо сделать???И помойму темой вы немного ошиблись:))
Добавлено: Сб янв 17, 2009 17:54:33
RUNA
Нужно сигнал 4-20мА преобразовать в сигнал 0-5в.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 18:00:39
DInKY
А напряжения у 4-20мА нет чтоли???как делать преобразователь не зная напряжения:)))И для каких целей использоваться будет,если не секрет?
Добавлено: Сб янв 17, 2009 18:01:37
Света
4-20 мА - это ток. Что это за ток, в какой цепи он течет?
Добавлено: Сб янв 17, 2009 18:20:29
Сэр Мурр
Ясен пень, что надо преобразовать токовый выход датчика в "напряжённый".
Добавлено: Сб янв 17, 2009 19:34:58
Aheir
Токовая петля, что ль? Насколько я помню, ток должен обеспечиваться в диапазоне нагрузок что-то от 600Ом до 2.5кОм. Возьмем нагрузку 1кОм, включим в цепь. Получим падение напряжения на такой нагрузке 4-20В при изменении тока 4-20мА. Вычтем 4В, т.е. будет 0-16В, поделим на 3.2, получим 0-5В...
Можно сделать на операционнике.

Добавлено: Сб янв 17, 2009 23:28:47
Сэр Мурр
Aheir писал(а):Токовая петля, что ль? Насколько я помню, ток должен обеспечиваться в диапазоне нагрузок что-то от 600Ом до 2.5кОм. Возьмем нагрузку 1кОм, включим в цепь. Получим падение напряжения на такой нагрузке 4-20В при изменении тока 4-20мА. Вычтем 4В, т.е. будет 0-16В, поделим на 3.2, получим 0-5В...
Можно сделать на операционнике.

Не могу согласиться с такой трактовкой. Ток 4-20 мА обеспечивается при любом допустимом для исходного устройства напряжении;.я проверял диапазон напряжений 9-25 вольт. Так что предложенный вышеспособ- не универсальный. Я использую постоянный резистор для преобразования ток-напряжения, а затем нормирующий усилитель со сдвигом уровня.
Добавлено: Вс янв 18, 2009 01:22:01
abc
...затем нормирующий усилитель со сдвигом уровня.
Сэр Мурр, а не подскажете, где посмотреть схему этого усилителя.
Параметры цепи такие. Напряжение 12Вольт, шунт (0,05 Ом) стоит в разрыве плюсового провода, макс. ток - до 5А
Добавлено: Вс янв 18, 2009 18:44:45
Aheir
Сэр Мурр писал(а):
Не могу согласиться с такой трактовкой. Ток 4-20 мА обеспечивается при любом допустимом для исходного устройства напряжении;.я проверял диапазон напряжений 9-25 вольт. Так что предложенный вышеспособ- не универсальный. Я использую постоянный резистор для преобразования ток-напряжения, а затем нормирующий усилитель со сдвигом уровня.
Разумеется, но при какой нагрузке? Не думаю, что при напряжении питания даже 25В устройство сможет обеспечить ток хотя бы 4 мА в нагрузке 1МОм, так ведь? Вобщем, мы с Вами сказали примерно одно и то же, просто с позиций разных величин, фигурирующих в законе Ома.
Я имел ввиду ровно тот способ преобразования, который Вы и описали, а расчет привел просто для примера.
Добавлено: Вс янв 18, 2009 21:15:02
Пухич
Я так понимаю, что автор не нашел промышленного преобразователя.
Если нужен самодельный, то для начала хотелось бы узнать что-либо об источнике токового сигнала. Тогда будем думать, во сколько каскадов на ОУ это все обойдется.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 00:42:43
RUNA
Это термодатчик ХК с токовым выходом 4-20мА питание его 24в. Это пока все что я знаю о нем.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 00:54:12
Пухич
Дык нам бы ишшо схему подключения выхода.
Кстати, а что у вас есть? Источник питания можете собрать? ОУ есть?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 22:05:21
RUNA
Схему подключения предоставить пока не могу в связи отсутствия оного. На этой неделе получу и тогда тредоставлю.
БП могу и ОУ есть и не только это магем.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 00:27:29
Пухич
Тады есть предложение (для начала) обойтись дешево.
Делаете источник питания (любой), который может обеспечить стабильный уровень -1,25В относительно общей точки схемы измерителя (который 0-5В ). Между входом измерителя (который считаем высокоомным, если это не так, то разделяем повторителем на ОУ) и этим потенциалом -1,25В включаете переменник в режиме переменного сопротивления. К ноге резюка, которая идет на вход ОУ или измерителя, подключаем выход датчика (т.е. контакт, из которого вытекает ток), а от потенциала -1,25В ведем к контакту датчика, в который ток втекает (обратка). Переменником подстраиваем такое значение сопротивления (должно быть в теории 312,5 Ом), при котором при токе 4мА на входе ОУ или измерителя будет 0В. Т.е. получается, что при токе 4мА сформировалось на резисторе напряжение 1,25В. Когда ток будет 20мА на резисторе сформируется в 5 раз больше (6,25В), но ведь он опирается на -1,25В, значит на ноге, подключенной у входу ОУ или измерителя, будет 5В.
Подобное делали, но за метрологию не ручаюсь. Даже не думал над этим. При желании можете посчитать погрешность канала, могу даже наш учебник по ентому делу выслать (университетский). Там, правда, мутно описано, но все же....
Добавлено: Пн янв 26, 2009 14:55:44
RUNA
Если не сложно то от учебника не откажусь.
За остальное спасибо, буду пробовать.
Добавлено: Пн янв 26, 2009 15:21:46
noll
Если не сложно то от учебника не откажусь
- Кхее , -...тута можно покапать :
Применения операционных усилителей и линейных ИС. Фолкенберри Л. 1985г.
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file5313/
Искусство схемотехники. П.Хоровиц, У.Хилл
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file705/
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file706/
.
.
.
Добавлено: Пн янв 26, 2009 19:24:18
Пухич
RUNA писал(а):Если не сложно то от учебника не откажусь.
За остальное спасибо, буду пробовать.
Учебник, повторюсь, по расчету метрологии ИИС. Выложу попозже (видимо вечером), когда скорость будет.
Добавлено: Пн янв 26, 2009 19:57:38
NIKOL@S
Наскока я помню у термопары ХК всетаки выходит НАПРЯЖЕНИЕ , но скока мВ уже не помню (есть специальные таблицы)!
Добавлено: Пн янв 26, 2009 22:19:22
RUNA
NIKOL@S: да у термопары выходит U, но есть преобразователи в I.
Пухич: Сегодня получил датчик с токовым выходом.
Параметры у него такие:
Uпит-12-36в. в разрыв цепи питания ставиться мА метр.
нагрузочная способность менее 500ом при U 12в и менее 1500ом при U 36в.