Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 00:25:07
maximus_lt
Изображение

Слышал, что автомат 220в можно применять в сети 12в. Так ли это и надо ли пересчитывать силу тока (А) ?

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 00:47:44
kentgaryk
Тепловая защита на нагрев будет срабатывать при том же токе, а если есть в нем еще и электромагнитная от КЗ не факт, но ничего страшного не будет. Только падение на контактах и элементах защиты у него может оказаться великовато для 12В, надо проверять.
Вообще в природе навалом автоматов на 24В авиационных. Они лучше подходят.
Изображение

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 07:10:48
Vasilii
Будет работать и тепловая защита и защита от сверхтоков, ибо усилие катушки характеризуется ампервитками и ни разу нет упоминания о напряжении. Ставьте смело.
А на фото, думаю, обычный тумблер. Не приходилось разбирать такой.

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 09:14:25
kentgaryk
Vasilii писал(а):А на фото, думаю, обычный тумблер. Не приходилось разбирать такой.
То что вам не приходилось сбивать солнце из рогатки, не сделало его обычной лампочкой. изучайте.

Еще раз говорю в автомате на 220 вольт надо замерить падение напряжения на максимальном токе, оно может быть приличным.

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 12:19:40
Андрей СШ
Для автоматов IEK ВА47 в паспорте указано максимальное рабочее напряжение на постоянном токе - 48 В. Для того который на фотографии скорее всего так-же.

Падение напряжения, по моим измерениям, незначительное - использовать можно.

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 13:01:43
kentgaryk
Скорее всего падение не большое, но нигде не смог найти его в документации на них, я использую в этих цепях АЗС, они все таки больше для этого предназначены.

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 13:22:01
Vasilii
kentgaryk писал(а):Еще раз говорю в автомате на 220 вольт надо замерить падение напряжения на максимальном токе, оно может быть приличным.
Вопрос был изначально "можно-ли". Ответ можно. Не нужно пугать человека падением в несколько мВ. на контактах! Замерять его нужно абсолютно у всех подобных средств тепловой защиты, вопрос в том, что в быту его нельзя измерить подручными средствами. Так что тут Вы изучайте методы метрологии. На соизмеримые токи и падения соизмеримы, тем более что подвижные контакты имеют одинаковые конструкции соединений с выводом. Не вижу принципиальной разницы.

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 13:47:08
kentgaryk
Vasilii писал(а):Не вижу принципиальной разницы
Вы и между автоматом защиты и тумблером разницы не видите и что с этого?

Падение например 0.3-0.5 вольта (а вовсе не несколько милливольт) для сети 220В абсолютно не существенно, а для 12В может быть принципиальным, будет перезаряд-недозаряд АКБ, лампочки нормально горят или перегорают постоянно и т.д. теоретизировать можно много, но вся проблема 12В сетей, что там за каждые 0,1В падения (и не только на АЗ а везде) всегда приходится бороться, а токи там обычно большие.

В быту это напряжение измеряется ЛЮБЫМ китайским мультиметром имеющим предел измерения 2В при максимальном токе для данного АЗ - если человек возится хоть как то с электричеством, то наверное такой себе прикупил.

На вопрос можно ли? Я тоже ответил - можно, ну лучше использовать тот который специально для этих сетей предназначен.

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Добавлено: Вс мар 27, 2016 19:42:16
maximus_lt
Мужики спасибо. Задался этим вопросом, т.к. 12в автоматы под din рейку стоят других денег.