Страница 1 из 1

Поговорим о защитном заземлении.

Добавлено: Вс ноя 08, 2015 15:45:22
tedikgb
Какое заземление считается самым надежным (в том числе и из кустарных). Заземление антенн по постоянному току в каких случаях требуется и др.
Пример: есть частный дом в него заводится фаза и ноль. заземленный проводник нужно соединять только с корпусом и землей или корпусом нулем и землей? а если поменять потом местами фазу и ноль? или гроза ударит в столб? получается выгодней первый вариант, не так все просто.
Есть ПУЭ Глава 1.7
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.
Есть википедия.
Есть форум радиокот. кому интересно присоединяйтесь..

Re: Поговорим о заземлении...

Добавлено: Вс ноя 08, 2015 16:00:31
As
В случае с грозой - толку от этого самого заземления чуть менее, чем ноль... :dont_know: У меня дважды наведёнными токами (от близкого грозового разряда) убивало порты Ethernet у всей домашней техники в сети... И это при том, что заземление у меня, таки, есть! :dont_know:
(особенно прикололо то, что тем же ЭМИ был выведен из строя свёрнутый бухточкой и ни к чему не подключенный кабель-конвертер USB-COM! :)) )

Re: Поговорим о заземлении...

Добавлено: Вс ноя 08, 2015 16:07:26
terio007
Единственный способ защиты - отключение в грозу антенного входа от собственно приёмника сигнала.
И то не факт, если близко лупанёт... :idea:
Как правило никем это не делается... :facepalm:

Re: Поговорим о заземлении...

Добавлено: Вс ноя 08, 2015 16:08:58
HariusHek
0, по уму, у каждой деревянной опоры заземляется, чтоб разности потенциалов по "земле" не возникало.
В частном доме забить в землю трубы/арматуру/стальные прутки, чем больше - тем лучше.
Соединить электроваркой верхние концы путём приваривания стальной полосы и на эту "кухню" свести, по идее, заземляющий провод с каждой эл. розетки. Но это головная боль, поэтому отдельными проводами в жёлто-зелёной изоляции свести заземления от каждого потребителя (розетки, светильника в металлическом корпусе) в одну точку, а с этой точки кинуть медный провод сечением не менее 10 мм кв. на тот контур заземления. который закопан в землю.
Сопротивление почвы тоже зависит от химического состава почвы, поэтому пригласить эл. измерительную лабораторию в гости, чтоб замеряли сопротивление заземления.
И ещё: при таком простом подходе увеличится вероятность попадания молний, поэтому будет намного лучше, если одновременно сделать в частном доме молниеотвод с отдельным контуром заземления.

Re: Отличия "ноля" от "фазы".

Добавлено: Вс ноя 08, 2015 16:33:05
As
Про вторичные заземления я где-то уже писал в этой теме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1982
- после повреждения рабочего заземления на ТП, они стали источником шагового напряжения вокруг опор ЛЭП (в нашем случае - ЖБ...). Нам просто очень повезло, что никто не погиб - напряжение на арматуре опор достигало пары сотен вольт!
(так что в бытовых сетях - "двойная изоляция" гораздо безопаснее, чем "земля"!)

Re: Поговорим о защитном заземлении.

Добавлено: Вс ноя 08, 2015 17:35:23
tedikgb
Тему перенесите обратно в (мяу). Про заземление какой вариант правильный я написал?

Re: Поговорим о заземлении...

Добавлено: Пн ноя 16, 2015 16:34:04
Андрей Бедов
HariusHek писал(а):(...)
Присоединяюсь.
ноль, по уму, у каждой деревянной опоры заземляется, чтоб разности потенциалов по "земле" не возникало.
Присоединяюсь.
В частном доме забить в землю трубы/арматуру/стальные прутки, чем больше - тем лучше.
Присоединяюсь.
...отдельными проводами в жёлто-зелёной изоляции свести заземления от каждого потребителя (розетки, светильника в металлическом корпусе) в одну точку,
Так нельзя "звездой"!. Должна быть ГЗШ единая, не менее 25 кв. мм., и соединяется по всей её территории прохождения по зданию в каждой точке соприкосновения.
Сопротивление почвы тоже зависит от химического состава почвы, поэтому пригласить эл. измерительную лабораторию в гости, чтоб замеряли сопротивление заземления.
Согласен. ТОЛЬКО лаборатория может дать в таком случае.
И ещё: при таком простом подходе увеличится вероятность попадания молний, поэтому будет намного лучше, если одновременно сделать в частном доме молниеотводс отдельным контуром заземления.
Это по нашему называется не молниеотвод, а грозозащита. Обязательно с отдельным контуром с сопротивлением растеканию тока не более 16 Ом!

А вообще - ПУЭ Вам в руки.

Re: Поговорим о заземлении...

Добавлено: Чт дек 03, 2015 11:36:07
АСУ
Андрей Бедов писал(а):Так нельзя "звездой"!. Должна быть ГЗШ единая, не менее 25 кв. мм., и соединяется по всей её территории прохождения по зданию в каждой точке соприкосновения.
Это кто сказал? ГЗШ может быть расположена непосредственно возле контура заземления.
Это по нашему называется не молниеотвод, а грозозащита. Обязательно с отдельным контуром с сопротивлением растеканию тока не более 16 Ом!
Для контура грозозащиты - не более 10 Ом.