Страница 1 из 1

Управление ШИМом проблема

Добавлено: Ср ноя 12, 2008 23:06:27
sachok
Собрал терморегулятор на МК который в зависимости от температури регулирует обороты кулера в ПК с помощью ШИМ. Попробовал на кулере (фото ниже):
Изображение
Все замечательно работает, регулируются обороты как должно быть. Потом подключил кулер от БП именно там хочу регулировать обороты, включаю, а кулер на полную катушку крутит не реагируя на изменение температуры. Подключаю к кулеру фото которого выше всё ОК, на этом кулере есть 3 провода + - и датчик. На кулере БП только два провода питания + -. Фото кулера БП:
Изображение
Единственая умная мисль что внутри кулера стоит конденсатор по питанию довольно большой ёмкости и поэтому ШИМ работать не будет, но пока ёщо не разбирал его. Возможно уже кто то сталкивался с такой проблемой то подскажите где там собака зарыта.

Добавлено: Ср ноя 12, 2008 23:14:07
Voodoo-Cat
у меня на больших частотах тоже при скважности шима даже 1% ВСЕ кулеры крутятся на всю катушку
на на 100Герцах - нормально, почти линейно

но проблема, что в выходе таходатчика наводится сигал шима :(

Добавлено: Ср ноя 12, 2008 23:27:29
sachok
выход датчика меня очень мало интересует, мню сейчас интересно почему на кулере БП это всё не работает,а на другом всё ОК

Добавлено: Ср ноя 12, 2008 23:36:19
Voodoo-Cat
уменьшите частоту шима до сотен герц и будет вам счастье :)

Добавлено: Чт ноя 13, 2008 08:53:52
Gudd-Head

Добавлено: Чт ноя 13, 2008 19:20:08
sachok
Смотрел! И причом сдесь индикатор остановки? С проблемой разобрался внутри кулера стоял конденсатор по питанию, отключил его и всё заработало так что тема себя исчерпала.

Добавлено: Чт ноя 13, 2008 19:25:50
Gudd-Head
Да я не про индикатор... Там тоже управляли вентилятором с помощью ШИМа.