Страница 1 из 2

Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 06:05:04
TripleKill
Есть трансформатор Ватт на 100, уже упакован в приличный корпус. Хотел сделать цифровой блок питания, т.е. чтобы управлять напряжением и током с помощью ЦАП (хорошо бы иметь возможность доводить напряжение до нуля).

Нашёл такую схему, на которой немного деталей и вроде понятен принцип.
СпойлерИзображение
Подскажите, регулируется ли такой схемой напряжение до нуля?
И, может, кто-нибудь знает по опыту, какие можно применить высоковольтные ОУ для усиления сигнала с ЦАП, чтобы вместо средней точки потенциометров подключить?
Есть ли ещё что-то, что следует иметь в виду?

Спасибо.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 08:15:03
Телекот
Если убрать R9 то от нуля. Зачем вам высоковольтный ОУ когда опорное напряжение по моему около 7 вольт. А если пересчитать делитель R7, R8 то будет работать и от 5 вольт.
Другое дело как вы будете задавать ток?

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:55:46
TripleKill
В даташите есть такое включение:
СпойлерИзображение
Вроде как тоже просто делитель, только я по формулам, данным в начале, не могу 20 мА получить :))
Где-то считаю не так наверно.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:00:48
Телекот
Ток, только управлять им при помощи АЦП проблематично.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:11:59
Borodach
От нуля есть вот такой вариант

Изображение
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145569&st=60

Изображение

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:26:26
Телекот
Да вариантов куча можно такой.
Изображение
Только номинал R2 там не верно нарисован.
И ограничение тока у всех этих схем годится только для защиты, но не для регулировки.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:32:58
Borodach
Не слишком ли R2 маловат для 431 ... ? :)

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:36:20
Телекот
Телекот писал(а):Только номинал R2 там не верно нарисован.
Про него я писал.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 12:10:24
TripleKill
Позволю себе повторить ранее написанное.

А такая схема регулировки тока может быть реализована с ЦАП?
СпойлерИзображение
Вроде бы тоже просто делитель.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 12:31:14
Телекот
Нет. Данная схема подходит только для ограничения тока при перегрузке.
1 на резисторе падает очень большое напряжение, что приводит к очень большому выделению тепла.
2 эта защита очень зависит от температуры микросхемы.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 13:15:03
TripleKill
Простите за глупый вопрос - а чем регулировка отличается от защиты при перегрузке?
Ток выставляют в КЗ, и если питаемое устройство потребляет больше, то источник "уходит в защиту" - напряжение падает при заданном токе.
А что есть "регулировка"?

Вдогонку - а если использовать полевый транзистор в режиме управляемого сопротивления? Точность серьёзно пострадает?

И ещё: что означает Vsense в этой формуле в даташите: Ilimit=Vsense/Rsc. Меня она как раз натолкнула на мысль, что можно напряжением ток регулировать. Но выходит, что это непросто.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 13:56:52
Телекот
TripleKill писал(а):Простите за глупый вопрос - а чем регулировка отличается от защиты при перегрузке?
В защите нельзя выставить нулевой или маленький ток. Вернее можно но характеристики будут ниже плинтуса.
Сопротивление датчика тока равно 0,6/I.
При маленьком токе надо выбирать большое сопротивление датчика тока ( при нулевом токе равно бесконечности).
При увеличении тока до максимального надо менять его сопротивление.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 14:09:28
TripleKill
Т.е., если я правильно понимаю, в подавляющем большинстве лабораторных БП реализована именно защита?
Просто видел сам, что нормально регулироваться ток начинает где-то с 60-80 мА (самое малое, что мне удавалось выставить). Ниже уходил в защиту без нагрузки.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 14:20:06
Телекот
В большинстве случаев да.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 15:05:58
TripleKill
А если применить для регулировки тока токовый ЦАП (типа AD420 или DAC8760)?
Ограничетелем тока там является транзистор, судя по блок-схеме.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Вс янв 11, 2015 15:56:17
Телекот
С ними я не работал.

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Пн янв 12, 2015 06:44:37
TripleKill
http://www.diagram.com.ua/list/power/power487.shtml

Тут есть такая фраза:
Или можно даже организовать регулировку максимального выходного тока, если параллельно низкоомным резисторам R9-R12 включить один переменный резистор сопротивлением, где-то 10-100 Ом, а контрольное напряжение снимать с его движка и одного из крайних выводов. Резистор будет являться делителем напряжения на R9-R12. Но в этом случае, сопротивления R9...R12 нужно рассчитывать на нижний предел регулировки максимального тока нагрузки. Таким образом с помощью этого резистора можно будет регулировать ток срабатывания защиты.

Что если это "контрольное напряжение" формировать с помощью инструментального ОУ с возможностью привязать потенциал на выходе к опорной точке? Например, AD8221, AD620?

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Пн янв 12, 2015 09:52:58
Телекот
LM723 Не совсем подходит для этого. Дело в том что там использовано для ограничение тока опорное напряжение сформированное эмиттерным переходом транзистора которое не годится для регулирования. Вам лучше взять другую схему там довольно легко организовать управление с помощью АЦП.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Ср янв 14, 2015 23:49:23
bytex
Всем привет!
Вот тоже заинтересовался этой схемой. Вот только не совсем понял, если с регулировкой напряжения всё ясно, то с регулировкой тока непонятка. Проясните плиз. Я понимаю что ток можно измерить под нагрузкой, то здесь регулировка тока для чего?

Re: Цифровое управление для LM723

Добавлено: Чт янв 15, 2015 04:54:10
Телекот
Это регулировка тока защиты. При превышении установленного тока блок питания начинает снижать напряжение.