Страница 1 из 1

Выбор автоматического выключателя

Добавлено: Сб янв 03, 2015 18:57:30
Upgrader
Проводка сети выполнена медными проводами 1,2 мм квадратный (ток до 15-20 А).
Какой можно поставить автомат максимальной мощности, чтобы не сжечь проводку?
Изначально стоят на 25 А и на 16 А класса С.
На счет 16 еще куда ни шло, а вот с 25 вопрос большой...

Закрадываются сомнения... 16 - нормально? Ведь он отключится при превышении тока до 32 А в течении минуты. Провода выдержат?

Re: Выбор автоматического выключателя

Добавлено: Сб янв 03, 2015 19:13:51
pirog-ss-ov
В ВАШЕМ случае достаточно будет общего автомата на 20А .В старых домах на освещение и электроприборы ставили автоматы на 6-10А. В связи с возросшим электропотреблением, целесообразно на розетки ставить автомат до 10-16А. При новой моде на энергосберегающие лампы, для освещения достаточно автоматов до 10А. А еще лучше разделить цепи и установить отдельные автоматы на возможно меньший номинал.

Re: Выбор автоматического выключателя

Добавлено: Сб янв 03, 2015 21:22:24
jeelman
провода то выдержат, а вот изоляция - зависит от условий прокладки и её качества. судя по сечению это какой то недорогой пунп из медного сплава, и не стоит полагаться на его перегрузочную способность - я бы поставил С10. С16 это скорее для неплохого ВВГ 1,5мм2 или его импортных аналогов.

Re: Выбор автоматического выключателя

Добавлено: Сб янв 03, 2015 21:39:17
Пилот
Автомат ставится по току самого слабого звена, обычно это розетки на 16 А. Провода 1.2 не бывает, это 1.5 видимо такой (щас сплошь и рядом), на него 16 страшновато, учитывая что полторашка 15 держит по пуэ. Вообще обычно розетки 2.5, и автомат с16, свет 1.5 и автомат с10 делатся

Re: Выбор автоматического выключателя

Добавлено: Вт янв 06, 2015 11:01:12
skk
Розетки 2,5мм2 и автомат В16, свет 1,5мм2 и автомат В6-В10

Re: Выбор автоматического выключателя

Добавлено: Ср янв 07, 2015 22:37:40
Upgrader
Подскажите, если после С16 поставить B16, будет селективность при перегрузке (не КЗ) или это ничего не даст?
Класс B или C - различия только на электромагнит, или по тепловухе тоже разница есть?

Re: Выбор автоматического выключателя

Добавлено: Ср янв 07, 2015 23:18:10
Пилот
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokov ... uchatelej/ вот посмотрите характеристики. Я думаю селективость под вопросом, близко довольно по токам. При кз отключатся в случайном порядке
ПС: по теплухе 1.1 если кратко у всех