Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Добавлено: Вт дек 02, 2014 10:00:12
Добрый день! Нужна помощь в разработке резервного питания для коммутатора D-Link DES-3200-26. Для экспериментов взял эту модель свитча, так как у нас она самая распространенная, та и места свободного в корпусе много.
Сейчас используются c этими коммутаторами комповые бесперебойники + 40-ка амперным аккумулятором + зарядное устройство.
Минусы такого устройства: Низкий КПД, через час работы отключается, громоздкий.
Вот решил выкинуть из свитча штатный блок питания и на его место воткнуть питальник с возможностью заряда АКБ.
Для начала набросал принцип работы. Вот не знаю, правильно ли я мыслю? При отключении сети 220 вольт, реле переключает питание с блока питания на аккумулятор. Автоматика следит за разрядом АКБ до например 12,2 вольта и включает ЗУ, по достижению 13,8 вольта отключает.



В качестве питальника и зарядки взял проверенную схему Starichok51


Жду ваших советов и предложений.
Не проходите мимо, очень нужна ваша помощь, сам я не смогу победить эту конструкцию. а электричество сейчас отключают очень часто и на долго.
===========
40 Человек за пол дня заглянули в тему, никто не прошел мимо, все так и бросились помочь -спасибо. Ну да ладно не обрубили на корню мою затею, и на том спасибо.
Прикрутил к БП автоматику вкл/выкл заряда аккумулятора, воткнул релюху переключение на АКБ при отключении сети 220в.
Может лучше было бы прицепить вместо релюх симистор, тиристор, но никогда не имел дела с ними. В общем вот что получилось:

Сейчас используются c этими коммутаторами комповые бесперебойники + 40-ка амперным аккумулятором + зарядное устройство.
Минусы такого устройства: Низкий КПД, через час работы отключается, громоздкий.
Вот решил выкинуть из свитча штатный блок питания и на его место воткнуть питальник с возможностью заряда АКБ.
Для начала набросал принцип работы. Вот не знаю, правильно ли я мыслю? При отключении сети 220 вольт, реле переключает питание с блока питания на аккумулятор. Автоматика следит за разрядом АКБ до например 12,2 вольта и включает ЗУ, по достижению 13,8 вольта отключает.



В качестве питальника и зарядки взял проверенную схему Starichok51


Жду ваших советов и предложений.
Не проходите мимо, очень нужна ваша помощь, сам я не смогу победить эту конструкцию. а электричество сейчас отключают очень часто и на долго.
===========
40 Человек за пол дня заглянули в тему, никто не прошел мимо, все так и бросились помочь -спасибо. Ну да ладно не обрубили на корню мою затею, и на том спасибо.
Прикрутил к БП автоматику вкл/выкл заряда аккумулятора, воткнул релюху переключение на АКБ при отключении сети 220в.
Может лучше было бы прицепить вместо релюх симистор, тиристор, но никогда не имел дела с ними. В общем вот что получилось: