Страница 1 из 1

двигатель с 380 на 220

Добавлено: Вт сен 16, 2014 20:47:46
zeduard
есть двигатель 2.2квт 1400об. кпд 80%. соs 0,83. А-5.0. нужно подсоеденить к 220 через пусковой и рабочие конденсаторы желательно с наименьшей потерей мощности на сколько возможно , должен работать с реверсом и запускаться под нагрузкой для вращение редуктора 1:80 через шкивы для профилегиба. какие нужны конденсаторы для пуска и работы : вольтаж и микрофараты. и схему подключения вроде этой Изображение только не давайте ссылок по возможности измените прям на моём рисунке в верхнем левом на стандартную схему треугольника и какие конденсаторыв надо. пожалуста

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Вт сен 16, 2014 20:53:51
otest
А google что советует???

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Вт сен 16, 2014 20:59:11
Borodach
Для треугольника и мощности 2,2 кВт, рабочий конденсатор должен быть в районе 200 - 220 мкф, а пусковой в два - три раза больше. Напряжение, желательно, не менее 600 вольт.

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Вт сен 16, 2014 21:51:01
Starichok51
судя по картинке (3 отдельно стоящих перемычки), обмотки УЖЕ включены треугольником.

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Вт сен 16, 2014 22:53:29
zeduard
подскажите какой из калькуляторов показывает точные данные
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=13
http://forum220.ru/capacitance.php

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Вт сен 16, 2014 23:03:16
Дмитрий М
А потеря мощности будет от 40 до 60% примерно, некоторые серии движков вообще с кондёром не запускаются. Проще частотник купить 1Ф-3Ф с входом 220 вольт, если это оборудование для зарабатывания денег.

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Ср сен 17, 2014 06:56:04
Vasilii
Емкость рабочего ок. 7 мкФ на каждые 100Вт. Т.е. 150мкФ. А лучше подобрать по равенству напряжений на двигателе под номинальной нагрузкой. Пусковой в 2-2,5 раз больше. Емкость пускового конденсатора считается как сумма рабочего и дополнительного, если что.
Ср.- 150мкФ.
Сп= Ср.+Сд.=300-400мкФ.

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Ср сен 17, 2014 08:12:33
Дмитрий М
Но, повторюсь, если 2,2 квт это расчётная мощность для станка то никакие конденсаторы не заставят отдать полную мощность этот двигатель, в однофазной сети мощность гораздо меньше.

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Ср сен 17, 2014 11:01:35
zeduard
то что он потеряет 30% это допустимо просто я хотел узнать какой ёмкости и вольтажа нужны конденсаторы для стабильной работы с наименьшими потерями. а то кто то пишет что для двигателя 2квт 1500об нужен СП-240мкф 450В кто то 300мкф не указывая вольтаж .

Re: двигатель с 380 на 220

Добавлено: Ср сен 17, 2014 15:37:19
Borodach
Вот табличка для треугольника, но оптимально подогнать конденсатор лучше так, чтобы на всех обмотках было примерно 220 вольт под нагрузкой, но об этом уже писали ... :)

http://www.rukikryki.ru/uploads/posts/2 ... snimok.jpg

http://www.rukikryki.ru/electo/192-trex ... -seti.html


Кстати, есть вариант с автоматической коммутацией ёмкости фазосдвигающего конденсатора в зависимости от нагрузки
Изображение
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=580