MAVR_ik писал(а): было ~25вольт, тогда после моста будет (25*1.4=35) так??
Так, только не после моста, а после фильтра.
Чтобы получить 35 вольт постоянки, на обмотке должно быть 25 вольт переменки. Чтобы получить +- 35 вольт постоянки, на обмотках должно быть по 25 вольт переменки. В крайних точках будет 50 вольт. Советую почитать, что такое "ноль" и "земля", а также про разность потенциалов или о том, что меряет вольтметр. Я чувствую вы вообще не понимаете. Виной тому даже эта картинка. Вместо GND должно быть "0". Потому что если -V взять как "0", то там где GND будет +35, и на +V будет +70. GND это точка заземления. Она может быть соединена с "0", а может и не быть.
Чтобы вам было проще, сделайте так:
1. Смотайте все вторичные обмотки.
2. Намотайте 10 витков любого провода.
3. Включите трансформатор в сеть и по меряйте напряжение на концах этого провода.
3. Полученное значение разделите на 10. Получим "Вольт на виток".
4. Из габаритной мощности трансформатора взяв КПД 90% считаем выходную мощность, и максимальный ток вторичной обмотки. Например: 100 Вт габаритная, Pтранс/100*90 получаем 90 Вт. Надо вам ~25*2=~50 Вольт. Итого 90 Вт / 50 Вольт = 1,8 Ампера - искомое.
5. Подбираем НОВУЮ проволоку под необходимый ток: 1А ~ 0,5 кв мм сечения. (с хорошим запасом).
6. Считаем необходимое количество витков: 50 вольт * на рассчитанное "Вольт на виток" и получаем необходимое количество витков. Так как у нас 2 обмотки, то количество витков делим на 2.
7. Берём нитку/проводок/веревочку/ и оборачиваем вокруг первички 1 раз. Измеряем и получаем длину витка в см (линейкой). Умножаем полученное значение на количество витков и получаем длину вторички. Так как с каждым витков диаметр намотки всё больше, то добавим ещё коэффициент 0,3.
8. Отмеряем 2 отрезка проволоки равных длине вторички. Соединением вместе (можно узелком), и мотаем рассчитанное количество витков ДЛЯ ОДНОЙ ОБМОТКИ.
9. После намотки изолируем итп.
10. Тестером позваниваем обмотки, соединяем конец первой и начало второй. Это будет средняя точка. Включаем в сеть, убеждаемся в правильности. Заливаем трансформатор чем захотим (осторожно, парафин и воск ОЧЕНЬ ГОРЮЧ). Аллелуя!
Ах да, ещё забыл. Вам не кажется, что 20 мФ в плече это многовато? Мне кажется. Током разряда этих емкостей хватит убиться! При +- 35 Вольт и токе 2 ампера хватит 4700 мкФ после моста и 2200 на усилителе! Ну соответственно с керамикой на ножках электролитов.