Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Уважаемые, подскажите, в чем дело? Запускаю калибровку (прошивка 1.70 (лежала в архиве под именем 1.71)). Температура комнатная выставлена нормально. И вместо того, чтобы стабилизироваться на 350 градусах, паяло улетает до 450 и Err в результате. Что делаю не правильно?
- Реклама
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Проверяйте:
1) полярность включения термопары;
2) в меню тип термопары.
А, чтобы не перегреть паяльник пока не настроите, подайте на нагреватель 12В
1) полярность включения термопары;
2) в меню тип термопары.
А, чтобы не перегреть паяльник пока не настроите, подайте на нагреватель 12В
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли
Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Так это T-12. Там можно полярность включения термопары поменять? И хез его, какой там тип термопары 
Да, беда ж не в том, что он не правильно показывает, а в том, что на 350 не останавливается, дальше летит-греет.
Да, беда ж не в том, что он не правильно показывает, а в том, что на 350 не останавливается, дальше летит-греет.
- Victor_P.
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2168
- Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
- Откуда: Україна, Хорол
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Land, крайний контакт "+", потом "-", потом корпус жала. Но думаю дело тут не в этом.
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
А! Крутануть местами провода с разъема... Можно, но в принципе комнатную-то он верно показывает. Пока нагрев не включу (шим с ноги проца через разъем идет).
А без калибровки, в нормальном режиме, температура стабилизируется. Правда при выставленных 240 реальных 351.
ПыСы. Как и следовало ожидать, от перемены мест слагаемых (проводов) сумма практически не изменилась.
А без калибровки, в нормальном режиме, температура стабилизируется. Правда при выставленных 240 реальных 351.
ПыСы. Как и следовало ожидать, от перемены мест слагаемых (проводов) сумма практически не изменилась.
- Реклама
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
У меня такая-же ботва с дефолтными настройками пид, при питании 22-24В.
С рекомендованными BV-Dial на странице 23
P-10,I-50,D-0,U-50....70
Нормально останавливантся на 350.
С рекомендованными BV-Dial на странице 23
P-10,I-50,D-0,U-50....70
Нормально останавливантся на 350.
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Ага... Спасибо, попробую однако.
Спасибо, с P=10 откалибровалась нормально. При разогреве небольшой забег есть, на три градуса, но думаю это не особо принципиально.
Спасибо, с P=10 откалибровалась нормально. При разогреве небольшой забег есть, на три градуса, но думаю это не особо принципиально.
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
У меня сейчас (после разбирательства с "улетом в 450" ) другой прикол обнаружился.
После стабилизации температура жала медленно, но верно ползет вверх. Пидами поигрался - картина меняется, но тенденция роста остается .
Логгировал термопарами и тестерами UT61C и Victor 86D (что есть в наличии).

После стабилизации температура жала медленно, но верно ползет вверх. Пидами поигрался - картина меняется, но тенденция роста остается .
Логгировал термопарами и тестерами UT61C и Victor 86D (что есть в наличии).
- Вложения
-
- 280_2.zip
- лог в Excel
- (63.18 КБ) 293 скачивания
Последний раз редактировалось Maker39 Чт май 21, 2015 20:41:51, всего редактировалось 1 раз.
- Victor_P.
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2168
- Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
- Откуда: Україна, Хорол
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Maker39, растет температура холодного спая в ручке, из-за этого контроллер думает, что температура падает и поддает жару.
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Т.е. это явление в данном устройстве нормально, и бороться с ним нет смысла ?Victor_P. писал(а):Maker39, растет температура холодного спая в ручке, из-за этого контроллер думает, что температура падает и поддает жару.
Завтра попробую на подольше оставить-посмотреть насколько вырастет.
Кстати никак не могу угомонить "датчик активности" (вплотную еще не занимался), но Ваш метод
что-то "влоб" не осилилVictor_P. писал(а):Именно. Не сами значения, а вбрасываемая в паяльник мощность. Причем для начала нужно определить какая составляющая дает перерегулирование. Для этого нужно задрать П пока не будут автоколебания в покое, потом уменьшить немного. Потом аналогично с И, но ее еще подстравивать (в меньшую сторону) придется, чтоб небыло залетов при разогреве и переключении температуры с меньшей на большую.
- Victor_P.
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2168
- Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
- Откуда: Україна, Хорол
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Чтоб с ним бороться, нужно сообщать контроллеру температуру холодного спая.Maker39 писал(а):Т.е. это явление в данном устройстве нормально, и бороться с ним нет смысла ?
ну это я так грубо описал настройку ПИ. Если с ней 2-3 дня поиграться, то станет интуитивно понятно что и куда менять.что-то "влоб" не осилил
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Интересно ПИДЫ пляшутVictor_P. писал(а):ну это я так грубо описал настройку ПИ. Если с ней 2-3 дня поиграться, то станет интуитивно понятно что и куда менять.
Добился успокоения датчика активности, но такие настройки еще никто не показывал здесь.
P 10
I 10
Adl 95
Остальное по дефолту.
Причем любой чих-сквозняк приводит к сбросу таймера.
А с такими P и I забег при нагреве с последующей затухающей стабилизацией (по индикатору контроллера больше, чем внешней термопарой тестера).
Такое впечатление, что Adl 95 мало для моих картриджей . Может усилитель поменять на LM358 ?
кстати , а темопару внешнюю куда чеплять правильнее , на кончик жала или на зону термопары картриджа ?
ps Прошивка 1,71 (1,70Fixed) схема и плата с первой страницы (добавлен драйвер полевика на трех траззисторах )
pps 2-3 дня мне маловато будет PID вкурить
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Maker39 В ПП на 1 странице есть маленькая ошибка в районе ОУ. Необходимо замкнуть инвертирующий вход неиспользуемого операционника с его выходом, а не инверирующий вход надо посадить на землю. Возможно из-за этого у Вас проблема.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Изменил подключение MCP6002 (5 нога на землю 6-7 закорочены).BV-Dial писал(а):Maker39 В ПП на 1 странице есть маленькая ошибка в районе ОУ. Необходимо замкнуть инвертирующий вход неиспользуемого операционника с его выходом, а не инверирующий вход надо посадить на землю. Возможно из-за этого у Вас проблема.
Поведение станции не изменилось.
Кстати на Вашей плате в цепи с выхода ОУ до атмеги разведен П фильтр (10nF-220Ohm-10nF) , А по схеме только RC-цепочка.
Попробую убрать конденсатор с выхода ОУ.
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Кто-то покупал данный набор , как он ?
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-S ... 91264.html
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-S ... 91264.html
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
себе отдельно регулятор заказал. пока не испытал.
а именно про такой набор кино на утубе видел. человек говорил, что вполне себе. правда, паяльник получается удочкой, но жить можно.
а именно про такой набор кино на утубе видел. человек говорил, что вполне себе. правда, паяльник получается удочкой, но жить можно.
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Пришел такой же регулятор, разброс темпы от реальной 90-20С 
- mr_kot
- Друг Кота
- Сообщения: 4625
- Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
- Откуда: Черкассы, UA
- Контактная информация:
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Так может его надо калибровать?
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Есть меню настроек, не совсем разобрался с ним. Изменял некоторые - значения не сохранились.
P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain
Спойлер
Press and hold the encoder key, boot into the internal parameter settings:P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Посоветуйте где взять гибкий 4х жильный неэкранированный кабель 0.5мм2, пока взял с мыши, но там маленькое сечение.