Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

тебе уже сказали оставь как есть, лет 50 точно будет работать безопасно. Если автоматы нормальные.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Сообщение neon »

Я бы сделал ответвление СИП прокалывающими зажимами и завёл в щиток, который можно разместить на столбе, если можно, или в любом другом удобном месте. Далее надо исходить какая система заземления будет в доме, это или TN-C-S или ТТ. Если 3 фазы и TN-C-S, то от щитка в дом идёт 5-и жильный кабель. Если одна фаза, то три. При ТТ на каждую отводящую линию нужно ставить УЗО. В щитке смотнировать узел учёта, вводной автомат и противопожарное УЗО. Желательно добавить защиту от перенапряжения.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

neon писал(а):Я бы сделал ответвление СИП прокалывающими зажимами и завёл в щиток
Такое дерьмо, у меня рядом с домом уличное освещение каждую весну отказывает из за этих проколов. :)) Эту весну лепиздрики 4 раз ремонтировали. :))
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 781
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 08:18:30

Сообщение Alexandr27 »

Телекот, я не уверен в качестве скруток. Когда туда прикатила бригада с вышкой равнять столбы, то один из электриков этой бригады нашуршал хозяину дома, что там наверху всё плохо, кабель там рассыпается, что ещё пройдёт какое-то время и ... пожар. После этого хозяин позвонил мне и рассказал, как он сам понял "аля испорченный телефон с глазами размером с канализационные люки". А я по столбам не лажу, мои полномочия дальше обычной проводки не распространяются, и всё, что я смог сделать - это залезть на 4 метра и пощупать кабель, выше лестницы у меня нету. Ощупанная оболочка кабеля в порядке, а что с той, которая внутри и выше не знаю. Кабелю уже лет 15. На зиму, помимо стандартной электроники включают 2 обогревателя по 2,5кВт примерно, может больше. Есть вариант приобрести ответвительные зажимы и анкерные или трос, вызвать скалолаза, чтоб установил. Будет ли это надёжнее по току по сравнению со скрутками?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Сообщение neon »

Скрутки недопустимы по ПУЭ. Всё
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Реклама
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 781
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 08:18:30

Сообщение Alexandr27 »

[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434687#p4434687"]Я бы сделал ответвление СИП прокалывающими зажимами и завёл в щиток, который можно разместить на столбе, если можно, или в любом другом удобном месте.[/uquote]Зажимы надёжнее скрутки? Там они касаются кабеля всего в 4-х точках, что очень настораживает.
Щиток на столбе - это будет уже за территорией, замок там никакой, желающие не покупать УЗО и счётчики в магазине всё снимут.

[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434687#p4434687"]Далее надо исходить какая система заземления будет в доме,[/uquote]Заземления там не было и вряд ли появится.

Я бы заводил СИП в дом в металлопластиковой трубе, потому что скрутки алюминия меня напрягают. Но так, вроде нельза. :(
Последний раз редактировалось Alexandr27 Чт июн 22, 2023 10:14:03, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Alexandr27 писал(а):я не уверен в качестве скруток. Когда туда прикатила бригада с вышкой равнять столбы, то один из электриков этой бригады нашуршал хозяину дома, что там наверху всё плохо, кабель там рассыпается, что ещё пройдёт какое-то время и ... пожар.
Да пожар 4 категории на столбе. :)) В советские времена везде на столбах были скрутки и линии жили по 50 лет. Пока какой нибудь богатый дебил не сделает себе отвод медным проводом скруткой по верх люминия. :)) Пожар на столбе может возникнуть из за не качественных проколов.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Сообщение neon »

Зажимы гораздо надёжнее. Они ещё герметичные. Заводить СИП в дом не рекомендуется. Заземление нужно делать самому и оно обязательно для безопасности. Всякие 50 и 100 лет это из разряда "у меня сосед пил, курил и в 110 лет только умер". Есть ПУЭ, которое кровью написано. Русским по белому там глаголят, что скрутка не является допустимым способом соединения проводов и кабелей.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 781
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 08:18:30

Сообщение Alexandr27 »

[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434702#p4434702"]Зажимы гораздо надёжнее. Они ещё герметичные.[/uquote]А что алюминию будет от дождика?

[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434687#p4434687"]Далее надо исходить какая система заземления будет в доме, это или TN-C-S или ТТ. Если 3 фазы и TN-C-S, то от щитка в дом идёт 5-и жильный кабель. Если одна фаза, то три. При ТТ на каждую отводящую линию нужно ставить УЗО.[/uquote]Заземление обязательно тянуть из щитка или можно сразу из дома без УЗО обойтись?

[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434692#p4434692"]Скрутки недопустимы по ПУЭ. Всё[/uquote]Вопрос по АВВГ. По ПУЭ его крепят как? Только на трос или можно анкерными натянуть?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

neon писал(а):Русским по белому там глаголят, что скрутка не является допустимым способом соединения проводов и кабелей
Да это конечно верно, в советском союзе скрутки работали по 50 лет, а в России после 1999г стали не надёжны то кто виноват. Если учесть что надёжные проколы дохнут каждую весну. Сам свидетель. :))
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33125
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Alexandr27 писал(а):Когда туда прикатила бригада с вышкой равнять столбы, то один из электриков этой бригады нашуршал хозяину дома, что там наверху всё плохо
Хотел бабла с хозяина срубить! :))

Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
neon писал(а):Заземление нужно делать самому и оно обязательно для безопасности.
Повторное заземление нейтрали в доме, без понимания чем оно опасно, неминуемо приведет со временем к пожару в доме! :wink:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Естественно, стал бы он за дорма себе лишнею работу искать, даже если бы и в самом деле было плохо.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3931
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 13:57:53
Откуда: Пермский край

Сообщение Zub@stik »

Скрутка не самое опасное.
Часто бывает изоляция жил трескается в месте зачистки внешней изоляции.
Туда подаёт вода, и затекает под внешнюю оболочку.
Иногда начинает капать в щитке дома.
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33125
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

УЖАС НАХ! Придешь домой, а там все затопило! :facepalm: :o
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Сообщение neon »

Alexandr27 писал(а):А что алюминию будет от дождика?
при плохом контакте и наличии там воды ничего хорошего не будет.
Alexandr27 писал(а):Заземление обязательно тянуть из щитка или можно сразу из дома без УЗО обойтись?
лучше заземление завести в щиток. В доме можно только продублировать его, если щиток сильно далеко.
Alexandr27 писал(а):Вопрос по АВВГ. По ПУЭ его крепят как? Только на трос или можно анкерными натянуть?
насколько я знаю он для стационарных установок, а не для монтажа где действуют растягивающие усилия.
kentgaryk писал(а):Повторное заземление нейтрали в доме, без понимания чем оно опасно, неминуемо приведет со временем к пожару в доме!
мы ещё не выяснили какая будет система. Если TN-C-S, то заземляющий проводник PE вы можете заземлять хоть 10 раз, чтобы уменьшить сопротивление заземления. При TT заземление вообще соединяется отдельно от всего.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3931
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 13:57:53
Откуда: Пермский край

Сообщение Zub@stik »

А ещё, есть УЗДП 8)
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Идея конечно интересная. :tea:
Только цены задрали нереальные даже на отечественный продукт.
Похоже на чью то кормушку.

Интересно посмотреть на импортные аналоги, и сколько они стоят.

И еще обратная сторона медали - ложные отключения когда где-то вилка плохо контачит... хорошо если на 1 розетку стоит. А цена позволяет ставить на весь дом только одну штуку.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33125
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

neon писал(а):PE какой провод? Кто говорил о повторном заземлении N? Не путайте базовые понятия и способы подключения.
А там разве присутствует провод РЕ? ТС вроде писал что только два провода у него с опоры идут.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Сообщение neon »

Так PE необходимо сделать в щитке, если не ТТ.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Пт июн 23, 2023 07:47:10

Сообщение NIKOLAY7805 »

Всем доброго,подскажите пожалуйста можно ли заменить шым tl3843 на uc3843?
Ответить

Вернуться в «Питание»