Мелкие вопросы по питанию.
тебе уже сказали оставь как есть, лет 50 точно будет работать безопасно. Если автоматы нормальные.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Реклама
Я бы сделал ответвление СИП прокалывающими зажимами и завёл в щиток, который можно разместить на столбе, если можно, или в любом другом удобном месте. Далее надо исходить какая система заземления будет в доме, это или TN-C-S или ТТ. Если 3 фазы и TN-C-S, то от щитка в дом идёт 5-и жильный кабель. Если одна фаза, то три. При ТТ на каждую отводящую линию нужно ставить УЗО. В щитке смотнировать узел учёта, вводной автомат и противопожарное УЗО. Желательно добавить защиту от перенапряжения.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Такое дерьмо, у меня рядом с домом уличное освещение каждую весну отказывает из за этих проколов.neon писал(а):Я бы сделал ответвление СИП прокалывающими зажимами и завёл в щиток
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Сообщения: 781
- Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 08:18:30
Телекот, я не уверен в качестве скруток. Когда туда прикатила бригада с вышкой равнять столбы, то один из электриков этой бригады нашуршал хозяину дома, что там наверху всё плохо, кабель там рассыпается, что ещё пройдёт какое-то время и ... пожар. После этого хозяин позвонил мне и рассказал, как он сам понял "аля испорченный телефон с глазами размером с канализационные люки". А я по столбам не лажу, мои полномочия дальше обычной проводки не распространяются, и всё, что я смог сделать - это залезть на 4 метра и пощупать кабель, выше лестницы у меня нету. Ощупанная оболочка кабеля в порядке, а что с той, которая внутри и выше не знаю. Кабелю уже лет 15. На зиму, помимо стандартной электроники включают 2 обогревателя по 2,5кВт примерно, может больше. Есть вариант приобрести ответвительные зажимы и анкерные или трос, вызвать скалолаза, чтоб установил. Будет ли это надёжнее по току по сравнению со скрутками?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Скрутки недопустимы по ПУЭ. Всё
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- Реклама
- Сообщения: 781
- Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 08:18:30
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434687#p4434687"]Я бы сделал ответвление СИП прокалывающими зажимами и завёл в щиток, который можно разместить на столбе, если можно, или в любом другом удобном месте.[/uquote]Зажимы надёжнее скрутки? Там они касаются кабеля всего в 4-х точках, что очень настораживает.
Щиток на столбе - это будет уже за территорией, замок там никакой, желающие не покупать УЗО и счётчики в магазине всё снимут.
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434687#p4434687"]Далее надо исходить какая система заземления будет в доме,[/uquote]Заземления там не было и вряд ли появится.
Я бы заводил СИП в дом в металлопластиковой трубе, потому что скрутки алюминия меня напрягают. Но так, вроде нельза.
Щиток на столбе - это будет уже за территорией, замок там никакой, желающие не покупать УЗО и счётчики в магазине всё снимут.
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434687#p4434687"]Далее надо исходить какая система заземления будет в доме,[/uquote]Заземления там не было и вряд ли появится.
Я бы заводил СИП в дом в металлопластиковой трубе, потому что скрутки алюминия меня напрягают. Но так, вроде нельза.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Чт июн 22, 2023 10:14:03, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Да пожар 4 категории на столбе.Alexandr27 писал(а):я не уверен в качестве скруток. Когда туда прикатила бригада с вышкой равнять столбы, то один из электриков этой бригады нашуршал хозяину дома, что там наверху всё плохо, кабель там рассыпается, что ещё пройдёт какое-то время и ... пожар.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Зажимы гораздо надёжнее. Они ещё герметичные. Заводить СИП в дом не рекомендуется. Заземление нужно делать самому и оно обязательно для безопасности. Всякие 50 и 100 лет это из разряда "у меня сосед пил, курил и в 110 лет только умер". Есть ПУЭ, которое кровью написано. Русским по белому там глаголят, что скрутка не является допустимым способом соединения проводов и кабелей.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- Сообщения: 781
- Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 08:18:30
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434702#p4434702"]Зажимы гораздо надёжнее. Они ещё герметичные.[/uquote]А что алюминию будет от дождика?
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434687#p4434687"]Далее надо исходить какая система заземления будет в доме, это или TN-C-S или ТТ. Если 3 фазы и TN-C-S, то от щитка в дом идёт 5-и жильный кабель. Если одна фаза, то три. При ТТ на каждую отводящую линию нужно ставить УЗО.[/uquote]Заземление обязательно тянуть из щитка или можно сразу из дома без УЗО обойтись?
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434692#p4434692"]Скрутки недопустимы по ПУЭ. Всё[/uquote]Вопрос по АВВГ. По ПУЭ его крепят как? Только на трос или можно анкерными натянуть?
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434687#p4434687"]Далее надо исходить какая система заземления будет в доме, это или TN-C-S или ТТ. Если 3 фазы и TN-C-S, то от щитка в дом идёт 5-и жильный кабель. Если одна фаза, то три. При ТТ на каждую отводящую линию нужно ставить УЗО.[/uquote]Заземление обязательно тянуть из щитка или можно сразу из дома без УЗО обойтись?
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434692#p4434692"]Скрутки недопустимы по ПУЭ. Всё[/uquote]Вопрос по АВВГ. По ПУЭ его крепят как? Только на трос или можно анкерными натянуть?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Да это конечно верно, в советском союзе скрутки работали по 50 лет, а в России после 1999г стали не надёжны то кто виноват. Если учесть что надёжные проколы дохнут каждую весну. Сам свидетель.neon писал(а):Русским по белому там глаголят, что скрутка не является допустимым способом соединения проводов и кабелей
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Хотел бабла с хозяина срубить!Alexandr27 писал(а):Когда туда прикатила бригада с вышкой равнять столбы, то один из электриков этой бригады нашуршал хозяину дома, что там наверху всё плохо
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Повторное заземление нейтрали в доме, без понимания чем оно опасно, неминуемо приведет со временем к пожару в доме!neon писал(а):Заземление нужно делать самому и оно обязательно для безопасности.
Естественно, стал бы он за дорма себе лишнею работу искать, даже если бы и в самом деле было плохо.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Скрутка не самое опасное.
Часто бывает изоляция жил трескается в месте зачистки внешней изоляции.
Туда подаёт вода, и затекает под внешнюю оболочку.
Иногда начинает капать в щитке дома.
Часто бывает изоляция жил трескается в месте зачистки внешней изоляции.
Туда подаёт вода, и затекает под внешнюю оболочку.
Иногда начинает капать в щитке дома.
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
при плохом контакте и наличии там воды ничего хорошего не будет.Alexandr27 писал(а):А что алюминию будет от дождика?
лучше заземление завести в щиток. В доме можно только продублировать его, если щиток сильно далеко.Alexandr27 писал(а):Заземление обязательно тянуть из щитка или можно сразу из дома без УЗО обойтись?
насколько я знаю он для стационарных установок, а не для монтажа где действуют растягивающие усилия.Alexandr27 писал(а):Вопрос по АВВГ. По ПУЭ его крепят как? Только на трос или можно анкерными натянуть?
мы ещё не выяснили какая будет система. Если TN-C-S, то заземляющий проводник PE вы можете заземлять хоть 10 раз, чтобы уменьшить сопротивление заземления. При TT заземление вообще соединяется отдельно от всего.kentgaryk писал(а):Повторное заземление нейтрали в доме, без понимания чем оно опасно, неминуемо приведет со временем к пожару в доме!
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
А ещё, есть УЗДП
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Идея конечно интересная.
Только цены задрали нереальные даже на отечественный продукт.
Похоже на чью то кормушку.
Интересно посмотреть на импортные аналоги, и сколько они стоят.
И еще обратная сторона медали - ложные отключения когда где-то вилка плохо контачит... хорошо если на 1 розетку стоит. А цена позволяет ставить на весь дом только одну штуку.
Только цены задрали нереальные даже на отечественный продукт.
Похоже на чью то кормушку.
Интересно посмотреть на импортные аналоги, и сколько они стоят.
И еще обратная сторона медали - ложные отключения когда где-то вилка плохо контачит... хорошо если на 1 розетку стоит. А цена позволяет ставить на весь дом только одну штуку.
А там разве присутствует провод РЕ? ТС вроде писал что только два провода у него с опоры идут.neon писал(а):PE какой провод? Кто говорил о повторном заземлении N? Не путайте базовые понятия и способы подключения.
Так PE необходимо сделать в щитке, если не ТТ.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: Пт июн 23, 2023 07:47:10
Всем доброго,подскажите пожалуйста можно ли заменить шым tl3843 на uc3843?