[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4425995#p4425995"]Где ты увидел 32 у 1,5? Там написано 23...
Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
Там где загнётся 1,5=23А два по 0,75=32А выживет, отсюда вывод два по 0,75 круче...[/uquote] Откуда эти данные? Ссылочку из литературы пожалуйста.
Олегыч1, вот
Martian, это коэффициент перегрева учитываются. Есть скрытый монтаж, есть открытый, а есть вштукатуренный в стену. Третий тип относится к монтажу с большим коэффициентом, потому что проводка вштукатуренная в стене лучше отдает тепло. Стеная является "радиатором охлаждения".
При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех
- здесь имеется в виду каждый провод нагружен для своей линии. А не параллельно подключенных между собой. Каждый по своему выделяет тепло. В результате может быть перегрев провода и как следствие изоляции, поэтому и коэффициент ввели.
Олегыч1
Разница существенна, но с точки зрения ПУЭ в таблице "Провода в трубах и прочем дерьме наподобие гофры" напротив строки 0,75 стоит прочерк. Как это понимать, я не знаю, расцениваю, как неодобрение к монтажу.
Никак это не расценивать

Просто два провода сечением 0,75, подключенных параллельно - тоже самое, что 1 провод сечением 1,5 . Токи и нагрузки у них соответственно тоже равны.