при нагрузке лампы накаливания работает все четко а вот компьтер к которому я и хочу подключить не работает как надо у компа переменная нагрузка и он ее не держит
при повышение нагрузки напряжение на реле сначало увеличивается а потом резко падает до нуля и реле отключается
транзистор у меня стоит другой но с напряжением открывания которое рекомендовал автор 2-3 вольта
Непонятно назначение резистора R1 и конденсатора С2, попробуй без них, вместо резистора перемычка.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
схема ваша бредовая врядли инормално заработает взято реле напряжения и какойто мутный шунт на полевике... такие схемы делают с специалными токовыми реле причем обмотка реле и гистерезис его МС сама задает чуйку на отключение и допустимы провалы нагрузки подгрузить такое реле при нужде можно реактифкой -какой нибу КБГМН мбгч600в банкой применять для этого другие типы в том чисде популярные Х2 я некомендую их жизнь коротка...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Значит нужно поставить и подобрать резистор параллельно реле, что бы оно отпускало при нужном токе. А не много позже понял назначения это цепочки, схема с ней не сможет работать с изменяющийся нагрузкой. Это цепочка форсирует отпускания реле при изменении нагрузки и если нагрузка будет сильно меняться в процессе работы реле постоянно будет отпускать.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
если нагрузка переменая то токовые ПАСИВНЫЕсхемы ваше тупик нужен датчик ТТ или шунт сигнал с которого поступает на 2 пороговаы1й компаратор отстроеный от паразитного тока и с нужным окном допуска тогда выход тока из коридора вызовет аварийное отключение без самовозврата и если надо можно добавить таймер задержки от коротких пауз
Добавлено after 2 minutes 30 seconds: перезапуск все одно ручной можно сделать и автомат на МК который к томуже будет показометром потребления и будет имет авто мониторинг нагрузки и перезапуск но это уже СОВСЕМ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
не получается проблема думаю в транзисторе я подставлял разные транзисторы и только один нормально срабатывал но на нем нет надписи так что я не знаю даже его маркировку
так что решил попробовать другую схему
ну так у вас есть ответ на мой вопрос пойдет или не пойдет на переменную нагрузку
Вот это от транзистора не зависит, это зависит от тока отпускания реле. Если реле не отпускает нужно увеличить этот ток, что бы увеличить этот ток нужно параллельно реле поставить резистор и подобрать его номинал конкретно под ваш случай. установка резистора параллельно реле равного сопротивлению обмотки увеличивает ток отпускания в 2 раза.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Я делал для кинескопного телевизора на 6в реле, нормально работало. Но там ток потребления практически постоянный. Сейчас с ЖК телевизором использую питания с усб разъёма. Оно у меня включает дополнительные устройства.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Я предлагаю топикатору или настроить свой экземпляр или использовать УСБ порт для управления.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Да, но реле нужно на 5в. И в биосе посмотреть настройки, что бы в дежурном режиме отключалось питание УСБ портов.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
у меня реле на 12 вольт я его подключил сейчас к 12 вольтам с БП и паралельно реле припаял конденсаторы 2 шт по 4700 мкф на всякий случай задержка получилось около 10 сек
Автор, раз на комп, сделайпроще, как у меня... Берется реле на 12в/16а и кнопка на 16-25а,в БП режется провод от220в и в разрыв впаивается реле и кнопка параллельно его контактам(кнопка, понятное дело-NO), катушка через диод1n4007цепляется на минус и +12 БП... Всё! Для включения компа на передней панели выводишь эту кнопку рядом с кнопкой "ВКЛ". Нажимаешь эту кнопку и через секунду, не отпуская первой жмешь "ВКЛ", все... Комп запустился... Бут работать пока какой либо программой не уйдет либо в сон, либо в выключение(например запланированное задание). , при выключении компа автоматически пропадает 12в и реле, естественно отрубает и сам комп от сети. В БП компа есть два гнезда, в одно суешь провод и в сеть, во второе-включен фильтр сетевой на 4-5розеток,в них подключены принтер, акустика, светильник, монитор и т. д., т. е. при отключении компа вырубается и он сам от сети и все сопутствующее оборудование... Раньше у меня еще и IRDA с пультом "прикрученным было", по функционалу почти как телек,, смотришь фильм, захотелось баиньки жмякнул пультом и комп ушел на покой. Сетевой фильтр в БП естественно распаиваешь на контакты после реле...
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Сейчас этот форум просматривают: Eurodacer, vg155 и гости: 66
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения