Сообщение Starichok51 »

магазины тут ни при чем.
обманывает завод-изготовитель.
я однажды купил ПВС 2х1,5. и брал 1,5 мм2, чтобы был запас.
при измерении сечения жил у меня получилось 0,88 мм2.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2019 13:42:50

Сообщение LublyuAmeriku »

Если в CLC фильтре заменить конденсаторы "на побольше" - добротность вырастет или упадет?

Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3562096#p3562096"]Но вот отдельная однофазная розетка очень даже неплохо греется и горит, если через неё длительно (постоянно) проходит предельный ток автомата, например 16А.[/uquote]

Розетки горят от дуги, обычно во время втыкания в нее вилки, из-за пускового тока, вольтаж розетки на это явление никак не влияет. Обычно этим любят заниматься стиральные машины и холодильники, однако разорвать старую подкопченую и раздолбанную розетку в тряпки (а также штепсель в клочья) может обычный маломощный магнитофон с трансформаторным БП, как это однажды было у меня.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

Не могут магазины были такими наивными, чтобы не знать чем торгуют. А заводы либо сами "по спецзаказу" наносят неправильную маркировку, либо продают провод без маркировки хитрым магазинам.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33074
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Магазины конечно причем ибо знают чем торгуют и умышленно закупают эту продукцию. В тУрме должны сидеть оба вора! :evil:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

к сожалению ээтот сговор начался еше в конце 80х начале 90х тогда вдруг ГОСТ стал не обязателным документом а просто бумажкой для некоторых... проавителство это профукало а потом были разрешешия работать по своим ту и поехало...
оборонка и космос кстати по прежнему работало по внутреним ОС ОСТ старандартам с 5 и выше приемками...и тамэто почти не коснулось а вот осталное...
я стараюссь крайне осторожно относится к продолной маркировке на оболочках наших и китайских кабелей
надо брать образец препарировать смтреть и тпж и жилную ,поясную изо и шланг
и тока потом делать закупку конкретной партии а то беда возможна
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3562202#p3562202"]достаточно 1.5 квадрата по меди[/uquote]На честные 1,5 квадрата провод полагается ставить автомат 10 Ампер. На 2,5 - 16.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

По ПУЭ при прокладке в трубе провода\шнура с резиновой или ПВХ изоляцией с медными жилами:
- двухжильный 1,5 мм2 выдерживает длительные 18 ампер
- трёхжильный 1,5 мм2 выдерживает длительные 15 ампер
Если прокладывать открыто, то по идее даже чуток побольше ампер. А с поправочным коэффициентом на температуру окр. среды может быть даже ещё побольше.
То есть, если провод не галимый и условия позволяют, то 1,5 мм2 может хватить. А если в жарком цехе, да куча проводов с дешманской изоляцией в одной трубе, то и 2,5 может не хватить.
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

На честный провод 1,5 мм2 полагается ставить автомат 10 А, который отключится при токе 15 ампер. Если этого тока хватает - не вопрос.

А если не хватает, и вхерачивают автомат на 16 ампер (в ПУЭ ЖЕ НАПИСАНО 18!!!), потом приезжают пожарные и тушат. :twisted: Проводка должна выдерживать все условия эксплуатации, независимо от того сейчас на улице (в помещении) +20 или +45. Кстати автомат тоже раньше сработает в жаре.

На розетки в том-же пуэ написано 2,5 квадрата и точка. Меньше - сегодня сэкономят, а завтра всё сгорит.

Украденное сечение провода это сразу автомат на еще одну ступень ниже, что экономически опять-же нецелесообразно, либо гори оно все к хуям. :)))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

На розетки в том-же пуэ написано 2,5 квадрата и точка
Я вообще отвечал про розетку и провод тройника-удлинителя. На него правило ПУЭ про 2,5 квадрата не распространяется (как и на чайник, который гонит 10 А через 0,75 кв.). Стационарные розетки - другое дело.

Что значит слово "полагается" и почему 10-амперный автомат отключится только при 15 амперах? Вы исходите из того, что провод заведомо китайский, проводка скрытая, а автомат класса C?
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3562520#p3562520"]почему 10-амперный автомат отключится только при 15 амперах?[/uquote]Потому что они так работают. В принципе это касается всех автоматов с любой характеристикой.
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokov ... uchatelej/

При чем дешман типа IEK срабатывает при еще бОльших токах, 10-амперный может и при 20 амперах через час отключиться (разброс там большой).

Это нужно обязательно учитывать. В случае больших перегрузок разница будет еще больше.
ypppu писал(а):Вы исходите из того, что провод заведомо китайский
Нет, я исхожу из того что провод правильный. Если он китайский - то по правильному надо автомат на еще одну ступень ниже.

При чем самое главное это практика. Достаточно взять автомат, несколько проводов разным сечением и поиграться с ними до отключения при разных токах. Все будет понятно.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33074
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

musor писал(а):надо брать образец препарировать смтреть и тпж и жилную ,поясную изо и шланг
и тока потом делать закупку конкретной партии а то беда возможна
Только хер проверишь качество разбодяженной меди. Для этого надо измерять сопротивление куска провода большой и точно известной длины, а это сложно делать при покупке.
Просто пора воров начать сажать в тУрму.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

kentgaryk писал(а):Просто пора воров начать сажать в тУрму.
Это надо с кремля начинать, но это у нас не возможно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

При 22 амперах тепловой расцепитель 16-амперного автомата сработает за 1 минуту. Изоляция китайского провода, лежащего в жаре за это время конечно поплавится.
Но у меня кое-где ещё остались запасы советского провода. :beer:
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Сообщение 12943 »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3562552#p3562552"]Только хер проверишь качество разбодяженной меди. Для этого надо измерять сопротивление куска провода большой и точно известной длины, а это сложно делать при покупке.
Просто пора воров начать сажать в тУрму.[/uquote]
Медь не разбодяжишь намного, она пожелтеет. Всё намного проще, врут на сечении, оно всегда меньше обозначенного на кабеле, бывает до двух раз.
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2019 13:42:50

Сообщение LublyuAmeriku »

Если в CLC фильтре заменить конденсаторы "на побольше" - добротность вырастет или упадет?
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19100
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

ypppu писал(а):А заводы либо сами "по спецзаказу" наносят неправильную маркировку, либо продают провод без маркировки хитрым магазинам.
в том то и дело, что на купленном мной проводе нанесена маркировка - ПВС 2х1,5.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1564
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17
Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград

Сообщение jast321 »

Привет. Подскажите если я на выход ох буду ставить конденсаторы , еср которых несколько ом. К чему это приводит?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

К излишнему их нагреву, повышению пульсаций.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1564
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17
Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград

Сообщение jast321 »

А может ли повышение еср до значительных величин ко всему этому влиять на отраженное напряжение на стоке. Завышать его при работе например?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Может если сильно завышено по отношению к нужному.