Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3374076#p3374076"]Вообще все розеточные группы следует тянуть 2,5 и защищать автоматом 16 и тогда даже заниженный ТУ-шный провод не сгорит. Полторашка по таблицам ПУЭ держит 19А (с учетом 1,45 автомата), а на деле и того больше.[/uquote] помню ещё в 2005 году,тянули мне кабель со щитка в ванную,под розетку для стиралки,кабель 2.5 (ну во всяком случае по маркировке),и автомат иэк-ковский поставили на 25а,и вроде было все норм,кроме того что тот кто ставил перепутал по цветам фаза-ноль :facepalm: ,пока не начал я использовать водогрей пяти киловаттный,кабель греется я бы сказал прилично,хотя при открытой прокладке должен бы спокойно держать.. и автомат этот 25 амперный выбивает минут через 20-30 работы водогрея (то ещё удовольствие,ванна,темнота,и холодная вода :))) ),хотя потребление 22,7а получается,хоть маленький но запас. Вобщем собираюсь я этот кабель заменить,4 чтоли взять,ну этот то не должен так греться по идее ( не 6 же тянуть :facepalm: его жилы в зажим розеток не лезут),да и автомат помощнее в щитке поставить заодно (в самой ванной поставил 40 автомат и узо,эти вроде держат без проблем :music: ) но вот можно ли самому сделать все это,в плане того что не предъявят ли потом,мол не имел права сам лезть,должен был электрика вызвать? :dont_know: а эти электрики из обслуживающей организации,что-то не доверяю им,может мне просто не везло,когда мне этот кабель тянули,то кроме того что перепутали провода по цветам,ещё и повесили этот кабель+все остальное на один автомат (в итоге как я и писал,при отрубе,кроме холодной воды,ещё и темнота),и земляной провод прикрутили на покрашеную точку... Так я потом сам его перекрутить,зачистив краску,но не так давно в щитка частично меняли проводку,и они опять зачем-то этот мой провод открутили,и снова прикрутили к покрашеному,хрен бы знал чем он им не угодил,и опять я перекручивал :))) а ведь это люди по идее с образованием электрика...
Контактная информация:
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

ручнойтигр, автомат на 25 какого типа - B или C? Разве эти автоматы будут срабатывать при токе даже в 30 ампер, они же сработают, если ток превышен от номинального в 3 и более раз, или нет? Кабель ВВГ?
потребление 22,7а
Расчет через мощность или замеряли с помощью токоизмерительных клещей?
Последний раз редактировалось divisоr Пт май 11, 2018 23:11:19, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3374279#p3374279"]ручнойтигр, автомат на 25 какого типа - B или C? Разве эти автоматы будут срабатывать при токе даже в 30 ампер, они же сработают, если ток превышен от номинального в 3 и более раз, или нет? Кабель ВВГ?[/uquote]
С. Сам не знаю как так,при не полных 23а,максимум пол часа и "отруб". Ну у меня два варианта,либо сам автомат брак,либо мощность водогрея реально больше чем указанные на нем 5 киловатт
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

ручнойтигр, а на другой нагрузке есть возможность проверить, и при другой протяжке провода - у Вас же провод не напрямую от щитка до водонагревателя идет?
либо мощность водогрея реально больше чем указанные на нем 5 киловатт
Обычно же, вроде все меньше делают :))) :roll:

По идее, мощность же можно через сопротивление проверить, или нет? А там просто ТЭН, или с электроникой?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Греется в клемме зажима провода при таком токе, и отрубает чисто от потустороннего нагрева биметаллического расцепителя.
У нас в подъезде был такой один автомат вводной. Пока не пришёл электрик, не перетянул клеммы по-нормальному - так и вырубало периодически при нагрузке далеко меньше максимальной.
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

Андрей Бедов, тоже подумал что где-то близко нагрев жилы происходит, это и фиксирует автомат при отключении.

Спасибо, хоть что-то уже понимать начинаю...
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3374284#p3374284"]ручнойтигр, а на другой нагрузке есть возможность проверить, и при другой протяжке провода - у Вас же провод не напрямую от щитка до водонагревателя идет?
либо мощность водогрея реально больше чем указанные на нем 5 киловатт
Обычно же, вроде все меньше делают :))) :roll:

По идее, мощность же можно через сопротивление проверить, или нет? А там просто ТЭН, или с электроникой?[/uquote]
На прямую от щитка,на отдельную розетку которую изначально для стиралки ставили. Другой нагрузки с такой мощностью,дома нет,если только несколько чайников собрать и подключить :))) электроники там ноль,одни тэны и механика,а вот сопротивление только что померил,оно как и должно быть для 5 киловатт,9.7ом,остаётся вариант с автоматом который ведёт себя ни как надо

Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3374288#p3374288"]Греется в клемме зажима провода при таком токе, и отрубает чисто от потустороннего нагрева биметаллического расцепителя.
У нас в подъезде был такой один автомат вводной.[/uquote] я и не подумал даже насчёт такого варианта,спасибо :)) попробую клеммы перекрутить :idea:
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

На прямую от щитка,на отдельную розетку
ручнойтигр, а какая розетка, на 16 ампер?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3374296#p3374296"]
На прямую от щитка,на отдельную розетку
ручнойтигр, а какая розетка, на 16 ампер?[/uquote] ага :)) знаю что слабовата,но беру с керамикой,дабы не оплавилась,на два сезона отключений воды хватает,потом под замену,контакты от нагревании пружинистость теряют,и начинают греться ещё больше
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

ручнойтигр, может напрямую подключить, без розетки, а отключать автоматом? :dont_know:

Розетки и вилки, на ток свыше 16 ампер, как я понял, уже промышленные идут и цену им заоблочную сделали :facepalm:

Можно еще распараллелить же...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3374298#p3374298"]ручнойтигр, может напрямую подключить, без розетки, а отключать автоматом? :dont_know:

Розетки и вилки, на ток свыше 16 ампер, как я понял, уже промышленные идут и цену им :facepalm:[/uquote] чтоб на розетках съэкономить :))) можно конечно,но это мне придется тогда ещё и кабель на водогрей менять,который сейчас,до автомата не дотянется. Но идея не плохая,может к следующему сезону и переделаю :idea:
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

ручнойтигр, по такому принципу у нас идет коммутация двух насосов. Вроде пока все нормально, правда ток потребления меньше.

Утром тут еще опытные Коты предложат варианты, я то новичок совсем...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3374301#p3374301"]ручнойтигр, по такому принципу у нас идет коммутация двух насосов. я то новичок совсем...[/uquote]
да и я не из профи... всмысле,насосы т.е подключены без вилок сразу к автоматам?
Контактная информация:
Прорезались зубы
Аватара пользователя
Сообщения: 240
Зарегистрирован: Вс фев 11, 2018 07:12:47

Сообщение Васо »

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3374270#p3374270"]помню ещё в 2005 году,тянули мне кабель со щитка в ванную,под розетку для стиралки,кабель 2.5[/uquote]
Такое встречается спошь и рядом: вроде квалифицированные электрики, а всеравно на стиралки ставят 25 автомат. Я вообще был свидетелем как на обогреватель 1,5 кВт тянули четверку отдельную ветку, у человека где-то в подсознании отложилось что нагреватели много жрут.
Но это все мелочи, в новостройках тянут розетки 2,5 ТУ-шный (по факту гостовская полторашка толще) и защищают это все дело 25 автоматом. Дык ладно бы из экономии это делали, на двушку 4-5 групп, там 16 бы за глаза хватило без дополнительного провода. Видимо проектировщик был бывшим продавцом, так же как и коммисия (или кто там постройки принимает в эксплуатацию).
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 152
Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 17:55:03

Сообщение blohi »

а по шредерам сможете подсобить? не могу разобраться почему реверс пашети а обычн режим нет. или лучше отдельной темой?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3374541#p3374541"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3374270#p3374270"]помню ещё в 2005 году,тянули мне кабель со щитка в ванную,под розетку для стиралки,кабель 2.5[/uquote]
Такое встречается спошь и рядом: вроде квалифицированные электрики, а всеравно на стиралки ставят 25 автомат. Я вообще был свидетелем как на обогреватель 1,5 кВт тянули четверку отдельную ветку, у человека где-то в подсознании отложилось что нагреватели много жрут.[/uquote]
Сам помню был свидетелем (в процессе правда участия не принимал),как на частном доме цыганского барона,тянули 4 квадрата на точечное освещение и люстры,и если не ошибаюсь насколько помню ампер по 40 ставили автоматы на эти линии,все это по его пожеланиям,несмотря что кто делал электрику ему пытались говорить что 4 квадрата на точечный светильник это перебор,тот настаивал на своем,а у него как я заметил во всей стройке дома был принцип больше-лучше :))) но если с кабелями на свет это ещё впринципе то не плохо,запас есть не просит и если позволяют средства,то почему бы нет,но вот с автоматами то дело другое,их задача все таки отключится до сгорания дома,а не остаться включенными когда и дома уже нет :facepalm: но кто делал,им то впрочем все равно,любой каприз за хозяйские деньги :)))
Даже предположить не могу,какой там ему на ввод автомат ставили :tea:
Контактная информация:
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 580
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36
Откуда: Москва

Сообщение Деркатер »

[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3374298#p3374298"]Розетки и вилки, на ток свыше 16 ампер, как я понял, уже промышленные идут и цену им заоблочную сделали[/uquote]
16 ампер любая бытовая электроплита вроде потребляет, розеток и вилок для них в продаже как грязи, и, вроде, недорого стоят?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 580
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36
Откуда: Москва

Сообщение Деркатер »

Вот-вот, копейки.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

Один минус,не универсальность,той розетки что по ссылке,не под обычную вилку
Контактная информация:
Ответить