Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Upgrader »

Для проверки УЗО однозначно резистор с фазы на землю - и замерить ток при котором начинает отключатся.

Для ванной надо УЗО с током 10 мА. Срабатывает обычно при чуть меньшем токе, например 8 мА.

А дальше играться с электропроводностью воды, если это интересно.

Но независимо от этого, ток в 10 мА не представляет серьезной опасности для человека, так что в любом случае все будет хорошо.

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372917#p3372917"]дальше взять лампочку и один провод от нее подключить на выход узо,второй к примеру окунуть в ванну с водой- должно же по идее будет отключится узо?[/uquote]Но только важно учитывать чтобы ванна не была соединена электрически трубами с соседской ванной или чем-то еще, а то можно так шашлыков наделать из людей поблизости :))) :))) :)))
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Реклама
Аватара пользователя
ручнойтигр
Друг Кота
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение ручнойтигр »

Насчёт резистора с фазы на землю,дело в том что как таковой земли,т.е pe провода нет,вернее провод сам есть,но он соединён с рабочим нулем,т.е на него через резистор кидать фазу,это для узо просто некотая нагрузка,а не утечка :dont_know:
Я поэтому и предполагал,кидать на воду в ванне,ну или на трубу какую нибудь
Реклама
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Upgrader »

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372936#p3372936"]дело в том что как таковой земли[/uquote]Это не важно.

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372936#p3372936"]т.е на него через резистор кидать фазу,это для узо просто некотая нагрузка,а не утечка[/uquote]Нет это утечка. Либо неправильно подключено УЗО.

Если ток идет через одну фазу УЗО, а в землю минуя УЗО, это самая настоящая утечка.

Добавлено after 6 minutes 32 seconds:

[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3372855#p3372855"]Где проблема?[/uquote]Наверное в питании. :solder:
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3372907#p3372907"]power bank я пока не использую, подключил к обычной USB-зарядке.
На схеме написано входное напряжение - 5.2В.[/uquote]Мало ли что написано. Надо мерить, при чем под нагрузкой! :solder: Наверное просаживается, соответственно стабилизации уже не будет, т.к. для LM317 нужно чтобы входное было на 2 вольта выше чем выходное.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
ручнойтигр
Друг Кота
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение ручнойтигр »

либо я чего то не догнал,но вот при такой схеме,не глядя на зеленое,при пробое на корпус нагрузки будет просто кз фаза-ноль,но не утечка :dont_know: точку заземления прибора в таком нужно получается вести на вход узо но при этом она должна быть отвязана от выхода,как нарисовано зеленым Изображение
Вложения
2bedc21d68c9e3ba77aa6e8e148c3f1f.jpg
(58.33 КБ) 620 скачиваний
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Upgrader »

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372955#p3372955"]при пробое на корпус нагрузки будет просто кз фаза-ноль[/uquote]Да, при КЗ должен отключится автомат.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372955#p3372955"]точку заземления прибора в таком нужно получается вести на вход узо[/uquote]Да, земля всегда на входе, но она же и земля общая. Если ванна собственно у вас соединена с землей или ток пройдет по воде из земли - тогда отключит.
Если ванна (и прочее) совсем никак не заземлена - то УЗО не поможет.
Земля = нулю до узо.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Реклама
Аватара пользователя
ручнойтигр
Друг Кота
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение ручнойтигр »

Сама ванна нет,земляные точки электроприборов контактирующих с водой,будут само собой соединены с землей. Суть в том чтобы напряжение в случае чего,ну допустим пробой тэна в стиралке или водогрее,не могло оказаться на воде,трубах,кранах,ну и ванне разумеется тоже.. корпуса тенов соединены с точкой заземления,как на стиралке так и на водогрее
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Телекот »

Egoist42 писал(а):в ИИП автоУНЧ должны ли быть связаны гальванически входная земля (масса авто) и средняя точка вторничной обмотки (масса для УНЧ и преампа)?
Прямой связи быть не должно, иначе при работе двигателя будет вой от генератора автомобиля.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Андрей Бедов »

ручнойтигр писал(а):Суть в том чтобы напряжение в случае чего, ну допустим пробой тэна в стиралке или водогрее, не могло оказаться на воде, трубах, кранах, ну и ванне
Если в качестве заземления используется зануление, то зануляющий провод нужно брать до входа в УЗО/дифавтомат.
Тогда всё сработает как надо.

Чтобы понимать, как нужно организовывать такие подключения, нужно плясать вот от чего: УЗО регистрирует разницу величин токов, протекающих по каждому из его полюсов. Если эта разница достигнет (неважно каким образом) его порога отключения - оно отключит.

В твоём случае (при замыкании ТЭНа на землю) УЗО увидит, что из его фазного полюса выходит больше тока, чем возвращается назад через нулевой полюс. Когда эта разница достигнет величины тока отключения - оно испугается и отключит.
Аватара пользователя
ручнойтигр
Друг Кота
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение ручнойтигр »

поставил вобщем,проверил,все как надо работает :) но взять пришлось на 30ма,оббегал 4 магазина :facepalm: плюс в местных интернет магазинах прошерстил,на 10ма их совсем мало и главное не на тот ток,чтоб было 10ма и хотябы 32-40а,нигде нет :dont_know:
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Upgrader »

[uquote="Egoist42",url="/forum/viewtopic.php?p=3372556#p3372556"]Подскажите, в ИИП автоУНЧ должны ли быть связаны гальванически входная земля (масса авто) и средняя точка вторничной обмотки (масса для УНЧ и преампа)?[/uquote]Нет, в самом усилителе не связаны. До трансформатора и после - это разные земли.

А то что минус аудио входа где-то там потом замыкает на массу - ну это уже дело десятое...
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
Ghost in shell
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 934
Зарегистрирован: Пн июн 15, 2009 06:01:38
Откуда: USSR

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Ghost in shell »

Мало ли что написано. Надо мерить, при чем под нагрузкой
Так я и мерял под нагрузкой. Результат записал. Попобую подключить 6 вольт с лабораторного источника, может, действительно нехватает разницы в 2 вольта.
Если причина в этом, надо ставить LM1117MPX-3.3. А выдержит ли? Там пусковой ток под ампер, и рабочий - 400 мА.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Upgrader »

Что-то я жутко туплю.
Есть li-ion аккумуляторы емкостью 2,15 Ач (3,65 v) каждый.
Из них собрана батарея емкостью 12 Ач и напряжением 36 вольт.
Последовательно соединены по 10 штук. А по сколько аккумуляторов включены параллельно? У меня почему-то 12 Ач никак не выходит.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Dima1060
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Пт апр 20, 2018 16:45:28

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Dima1060 »

Добрый вечер!
Может быть глупый вопрос, но все же, от каких характеристик трансформатора зависит напряжение на выходе? Я имею ввиду зависимость выходного напряжения от тока нагрузки. Как минимизировать эту зависимость?
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение musor »

[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3370768#p3370768"]... уже не эксплуатируют масляные выключатели, Заменяют элегазовыми, дугогасящие камеры наполнены гексафторидом серы.[/uquote]
НА ПОДСТАНЦИЯХ НОВЫХ НАВЕРНО SF6 не горюч и вроде ( доволно спорно) не ядовит
но на электровозах досих пор стоим МВ изза габаритоф просто у масла размер выходит поменше+тамещеи ТМ рядом с 27кв...разный наполнитель там зло...реакция между ними труднопредсказуема -фториды силнейшие окислители...
твои АКБ по 6 банок впаралель ровно там не выйдетникогда округляют...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Upgrader »

[uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3373484#p3373484"]Как минимизировать эту зависимость?[/uquote]Наматывать катушки максимально близко друг к другу, прям одну на другую. А не рядом по соседству. Чем дальше друг от друга они - тем больше будет проседать напряжение. В сварочном трансформаторе например катушки очень далеко друг от друга на разных частях сердечника.
Ну и еще важно чтобы был хотя-бы небольшой запас по мощности.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Андрей Бедов »

musor писал(а):до сих пор стоят МВ из-за габаритов, просто у масла размер выходит поменьше
Щта?! :)))

Вот, к примеру, выкатная тележка ячейки КРУ с масляным ВМП-10:
СпойлерИзображение
Вот та же тележка, но модернизированная. "Масляник вынули, тавридовский BB/TEL вставили":
СпойлерИзображение
Разницу чувствуешь?
Плюс никакого текущего и среднего ремонта, от слова "вообще". С масляниками же приходится ковыряться после каждого отключения под нагрузкой.
Аватара пользователя
ручнойтигр
Друг Кота
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение ручнойтигр »

А встречались кому нибудь поддельные кабели (для силовой проводки которые)? Уже не в первый раз замечал такое,берешь кабель на котором написано 2.5,а на жилу смотришь,ну явно она на 2.5 не тянет,визуально как будто 1.5 ну может до 2 где-то. Пока моя мысль подтверждалась только визуальным сравнением с жилами другого кабеля,однозначно более толстыми. Надо бы конечно высчитать,но куда-то затерялось микрометр,померить несем. Никто не измерял сечения,как результаты на соответствие маркировки?
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение Upgrader »

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3373555#p3373555"]А встречались кому нибудь поддельные кабели (для силовой проводки которые)?[/uquote]Да, есть такое. Сечение нужно проверять, иначе так и до пожара недалеко.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
korob
Друг Кота
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение korob »

ручнойтигр писал(а):Уже не в первый раз замечал такое,берешь кабель на котором написано 2.5,а на жилу смотришь,ну явно она на 2.5 не тянет,визуально как будто 1.5 ну может до 2 где-то.
Да почти уже правило. :evil:
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Аватара пользователя
ручнойтигр
Друг Кота
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Сообщение ручнойтигр »

у меня пока такое наблюдение,на ГОСТовских совпадает :idea: хотя может просто удачно попадались..
Ответить