Это имеет отношение к качеству синуса?musor писал(а):там правда принято четко разделять линии освещения и силы...
Мелкие вопросы по теории
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
- Реклама
ктож знает
возможно примерно также как луный свет на рост столбов
но тем не мене если разделить сети свет не моргает как у нас при пуске мотора стиралки или холодилы или еще какогонить потребителя с огромным пусковым током...а у пиндософ все хитрее... сеть 120в толко для маломощных приборов вся силовая запитана хитрее от240в!
возможно примерно также как луный свет на рост столбов
но тем не мене если разделить сети свет не моргает как у нас при пуске мотора стиралки или холодилы или еще какогонить потребителя с огромным пусковым током...а у пиндософ все хитрее... сеть 120в толко для маломощных приборов вся силовая запитана хитрее от240в!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 20132
- Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
- Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
тут еще и в целях безопасности такое разделение хорошо. например лампочки потребляют всего 100 ватт суммарно, а обогреватель или чапйник все2-4. и если мы поставим автомат на 16 ампер и в осветительной сети возникнет небольшое кз, на тонких проводах мы можем не получить 16 а, тем более если пробило патрон не полностью а частично. автомат не сработает, а вот пожар может возникнуть. а так, разделив цепи, мы сможем организовать более эффективную защиту.
а синус, он ,если много отдельных источников переменного тока включены в одну сеть, так и будет корявым, надо если что фильтры ставить на вводе
а синус, он ,если много отдельных источников переменного тока включены в одну сеть, так и будет корявым, надо если что фильтры ставить на вводе
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
представляете времена 40-60 когда везже 127в и 2пропки на 6а в обоих выводах сети....
и сравните с разделными линиями и автоматами света на каждую комнату и линии розеток через свой автомат и УЗО
и сравните с разделными линиями и автоматами света на каждую комнату и линии розеток через свой автомат и УЗО
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
- Реклама
эт смотря какие... такие тоже?




ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Так это не предохранитель.
Это жучок, а точнее - взрослая жирная жучина
Спойлер

- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Без комментариев.ypppu писал(а):Предохранитель не защищает от перегрузок
Предохранители кстати бывают разные. В том числе и для той части оборудования, которая имеет пусковые токи.
Просто многие забыли, что такое настоящий адекватный предохранитель. Автоматика автоматикой, а проволока надежней.
В большинстве случаев защитит. Если есть нормальное заземление, которое сегодня по документам обязано быть. Хотя никто не отменяет УЗО - это совсем другой аппарат и цели у него другие. В смысле, не для предохранителя это дело. Всё нужно использовать по назначению. Ведь от пробоя на корпус даже бутылка водки не защитит, как ни странно!!! А всё почему? Потому что бутылка водки плохая!ypppu писал(а): и пробоя на корпус.
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
В старых постройках не обязано быть.Если есть нормальное заземление, которое сегодня по документам обязано быть.
Если говорить про КЗ - да, наверное предохранитель надёжнее. А со специальными предохранителями, защищающими от перегрузок я дела не имел. Они вообще доступны в магазинах?
Я вот тоже удивляюсь: как раньше разрешали ставить аппараты защиты и в фазный, и в нулевой провод однофазной сети одновременно? Это же опасно!
А главное, какие цели этим преследовались?
А главное, какие цели этим преследовались?
А кто-нибудь пробовал сделать "жучок" на 20А?
Мне один раз пришлось - когда работал в охране для питания пультов был выпрямитель типа ВУК на 60В 20А. Стоял в подвале там отопление прорвало и проводку закоротило.
Сам ВУК выжил только предохранители сгорели. Проводку поменяли а вот предохранителей не было... 
Мне один раз пришлось - когда работал в охране для питания пультов был выпрямитель типа ВУК на 60В 20А. Стоял в подвале там отопление прорвало и проводку закоротило.
Плавкие вставки на большие токи идут уже из разных хитрых сплавов, да ещё и особой конфигурации, чтобы обеспечить необходимую время-токовую характеристику.
Тупо "проволочкой" здесь уже не отделаешься.
Тупо "проволочкой" здесь уже не отделаешься.
Андрей Бедов
Ну так взял жилу от трехфазного кабеля
Мне же главное было обеспечить бесперебойную работу ПЦН 24/7 а отсутствие ЗИПа это попаболь зам.начальника по тех.службе. Я докладную написал так мол и так ВЫНУЖДЕН поставить. Будут предохранители - заменю 
Ну так взял жилу от трехфазного кабеля
- Сообщения: 20132
- Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
- Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
и это правильно. ибо нельзя ставить в трефазную сеть предохранитель из жил однофазного кабеляBear2011 писал(а):Ну так взял жилу от трехфазного кабеля
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
Если речь про 127 вольт - там не было нулевого провода.Андрей Бедов писал(а):Я вот тоже удивляюсь: как раньше разрешали ставить аппараты защиты и в фазный, и в нулевой провод однофазной сети одновременно? Это же опасно!
А главное, какие цели этим преследовались?
И двигатели, питающиеся от 3 фаз, плохо защищать предохранителями. Но это уже к бытовым приборам практически не имеет отношения.
ну как рас все не так или не совсем так... изучайте историю на практике господа Коты Ученые в нынещних учебниках Правители Ваши Хозяева все врут...
до 60х а кое где и до 70х в СССР преобладали сети с тансами 6кв Д/Y0 127/220 тоесть фазное было 127 и 1 провод НУЛЕВОЙ (рабочая нейтраль вторички 3ф транса причем глухозаземленая на ТП) моторы в СССР уже делали на 220/380 и включали а Д ,когда по стране пошел перевод сети на 220 начали с крупных городов
Штоб не менять ДОРОГОЙ СИЛОВОЙ МАСЛЯНЫЙ транс на ТП в дома "времено" подали ЛИНЕЙНОЕ той сети =220в тоесть 2 РАЗНЫХ фазы (кстати кой где в далеких поселках так и осталось еще)
много позже при реконструкциях ТП мменялисть трансы на 6кв/400в или 10кв/400в где схема тоже Y0 но на 220/380 тогла снова 1 провод стал НУЛЕВЫМ
моторы стали соединять в Y
-причем никто тогда не парился с переделкой щитов в квартирах поэтому фазой мог быть любой провод... вот и ставили 2 пропки ситуация изменилась с вводом 5 ПУЭ появилось понятие зануления в сетях до 1кв ну и нынешнего 6го там появились классы сетей по международным стандартам кстати в квартирах многих бабулек те пропки в фарфоровых держателях стоят до сих пор да и щитов старого типа еще немеряно по околоткам
до 60х а кое где и до 70х в СССР преобладали сети с тансами 6кв Д/Y0 127/220 тоесть фазное было 127 и 1 провод НУЛЕВОЙ (рабочая нейтраль вторички 3ф транса причем глухозаземленая на ТП) моторы в СССР уже делали на 220/380 и включали а Д ,когда по стране пошел перевод сети на 220 начали с крупных городов
Штоб не менять ДОРОГОЙ СИЛОВОЙ МАСЛЯНЫЙ транс на ТП в дома "времено" подали ЛИНЕЙНОЕ той сети =220в тоесть 2 РАЗНЫХ фазы (кстати кой где в далеких поселках так и осталось еще)
много позже при реконструкциях ТП мменялисть трансы на 6кв/400в или 10кв/400в где схема тоже Y0 но на 220/380 тогла снова 1 провод стал НУЛЕВЫМ
моторы стали соединять в Y
-причем никто тогда не парился с переделкой щитов в квартирах поэтому фазой мог быть любой провод... вот и ставили 2 пропки ситуация изменилась с вводом 5 ПУЭ появилось понятие зануления в сетях до 1кв ну и нынешнего 6го там появились классы сетей по международным стандартам кстати в квартирах многих бабулек те пропки в фарфоровых держателях стоят до сих пор да и щитов старого типа еще немеряно по околоткам
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
В смысле до 60-х в розетке могло быть 127 вольт, при том один провод нулевой, и оба провода идут через предохранители?
Должна быть какая-то логика. Наверно предусмотрели, что один из проводов может когда-нибудь стать фазным. По ошибке электриков/хозяина, либо в результате реконструкции энергосистемы.
Должна быть какая-то логика. Наверно предусмотрели, что один из проводов может когда-нибудь стать фазным. По ошибке электриков/хозяина, либо в результате реконструкции энергосистемы.
Я 127В не застал. Но вроде 127 это фазное напряжение для трехфазной сети 220В. То есть 127 это фаза и ноль, а 220 это две фазы. Как сейчас 220/380 или в шахтах 380/660
Думаю что это делали в "переходный период" то есть чтобы получить 220 заводили две фазыДолжна быть какая-то логика. Наверно предусмотрели, что один из проводов может когда-нибудь стать фазным
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58