Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Привет. Есть УЗО 25А, трехфазное. Как рассчитать, какую мощность оно выдержит по каждой фазе, и по всем трем в сумме? Нагрузка будет как активная, так и реактивная.
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
- Реклама
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Привет.
Не думаю, что в условиях домашнего хозяйства стоит заморачиваться из-за реактивной нагрузки.
Поэтому: 3 х 25 х 220 = 3 х 5,5 кВт = 16,5 кВт.
А вообще, УЗО нужно для защиты от токов утечки, а не для защиты проводки. Ставить одно УЗО на 3 фазы = повышать вероятность головной боли, потому что чем сложнее разводка после УЗО, тем больше вероятность появления утечек, а вышибать будет всю проводку разом.
Не думаю, что в условиях домашнего хозяйства стоит заморачиваться из-за реактивной нагрузки.
Поэтому: 3 х 25 х 220 = 3 х 5,5 кВт = 16,5 кВт.
А вообще, УЗО нужно для защиты от токов утечки, а не для защиты проводки. Ставить одно УЗО на 3 фазы = повышать вероятность головной боли, потому что чем сложнее разводка после УЗО, тем больше вероятность появления утечек, а вышибать будет всю проводку разом.
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Спасибо за ответ.
Это не домашнее хозяйство
Так в щитке стоит, автомат трехфазный, а за ним УЗО трехфазное.
И двигатель мощностью 11 кВт + много чего еще
Это не домашнее хозяйство
Так в щитке стоит, автомат трехфазный, а за ним УЗО трехфазное.
И двигатель мощностью 11 кВт + много чего еще
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Ну ок.
Тогда, для асинхронника к-т мощности при нагрузке лежит в пределах 0,7 - 0,95. Это значит, что полная мощность для 11 кВт составляет порядка 11/0,7=15,7. Не трудно заметить, это примерно соответствует тому, что установлено у Вас. И чем тщательнее меры по компенсации реактивной мощности, тем больше ещё можно навесить на то же УЗО.
Расчёт прикидочен. Без знания списка оборудования никто не скажет точнее.
Расчёт прикидочен. Без знания списка оборудования никто не скажет точнее.
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
УЗО выбирается на порядок выше автомата, если автомат на 16А- то УЗО ставят на 25-32А, ну и так далее...Соник писал(а):
Так в щитке стоит, автомат трехфазный, а за ним УЗО трехфазное.
- Реклама
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Это не имеет смысла, так как УЗО не отключает нагрузку даже в случае КЗ. Ток 16, 25, 32 и далее по ряду является номинальным. Срабатывает же УЗО при значениях дифференциального тока, например 30 миллиампер.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6625
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Вообще-то на любое хоть мало-мальски приличное УЗО есть каталожные данные, где как правило указывается как допустимая активная так и индуктивная нагрузка. У АВВ и Шнайдера точно есть. Это в основном функция контактов, лимитируется их конструкцией и количеством срабатываний.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Это вы производителю расскажите. Чтобы избежать перегрузки контактов УЗО при КЗ, УЗО выбирать надо на порядок выше ЗУ (по току), читайте рекомендации производителя УЗО.Maximus_ писал(а):Это не имеет смысла, так как УЗО не отключает нагрузку даже в случае КЗ. Ток 16, 25, 32 и далее по ряду является номинальным. Срабатывает же УЗО при значениях дифференциального тока, например 30 миллиампер.
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Номинальный ток УЗО должен быть равен номинальному току автомата, или действительно, превышать его на ступень. Однако, обязательным требование превышения является лишь в некоторых зарубежных нормативных документах.
На практике, номинал выбирают равным, хотя бы даже из соображений экономии. А к КЗ номинальный ток УЗО вообще не имеет отношения
На практике, номинал выбирают равным, хотя бы даже из соображений экономии. А к КЗ номинальный ток УЗО вообще не имеет отношения
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Назовем их ПРАВИЛЬНЫЕ документы.Maximus_ писал(а):Однако, обязательным требование превышения является лишь в некоторых зарубежных нормативных документах.
Практика у каждого разная, Ваша "практика" больше напоминает халтуру, а из соображений экономии УЗО можно не ставить вообще.Maximus_ писал(а): На практике, номинал выбирают равным, хотя бы даже из соображений экономии.
О как! Ток КЗ будет проходить через контакты УЗО и они должны его выдерживать а не обгорать.Maximus_ писал(а): А к КЗ номинальный ток УЗО вообще не имеет отношения
Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
С Вами спорить бесполезно. То расскажите производителям, то правильные и неправильные документы, то практика-халтура.
А про КЗ, так и вообще песня.
А меж тем, задумайтесь, каков будет ток при КЗ и как быстро его вырубит автомат на 16А, а на 25А, быть может даже на 63А? )))
А что такое номинальный ток? Это Вам в ПРАВИЛЬНОЙ документации подсказали, что он связан с током КЗ?
А про КЗ, так и вообще песня.
А меж тем, задумайтесь, каков будет ток при КЗ и как быстро его вырубит автомат на 16А, а на 25А, быть может даже на 63А? )))
А что такое номинальный ток? Это Вам в ПРАВИЛЬНОЙ документации подсказали, что он связан с током КЗ?