http://radiokot.ru/circuit/digital/home/69/ Вроде бы всё сделал правильно - на 4-х индикаторах мигают сегменты "G", частота мигания немного зависит от того подключён датчик или нет. перечитал коды ошибок - такого сообщения не предусмотрено. Никто с таким не сталкивался?
скорее всего не тот датчик ds18s20 и ds18b20 или еще разные какие - ставить надо тот, под который программа сделана. я б туда несколько других деталек поставил... uln2803 к примеру...
Как написано в статье, по включению, должны загореться 4 черточки (сегменты G), а затем... вот этого затем и нет. Расскажите что записали в микроконтроллер. Признавайтесь, фьюзы трогали? вачдог включали? Есть еще один вариант в программе, когда программа переходит на старт, но он очень маловероятен. Еще вариант - ошибка монтажа, при зажжении какого-то сегмента, кроме G (он явно работает нормально) происходит сброс микроконтроллера. вероятно из-за короткого замыкания с другими цепями.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
скорее всего не тот датчик ds18s20 и ds18b20 или еще разные какие - ставить надо тот, под который программа сделана. я б туда несколько других деталек поставил... uln2803 к примеру... :tea:
В программе есть диагностика. Для проверки можно включать вообще без датчика - будет сообщение "Scn0" - найдено 0 устройств. Ну и программа опознаёт оба типа датчиков: и ds18b20, и ds18s20. Насчет других деталюх... цель конструкции была не сам по себе термометр, а просто демонстрация транзисторных ключей для светодиодных индикаторов, которым надо больше 5 вольт для работы. поэтому использовались просто транзисторы.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Спасибо за ответ. Писал в контроллер программатором "ChipProg+" с помощью программы входящей в комплект "ChipProg+ v4.36.01" Фьюзы не трогал, ничего не включал. Ошибка действительно была в монтаже - вместо ЧИП резисторов на 10к были по ошибке установлены "нулёвки". При внимательном осмотре это сразу стало видно (намёк о КЗ был точным, кстати "нулёвки были по всем сегментам).
Теперь другая проблема: при включении появляются чёрточки, затем считывание, но теперь появилась ошибка со считыванием, вероятно в старшем сегменте, выглядит это так: символ градуса и далее температура - 87,2 через ~8 секунд - 67,2 / 57,2 / 47,2 / 77,2 / 97,2 при этом температура в помещении где то 27,2 не выше. при касании пальцем значение перед и после запятой логично меняется, а вот старший разряд случайным образом изменяется. Датчик 18B20 менял на другой новый - ошибка повторяется.
Ошибкой датчика это не может быть никак. Все чтения проверяются контрольными суммами. Похоже на ошибку при выводе. При монтаже учтено, что сегменты не соединены просто помённо? т.е. сегмент А первого разряда не соединен с сегментом А второго разряда. аааааааааааа. дошло! 1 и 3 разряд надо поменять местами.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
uldemir логически - полностью согласен, очень похоже что сегменты не на своём месте. на схеме в статье, индикаторы стоят на своих местах? Т.е. слева направо 1, 2, 3, 4? На первом (по схеме) индикаторе у меня горит символ градуса, там же наверное будет минус?
по логике получается, что у меня перепутаны между собой 1 и 17 ножка М/С? но и на схеме, опубликованной на сайте 1 ножка МК управляет анодом второго индикатора, а 17-я ножка 4-м
понимаю что где то ошибка, но понять не могу где. плата делалась в P-CAD - схема и печатная плата соответствуют.
На схеме слева находится самый правый индикатор. Печатная плата повернута печатными проводниками к наблюдателю, индикаторы припаяны с обратной стороны и светят от наблюдателя. Управление слева на право идет RA0, RA1, RA2, RA3. Извиняюсь, что ввёл в заблуждение. С другой стороны, вы можете просто переопределить порядок и скомпилировать под свою разводку - исходник то выложен.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Вот, теперь всё понятно, что у меня индикаторы расставлены наоборот, т.к. символ градуса у меня в начале. была бы макетка - перепаял бы, а тут печатная плата - столько переделок не внесёшь...
Вопрос автору и всем собравшим это устройство. В схеме использован МК PIC16F628, но сейчас такой найти практически невозможно, вместо него выпускают PIC16F628A, который несколько отличается от 628-го без буквы А (согласно даташиту, в тонкостях я не силен). Так вот вопрос, нужно ли все-таки переделывать прошивку или нет? Если нужно, если кто переделывал - пожалуйста, выложите. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Термометр с большими индикаторами
Добавлено: Пн мар 10, 2014 15:33:10
Родился
Зарегистрирован: Пн мар 10, 2014 15:25:01 Сообщений: 2
Рейтинг сообщения:0
Собрал термометр, отлично работает, спасибо. Такой вопрос. Возможно ли программно откорректировать показания датчика температуры в меньшую сторону, градуса на 2? Окна выходят на юго-восток и температура отображается немного завышенной. Сам не программист, поэтому если что прошу прощения за дилетантский вопрос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения