Измерительные модули фирмы WAGO 450-492, измеряют постоянный ток в диапазоне 4-20 мА. В сервисной программе на ноутбуке отображение в HEX. Например подаю 15 мА, показывает 0x571C Как перевести в нормальные числа ?
Что показывает сервисная программа при токе 4мА, 5мА, ..., 20мА. Думаю, есть некий коэффициент преобразования, при умножении на который получится значение параметра.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
uint16_t val; // значение с датчика float current; //вычисленный ток if(val ==3) current = 1.5; // что-то меньше 3 else if(val == 0) current = 3.5; // что-то между 3 и 4 else if(val == 32764) current = 20.5; // что-то между 20 и 21 else if(val == 32765) current = 21.5; // что-то больше 21 else current = val * 0,00048828125 + 4.; // в диапазоне от 4 до 20
Коллеги,огромное всем спасибо,всё измерил, всё получилось ! И что интересно - где только я не задавал вопрос - нигде не получил вразумительного ответа. И только на Коте в два тычка всё растолковали !!!!!
Есть ещё вопрос - если посмотреть таблицу с кодами из даташита, то видно,что например приращению тока от 4 до 6 мА соответствует прирашение децимального кода на 4096. А на последней ступени с 18 до 20 мА - 4092. Чем это объясняется ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения