Сжег я термостат W1209 подав на вход 19В вместо 12 (адаптер оказался такой, хотя написано было 12В видать нестабилизированный). Оказывается AMS1117-5.0 по даташиту Vin max 15V ну вот он и крякнул при 19В. Теперь впаял новые AMS1117-5.0 и STM8S003F3P6. Но вот незадача STM8S003F3P6 не видится программатором STLINK V2. Причем с платкой на основе STM8S103F3P6 программатор справляется на ура. Не подскажете где собака зарыта? Да, на плате W1209 не распаян Vcap может в этом дело?
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Последний раз редактировалось astrahard Чт янв 16, 2020 20:39:24, всего редактировалось 1 раз.
19в да вы оху... походу вып еще 230АС подали... а что мк тоже сгорел? ципка ушла в пропой? проверте стм 8 ли там там счас ставят пин ту пин совместимого китайца NUVOTON прошивка другая разумется а вот чем тот кетай шьется до сих пор загадка похоже тока чемто фирменым от их фирмочки в режиме stm32 кстати ттож не цепляет его свисток на стм32 походу дело в софте и ид кетайскава чипа кстати а что на этот термостат уже нашли прошивку? ПОДЕЛИТЕСЬ ! хочу запятую перенести чтоб до 400гр мерить термопарой
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Чт янв 16, 2020 23:24:39, всего редактировалось 1 раз.
Процик не определяется почему-то. Впаял вроде аккуратно, выводы прозвонил. Единственно, уже спрашивал, не распаян VCAP external capacitor может в этом дело, попробую запаять.
Добавлено after 6 hours 51 minute 55 seconds: И правда, припаял VCAP external capacitor и чип стал прошиваться, но прошивка не подходит. У меня другие номиналы деталей, а исходника нет. Правда чип все-же прошился и индикатор заработал. К +5В у меня идет 10К а не 20К. Зато мерял замечательно точно, и индикатор изумрудного цвета очень яркий. Короче непонятно, как он работал без VCAP external capacitor на 8 выводе, наверное процик все-же не тот. У выпаянного сожженного не было маркировки спереди только на брюхе что-то на типа 76хххх уже выбросил к сожалению. Зато знаю, что купленные по 13Руб STM8S003F3P6 рабочие. Прошивка тоже рабочая, но под резистор 20К +5В. Может у кого исходник есть ПОДЕЛИТЕСЬ!!!
Добавлено after 55 minutes 57 seconds: Короче запаял резистор 20К заместо 10К к +5В и, казать температуру стал правильно. Так-что, прошивка рабочая. Еше, в родной прошивке нижняя температура была -45 вместо -50. Я так понял мой родной вариант был ориентирован на инкубатор. А мне надо для диапазона холодильника +5, так что переделка удалась судя по таблице для термистора ntc 3950 10k....
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Последний раз редактировалось astrahard Пт янв 17, 2020 06:09:23, всего редактировалось 1 раз.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Да, я про С5, без него STM8S003F3P6 не прошивается. А NUVOTON N76E003AT20 вроде как не содержит EEPROM, говорили что при выключении питания он все настройки забывает, на практике не забывает, видимо пишет во флешь. Еще NUVOTON N76E003AT20 это 12 разрядный АЦП, вот авторы и изголяются с точностью подбирая новые сочетания Ra и Rt. Вообще, пока с NUVOTON N76E003AT20 Китайская молодежь на семечки зарабатывает, а старикам уже надо на лекарства. А еще STM8S003F3P6 аппаратное умножение имеет и стоит дешевле, что касается АЦП то тут вопрос спорный при 10 битном STM8S003F3P6 он шустрее. У меня индикатор G изумрудный, очень яркий достался.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Последний раз редактировалось astrahard Пт янв 17, 2020 18:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
к сожалению нет исходникоф для обоих чтоб поправить для себя собствено все что надо в прошивке убрать предел сверху в 110С ну или поднять его хотяб до 500С тогда термолпара с усилителем вместо NTC и НП или печка могут юзатца... посмотрел старый термостат красный что пришел летом-там чип затерт но походу стм... его я с корпкусом заказал... по поводу 1117 если надо питание подать повыше его лучше заменить на 317(с делителем) в D-PAC а лучше 1084-50 они вроде по пинауту совпали
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У меня завалялся импульсный стабилизатор на lm2596 иго и использую, а 19В образовались из адаптера трансформаторного (написано 12В) видать нестабилизированный поздно спохватился читать даташит на AMS1117-5.0 что он до 15В, да эту инфу (15В Max) еще найти надо в даташите.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Спасибо, я как раз размышлял о применении этого термостата без индикатора и реле. Для стабилизации температуры источника образцового напряжения.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
ну без реле не проблема а как без индикатора? там же надо значения занести в память????или при отладке подключать LED на шлейфе а потом в готовом убрать?-так конечно можно...но чот мне кажется мк тем паче стм/NU там излишен на 3-4 биполярах делаетмя термостат аналный или цифирь на ds1821+ мосфет жирный как грелка
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У меня такая проблема с Термостатоми W1209, купил, установил в помещении, выставил температуры, отработал он (w1209) зимний сезон на 5 отключил на лето, пришёл следующий сезон включаю термостат, а индикации нет проверяю напряжения на плате, всё ОК 12В и 5В есть на микросхему приходит 5В + на 9 ногу - на 7. Короче вы не поверите уже третий сезон одно и тоже, третий термостат с одной и той же поломкой по схеме всё упирается в микросхему, но хотелось бы знать в чём причина?
moa_59, чесслово напрягли вы меня мелкнула мысль что прописали самоликвидацию прошифки после летнего цикла свое время в 19 взял их мешок... не что поставил -светят и пашут щас достал те что в заначке и проверил -вроде живые пока...так что даже не знаю напоите плату спиртом и просушите вдруг заведется хрен знает чо там за флюс китаец юзал и ка промыл а чипы уже давно там нувотон шел стм перестали ставить задолго до взлета на них цен иначе б щас та плата патл тону стоила
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor,Когда нет движения в мозгу тогда вроде получается надо сумничать пошутить, а по существу 0. Ну прошивка слетела ясень пень, если уже я сам обозначил микруху как объект внимания, но вопрос был изначально в чём причина уже не в первом случае.
так если уверен в сбое прошифки в чем тогда вапрос? надо найти верну прошифку и прошить в чип занова!!! но там есть еще реле внешне питание(КАКОЕ) и выносной датчик так что могут быть варианты например если БП не обеспечивает гарваноразвязки даже маленкая утечка в датчике на корпус могла убить чип если датчик тоял там где на него моглидейсвовать утечки статика и гроза тем боле мог убится МК поэтой цепи защит там никаких непредусмотрено если бп плохой и давал скачки то...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor, Я опять возвращаюсь к исходному тексту, во время зимы термостат (w1209) отрабатывает на все пять проблем нет, на летнее время отключаю, при следующем сезоне включаю нет индикации. Источник питания прежний исправный 12В 3А, напряжения на плате 12 и 5 В, потребление тока индикатор на БП показывает 0. И вот уже третий год подряд с новыми термостатами такая хрень уже становится не смешно. Просто закрадывается смутное сомнение на какой то внутренний таймер работы. А если слетает прошивка, то когда отключаю по окончанию зимнего сезона или включаю при начале сезона? Ладно снимаю тему сейчас в магазине ЭЛТОМ эти термостаты по цене семечек 240 руб. P.S. В этом году поставил другую модель будем посмотреть, но похоже тот же дед только в другу шубу одет. ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!
Всем привет! Ищу прошивку для термостата W1401. После грозы вылетело 2 таких и один 1209. С последним проще, прошивку нашел, с 1401 беда, нигде не попалась! Если у кого есть, поделитесь плиз!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения