Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - выбор провода под датчик температуры
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Пт мар 29, 2024 07:34:54

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 12:44:06 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт июн 28, 2022 12:31:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
подскажите есть ли смысл в трате денег на экранированый кабель допустим МКЭШ
или лучше взять витую пару от изернета
или взять обычный гибкий многожильный провод от телефона

длина до датчика 9 метров


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 19:25:48 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Сообщений: 73602
Откуда: Петроград
Рейтинг сообщения: 0
на 9 м наловит наводок (если без экрана....)
такчто вот

_________________
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 19:32:37 
Встал на лапы

Карма: -9
Рейтинг сообщений: 18
Зарегистрирован: Сб июн 04, 2022 05:21:07
Сообщений: 148
Рейтинг сообщения: 0
Что за датчик то? Цифровой типа DS18B20, аналоговая термопара или еще чего?


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 19:41:59 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Сообщений: 4348
Откуда: РФ
Рейтинг сообщения: 0
lecetim442,
Витой пары должно быть достаточно.


Вернуться наверх
 
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 19:59:50 
Друг Кота

Карма: 5
Рейтинг сообщений: 294
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Сообщений: 3858
Откуда: москва
Рейтинг сообщения: 0
Если сопротивление датчика до сотни Ом, пойдет любой рровод, если более, то зависит от уровня помех


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 20:06:56 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Сообщений: 4348
Откуда: РФ
Рейтинг сообщения: 0
сэм,
Современные аналоговые датчики температуры это обычно килоОмы.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 20:42:15 
Это не хвост, это антенна

Карма: 15
Рейтинг сообщений: 177
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Сообщений: 1326
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
подскажите есть ли смысл

1 Надо бы знать тип датчика.
2 В каких условиях будет проложен провод.... условия прокладки - включают в себя и расстояния от силовых цепей…

В большинстве случаях достаточно витой пары… но как её пары распределить для датчика тоже имеет немаловажный момент… необходима конкретика, так как все решения на все случаи описывать долго.

Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
это обычно килоОмы.

Омы уже не котируются? А как быть с градуировками: 23М; 24М; 50М; 100М; 20П; 21П; 22П; 50П; 100П; Pt100; 500П… :dont_know:


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 20:49:16 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Сообщений: 4348
Откуда: РФ
Рейтинг сообщения: 0
VNS,
С градуировками всё хорошо. :)
Я имел в виду, что обычные ширпотребовские аналоговые датчики обычно везде стоят на килоомные номиналы. С киломными номиналами проще подключение ко входам ОУ и АЦП.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 20:50:57 
Это не хвост, это антенна

Карма: 15
Рейтинг сообщений: 177
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Сообщений: 1326
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
ТС не сообщил тип датчика… потому может быть всё что угодно. :dont_know:

ЗЫ. К ОУ по мостовой схеме можно подключать любые датчики (будь то Ом_ы или кОм_ы)… :)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 02:55:00 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт июн 28, 2022 12:31:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
датчики будут термисторы на 10ком
провод пойдёт по большей части по вентиляционной трубе
собственно они нужны для поддержания температуры в разных помещениях вкл/выкл приточки и вытяжки

получается термистор проложить в даль МКЭШ выйдет дороже чем поставить дс18б20 на обычном проводе ?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 04:38:47 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8252
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 39420
Откуда: Нерезиновая
Рейтинг сообщения: 0
экранированый кабель допустим МКЭШ
А вы вообще этот МКЭШ видели? У меня вопрос- если вы кабель видели- у него жилки "многожилка" или "одножилка", типа как у витой пары ?

зы.. У меня есть остатки- КММ 2х0,12 и КММ 6х0,35 (немного, но 9 метров найдётся), вот только все, почему-то, не хотят писать в профиле своё местонахождение.. :dont_know:

Если использовать терморезисторы в качестве датчика температуры, то, лучше всего делать мост с одним или двумя "активными" резисторами, но тогда нужен 4-х жильный кабель в экране, иначе наловите туеву хучу помех.. И, по возможности, (имхо) резисторы нужны низкоомные- 500~1000 Ом, может быть, даже меньше.. :dont_know: У нас тезодатчики используют, и кабели бывают и 10 и 20 метров, но тензорезисторы, обычно, 350 Ом, реже- 200 или 700 Ом..
Будет ли работать DS18B20 на 9-ти метровом проводе- не подскажу.. :dont_know:


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 05:39:48 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1958
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Сообщений: 16011
Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
Витая пара достаточно будет. На вход конденсатор запаяй и норм


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 09:53:20 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт июн 28, 2022 12:31:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
хорошо остановлюсь пока на витой паре
лучше взять из 4 пар одну и подключить датчик к ней или лучше все 4 пары запаралелить в каждой по одной жилке к следующей паре ?
получится получится кручёные пары со скручеными парами с увеличеным сечением или это лишнее

АлександрЛ, а мост нужно делать на стороне датчика если для него нужно 4 провода ?

Изображение

на два активных датчика не понятно как работать с двумя ацп


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 09:58:33 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Сообщений: 4348
Откуда: РФ
Рейтинг сообщения: 0
на два активных датчика не понятно как работать с двумя ацп

В смысле? В большинстве ширпотребовских МК физически внутри всего один АЦП.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 10:10:23 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт июн 28, 2022 12:31:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
значит я не так понял подключения моста к ардуино

покажите свою схему моста

Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
нашол только с 1115 использованием

Изображение


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 10:10:44 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Сообщений: 4348
Откуда: РФ
Рейтинг сообщения: 0
lecetim442,
Схема подключения правильная. Это я не понял почему вы решили, что внутри Ардуины 2 АЦП.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 10:14:51 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт июн 28, 2022 12:31:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
я имел в виду снимание характеристик на два порта
как ими дальше позьзоваться значениями этими

в класической схеме термистор + резистор всё просто
считали ацп и преобразовали в температуру


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 10:22:05 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Сообщений: 4348
Откуда: РФ
Рейтинг сообщения: 0
я имел в виду снимание характеристик на два порта
как ими дальше позьзоваться значениями этими

В Интернете полно готового кода для Ардуино.
Берёте готовый код для работы Ардуино с аналоговым датчиком температуры, подставляете в него свой номинал термистора, компилируете, заливаете и вуаля.
А 1115 это вообще какая-то роскошь. У вас точно нет технологического процесса который бы требовал точности измерения температуры до сотых градуса.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 11:02:24 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
ну раз датчик 10к термистор то для должной точности вполне достаточно МЕДНОЙ ВИТОЙ ПАРЫ любого сечения погрешность вносимая ТКС и Rl будет в допуске а при желани можно учесть и ее в коде статически
но для борбы с наводками надо с оббоих концоф поставить керамику луче SMD не мене 100нф25в важно чтобы оба конетакта датчика не соединялись с коробом вентилятора
соединени допустимо толко на входе АЦП и отделным проводником сеченим поболе

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбор провода под датчик температуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 11:36:55 
Это не хвост, это антенна

Карма: 15
Рейтинг сообщений: 177
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Сообщений: 1326
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
а мост нужно делать на стороне датчика если для него нужно 4 провода ?

Вентиляционный короб заземлён – верно? Если заземлён правильно и кабель проложен внутри короба, то короб будет работать как экран… таким образом дополнительного экрана не нужно. Для компенсации сопротивления кабеля (чтобы сопротивление кабеля не вносило погрешность в измерение), термометр сопротивления подключают по трёхпроводной схеме (или по 4-проводной, но схема иная), вот так:
Вложение:
1.png [7.2 KiB]
Скачиваний: 70

Мост Уитстона находится со стороны измеряющего девайса… сопротивление R4 устанавливается равным сопротивлению при 0 градусов. R2 и R3 тоже должны быть одинаковыми… номинал R2 выбирают с учётом того, чтобы при минимальном сопротивлении терморезистора, через него не шёл ток который его будет разогревать… то есть ток через него должен быть не более 1 мА. R1 служит для калибровки нуля моста.

По поводу DS18B20… однопроводная шина, как и кабель терморезистора, одинаково "боятся" наводок… одна лишь разница, что при сильных наводках показания от терморезистора получаются с большой погрешностью, а при использовании DS18B20, устройство чтения данных выдают постоянно ошибку… то есть в обоих случаях результат неудовлетворительный.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y