Добрый день. Скажите пожалуйста, имею готовое устройство на МК (ST32) Есть на нем вход АЦП от о до 13,6 Вольт. Датчик (LM35) нужно расположить на улице, расстояние примерно 5-8 метров. Такой вопрос, у датчика очень малое выходное напряжение. Как думаете, можно ли микрофонным кабелем с экраном подключить на такую длину? Какова вероятность потерь и фона? Или все-таки надо городить схему на ОУ?

_________________
- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 23:03:05 
Нашел транзистор. Понюхал.

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 25
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 17:53:23
Сообщений: 190
Откуда: Зарайск
Рейтинг сообщения: 0
1. RC фильтр у МК и/или усреднение в программе
2. у датчика усиливаем сигнал раз в 10; у МК ослабляем
3. дифф. витая пара земля+сигнал; у МК инструментальный операционник


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 20:21:32 
Мучитель микросхем
Аватар пользователя

Карма: 4
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:43:30
Сообщений: 414
Откуда: С того берега моря
Рейтинг сообщения: 0
Сделал проще - поставил ОУ и в минус датчика два диода, для ограничения напряжения, что бы измерять отрицательные велечины. Все это усилил операционником в 10 раз. Получил на выходе напряжение от 0 до 12 В. Зависимость U от t - беда в одном. Надо калибровать. Думаю взять емкость со льдом, поместить туда датчик и эталонный термометр, после чего это греть и записывать изменения в таблицу. Можно конечно замутить термометр с выходом по ком порту и наваять программку для записи лога.

_________________
- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 13:31:41 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщений: 18798
Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Ничем не примечательный датчик. Может, надо было другой использовать?

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Измерить нннада?


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 15:19:04 
Мучитель микросхем
Аватар пользователя

Карма: 4
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:43:30
Сообщений: 414
Откуда: С того берега моря
Рейтинг сообщения: 0
А какой другой? Мне нужен аналоговый выход... Может РТ-100 применить с обвязкой? Но тоже калибровать нужно.

_________________
- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 15:34:05 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщений: 18798
Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Да этих датчиков как грязи.
Например, если соединить последовательно три LM135/235/335, можно получить крутизну 30 мВ/°С.
LM19 имеет обратный наклон хар-ки, т.е. максимальное напряжение при отрицательной температуре.
У LM94022 программируемый наклон, от -5,5 до -13,6 мВ/°С.
TMP37 — 20 мВ/°С.
И т.д.
И т.п.
http://www.compel.ru/FLzmn4/SAdz/

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Измерить нннада?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 22:26:53 
Нашел транзистор. Понюхал.

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 25
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 17:53:23
Сообщений: 190
Откуда: Зарайск
Рейтинг сообщения: 0
Jman писал(а):
Сделал проще - поставил ОУ и в минус датчика два диода, для ограничения напряжения, что бы измерять отрицательные велечины. Все это усилил операционником в 10 раз. Получил на выходе напряжение от 0 до 12 В. Зависимость U от t - беда в одном. Надо калибровать.

надо
но так-как датчик линеен то нужно всего 2 точки

может будут удобнее токовые датчики - например: AD590 или AD592
возле МК ставится резистор и мерим на нем напряжение - вот и вся обвязка


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 13:12:05 
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 23:07:10
Сообщений: 182
Откуда: Ростов
Рейтинг сообщения: 0
Доброго времени суток.
Тоже вожусь с этим датчиком. Подключил датчик к Attiny13A согласно датащиту:
Изображение
Все работает, однако при выключении питания схемы (5 В) происходит странное: напряжение на выходе датчика с нормальных 270 мВ подымается до 600 мВ, а потом плавно падает до нуля. Контроллер при этом еще не выключился и успевает выдать аварийный сигнал о превышении предела температуры, что не есть хорошо.
По датащиту, вроде бы, датчик не должен себя так вести:
Изображение
Я где-то затупил с подключением или такое поведение нормально?

_________________
We do what we must because we can (c) GLaDOS


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 13:08:39 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщений: 18798
Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
при выключении питания схемы

Вы уверены, что напряжение питания у вас спадает до нуля также резко, как в приведённой картинке из ДШ?

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Измерить нннада?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Подключение LM35
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 08:25:14 
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 23:07:10
Сообщений: 182
Откуда: Ростов
Рейтинг сообщения: 0
Вы уверены, что напряжение питания у вас спадает до нуля также резко, как в приведённой картинке из ДШ?

Нет, там, конечно, и близко не так. А разве должно быть так? В приведенной схеме подключения есть конденсатор параллельный питанию датчика - он не даст напряжению упасть за 1-2 микросекунды, как на картинке, т.е. разработчики и не предполагают мгновенного выключения. У меня в схеме на 5 В питании (от которого запитаны микроконтроллер и датчик) стоят 2 конденсатора по 22 мкФ, так что напряжение падает плавно.
Я решил эту проблему поднятием BODLEVEL'а контроллера до 4,3 В. Не красиво, но ничего другого не придумалось.

_________________
We do what we must because we can (c) GLaDOS


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y